16.02.2010, 16:24 | #1 | |
Знакомство со CKAD Struktyre возможности программы и способы использования этих возможностей
Белгород
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 10070
|
|
||||
Регистрация: 16.02.2010
Белгород
Сообщений: 31
|
Уже скачивал, там то же самое что в справке. Необходимо расчитать самонесущую трубу, информации в интернете нашел не так много, на строительной площадке заказчика места для трубы с растяжками нет, с такой трубой и вопросов бы не возникло. А так как это новое для меня, то хочется наработать алгоритм подобного расчета сразу, ну и конечно же хочется, чтобы расчитаная мной труба не упала внезапно.
Последний раз редактировалось Андрей_2007, 16.02.2010 в 16:41. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Андрей_2007 еслитывылажешьсваеращетнаясхемабуитпрощаи вершнтожнепомешаит
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2010
Белгород
Сообщений: 31
|
Труба металлическая дымовая, диаметром 630 мм, толщина стенки 7 мм, высота 24 метра. На стройплощадке ограниченно место, для оттяжек не хватает. Поэтому решил делать самонесущую. Стоит на фундаменте. Грубо говоря это 2 трубы по 12 метров состыкованые кольцом и сваренные электросваркой. Вот и вся схема
|
|||
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
читай литературу гореинженер Андрей_2007
СНиП Сооружения промышленных предприятий. Проектирование начинается с изучения нормативной документации
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2010
Белгород
Сообщений: 31
|
Читал и пользуюсь для этого расчета следующей литературой:
– СНиП II-35-76 «Котельные установки» с изменением № 1; – СНиП II-12-77 «Защита от шума»; – СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»; – СНиП 2-09-03-85 «Сооружение промышленных предприятий»; – СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений. Основные положения»; – СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»; – ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»; – СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; – СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «О допустимых уровнях шума в жилых и общественных зданиях». – расчет высоты выполняется по ОНД-86; – расчет ветровой нагрузки по СНиП 2.01.07-85; – расчет прочности конструкции по СНиП II-23-81; – расчет анкерных болтов по СНиП 2-09-03; – расчет фундамента выполняется по СНиП 2.02.01-83 и СНиП 2.03.01-84. Там всё довольно хорошо написано. Только смысл вопроса не в том какой литературой пользоваться, а в том как расчитать конкретно самонесущую дымовую трубу высотой 24 метра. В СНиПач даны общие фразы, о самонесущих трубах не сказано, так как технология новая, необкатанная, а СНиПы писались в стране которой нет уже. Если у кого то есть опыт прошу поделится. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Андрей_2007, диаметр трубы увеличивай. Справочник Кузнецова скачай и почитай. В Скаде задавай трубу как стержень соответствующей жесткости (хоть параметрически) с сосредоточенными в узлах массами, получай усилия, определяй период колебания. Кольцевые напряжения скорее всего не надо будет учитывать. Усилия надо будет потом скорректировать с учетом прогиба. Естественно, пульсация.
Еще надо сделать будет расчет базы, фланцев, на резонанс проверить.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2009
Сообщений: 20
|
Андрей_2007 Не мучайся с расчетом трубы выкладываю КМ и КМД расчет в Scad не нашел, труба с запасом на 30м без растяжек!Если есть желание проверь!Может чем то поможет!
|
|||
|
||||
Посмотрите книгу Горев В.В. том 3 "Специальные конструкции и сооружения". Описано достаточно подробно.
Здесь только следует иметь в виду следующее. Методика, изложенная в указанном источнике, применяется за границами действия СНиПа. При сечении трубы 630х7 она, скорее всего, не нужна - достаточно СНиПовских проверок. Иными словами считать ее нужно как консольную конструкцию трубчатого сечения с учетом пульсации. Задавать в любом случае нужно стержневыми элементами не заморачиваясь с оболочками, которые здесь много чего не учтут. Пройдет или не пройдет - Вы увидите очень быстро сами, посчитав только на прочность по обычным сопроматовским формулам. |
||||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
IBZ, диаметра 630 у него не будет. Но всё равно, как оболочку можно не рассматривать.
Я бы взял соотношение H/d = 20, ну может чуть больше и диаметр 1000-1200 мм. Цилиндрическую, без конической части. Естественно, интерцепторы. Андрей_2007, справочник Кузнецова все три тома есть в download
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Безусловно, но автор хочет консольную.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||