| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Знакомство со CKAD Struktyre возможности программы и способы использования этих возможностей

Знакомство со CKAD Struktyre возможности программы и способы использования этих возможностей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2010, 16:24 #1
Знакомство со CKAD Struktyre возможности программы и способы использования этих возможностей
Андрей_2007
 
Белгород
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 31

Установил себе пакет программ CKAD Ofice, мне необходимо расчитать самонесущую металлическую дымовую трубу. Пробовал воспользоватся справкой но она не очень подробная. Расчитал ветровую нагрузку, попробовал создать модель трубы в CRAD Stryktyre. Тут и возникла проблема. Когда задаю простую ферму расчет проходит безупречно, но стоит изменить структуру добавить граней и расчет выдает ошибку. Пытался пробовать разные компановки но сложные CKAD считать отказывается. Думаю что то делаю не так. Подскажите последовательность расчета, опыта в данных расчетах нет, поэтому буду рад любой помощи.
Просмотров: 10070
 
Непрочитано 16.02.2010, 16:27
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


В доунлоаде была методичка по расчету труб, кажется, в SCADе.
Кореш на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 16:29
#3
Андрей_2007


 
Регистрация: 16.02.2010
Белгород
Сообщений: 31


Уже скачивал, там то же самое что в справке. Необходимо расчитать самонесущую трубу, информации в интернете нашел не так много, на строительной площадке заказчика места для трубы с растяжками нет, с такой трубой и вопросов бы не возникло. А так как это новое для меня, то хочется наработать алгоритм подобного расчета сразу, ну и конечно же хочется, чтобы расчитаная мной труба не упала внезапно.

Последний раз редактировалось Андрей_2007, 16.02.2010 в 16:41.
Андрей_2007 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 16:36
#4
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Андрей_2007 Посмотреть сообщение
Знакомство со CKAD Struktyre
Есть фраза дня! Пять баллов!!!
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 16:39
#5
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Андрей_2007 еслитывылажешьсваеращетнаясхемабуитпрощаи вершнтожнепомешаит
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 16:49
#6
Андрей_2007


 
Регистрация: 16.02.2010
Белгород
Сообщений: 31


Труба металлическая дымовая, диаметром 630 мм, толщина стенки 7 мм, высота 24 метра. На стройплощадке ограниченно место, для оттяжек не хватает. Поэтому решил делать самонесущую. Стоит на фундаменте. Грубо говоря это 2 трубы по 12 метров состыкованые кольцом и сваренные электросваркой. Вот и вся схема
Андрей_2007 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 17:58
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Не пройдет ваша труба без оттяжек. Наепнется
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 21:16
#8
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


читай литературу гореинженер Андрей_2007
СНиП Сооружения промышленных предприятий.
Проектирование начинается с изучения нормативной документации
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 09:23
#9
Андрей_2007


 
Регистрация: 16.02.2010
Белгород
Сообщений: 31


Читал и пользуюсь для этого расчета следующей литературой:
– СНиП II-35-76 «Котельные установки» с изменением № 1;
– СНиП II-12-77 «Защита от шума»;
– СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
– СНиП 2-09-03-85 «Сооружение промышленных предприятий»;
– СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений. Основные положения»;
– СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»;
– ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;
– СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
– СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «О допустимых уровнях шума в жилых и общественных зданиях».

– расчет высоты выполняется по ОНД-86;
– расчет ветровой нагрузки по СНиП 2.01.07-85;
– расчет прочности конструкции по СНиП II-23-81;
– расчет анкерных болтов по СНиП 2-09-03;
– расчет фундамента выполняется по СНиП 2.02.01-83 и СНиП 2.03.01-84.
Там всё довольно хорошо написано.
Только смысл вопроса не в том какой литературой пользоваться, а в том как расчитать конкретно самонесущую дымовую трубу высотой 24 метра. В СНиПач даны общие фразы, о самонесущих трубах не сказано, так как технология новая, необкатанная, а СНиПы писались в стране которой нет уже. Если у кого то есть опыт прошу поделится.
Андрей_2007 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 09:27
#10
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Offtop:
2ошибки в 2-х словах! SCAD StruCture, а в целом неплохо - установил! уже радует...хотя 2 буквы это же не две цифры...хотя...
 
 
Непрочитано 17.02.2010, 09:40
#11
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Андрей_2007, диаметр трубы увеличивай. Справочник Кузнецова скачай и почитай. В Скаде задавай трубу как стержень соответствующей жесткости (хоть параметрически) с сосредоточенными в узлах массами, получай усилия, определяй период колебания. Кольцевые напряжения скорее всего не надо будет учитывать. Усилия надо будет потом скорректировать с учетом прогиба. Естественно, пульсация.
Еще надо сделать будет расчет базы, фланцев, на резонанс проверить.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 09:44
#12
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Цитата:
В СНиПач даны общие фразы, о самонесущих трубах не сказано, так как технология новая, необкатанная, а СНиПы писались в стране которой нет уже. Если у кого то есть опыт прошу поделится.
Бугага... В чем же она новая?
MMV вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 10:08
#13
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Обвяжи в кассету и всё...
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 10:21
#14
dremasss


 
Регистрация: 12.10.2009
Сообщений: 20


Андрей_2007 Не мучайся с расчетом трубы выкладываю КМ и КМД расчет в Scad не нашел, труба с запасом на 30м без растяжек!Если есть желание проверь!Может чем то поможет!
Вложения
Тип файла: rar ТРП_кмд.rar (881.3 Кб, 359 просмотров)
dremasss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 10:24
#15
Андрей_2007


 
Регистрация: 16.02.2010
Белгород
Сообщений: 31


Клименко Ярослав, спасибо за наводку на справочник, выложу если кому понадобится в будущем. Дымовые трубы (металлические) в главе 18 (стр.491). Буду разбиратся. Хочу получить нечто подобное (как на рисунке).
Андрей_2007 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 10:33
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Посмотрите книгу Горев В.В. том 3 "Специальные конструкции и сооружения". Описано достаточно подробно.

Здесь только следует иметь в виду следующее. Методика, изложенная в указанном источнике, применяется за границами действия СНиПа. При сечении трубы 630х7 она, скорее всего, не нужна - достаточно СНиПовских проверок. Иными словами считать ее нужно как консольную конструкцию трубчатого сечения с учетом пульсации. Задавать в любом случае нужно стержневыми элементами не заморачиваясь с оболочками, которые здесь много чего не учтут.

Пройдет или не пройдет - Вы увидите очень быстро сами, посчитав только на прочность по обычным сопроматовским формулам.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 10:41
#17
Андрей_2007


 
Регистрация: 16.02.2010
Белгород
Сообщений: 31


Спасибо за наводку, уважаемый IBZ, за файл отдельное спасибо уважаемый dremasss

Последний раз редактировалось Андрей_2007, 17.02.2010 в 10:51.
Андрей_2007 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 10:59
#18
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


IBZ, диаметра 630 у него не будет. Но всё равно, как оболочку можно не рассматривать.
Я бы взял соотношение H/d = 20, ну может чуть больше и диаметр 1000-1200 мм. Цилиндрическую, без конической части. Естественно, интерцепторы.
Андрей_2007, справочник Кузнецова все три тома есть в download
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 11:06
#19
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Предположу, что можно выполнить металлокаркас вокруг трубы, что повысит устойчивость
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 11:34
#20
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Предположу, что можно выполнить металлокаркас вокруг трубы, что повысит устойчивость
Безусловно, но автор хочет консольную.