Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Ширина раскрытия трещин в кирпичной кладке

Ширина раскрытия трещин в кирпичной кладке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2011, 13:40 #1
Ширина раскрытия трещин в кирпичной кладке
pahmara
 
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 57

Подскажите какова допустимая ширина раскрытия трещин кирпичной кладки внутренней несущей стены, не температурно-усадочной.
Просмотров: 26322
 
Непрочитано 03.12.2011, 15:06
#2
SkyMan


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180


Норм по допустимой ширине раскрытия трещин в кладке с точными цифрами насколько я знаю нет. ГОСТ 53778-2010, СП-13-102-2003 таких данных не дают. Можно посмотреть табличку II-2 Пособия по обследованию строительных конструкций зданий (ЦНИИПромзданий), где есть оценка техсостояния каменных конструкций по визуальным признакам, в зависимости от вида трещины:
- удовлетворительное (волосяные трещины, пересекающие не более 2 рядов кладки, длиной не более 15 см);
- неудовлетворительное (вертикальные и косые трещины в нескольких стенах не зависимо от ширины раскрытия, перескающие не более 2 рядов кладки; волосяные трещины при пересечении не более 4 рядов кладки при числе трещин не более 4 на 1 м ширины стены;
- предаварийное (вертикальные и косые трещины в несущих стенах на высоте 4 рядов кладки; ширина раскрытия трещин в кладке от неравномерной осадки здания достигает 50 мм и более).
Ну а вообще, появление трещин - это, можно сказать, индикатор. Симптом, а не само заболевание. Нужно искать причину - может перегружена стена, может осадка, температурные деформации или комплекс нескольких причин. Ищите причину, ставьте маяки и наблюдайте есть ли динамика раскрытия. Ну а по хорошему нужно сделать поверочный расчет стены с учетом этих трещин на действие фактических нагрузок. По результатам и посмотрите - допустимы ли ваши трещины с фактическим раскрытием или нет. В практике бывали разные случаи - где-то и с трещинами по сантиметру стены годами стоят, где то и миллиметровая трещина создавала аварийное состояние. Зависит от техсостояния стены и нагрузок.
SkyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2011, 15:21
#3
pahmara


 
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 57


Спасибо за ответ, маяки уже стоят ведем мониторинг. Интересно то, что стена имеет наклонную трещину только на последнем 9-ом этаже здания. Трещина в поперечной несущей стене (нагрузка от лестничных клеток и покрытия), продольные стены нагружены перекрытиями в квартирах, по-моему причина в разнонагруженности стен, но расположение трещины не совсем характерно для такого случая.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0076.jpg
Просмотров: 2914
Размер:	93.7 Кб
ID:	70702  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0006.jpg
Просмотров: 2511
Размер:	72.2 Кб
ID:	70705  

Последний раз редактировалось pahmara, 03.12.2011 в 15:35.
pahmara вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2011, 15:46
#4
SkyMan


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180


А на фото - одна и та же трещина но с разных сторон? Или разные трещины? Можно посмотреть фрагмент планчика в месте расположения лестничной клетки с указанием расположения трещин? У нас был похожий случай, только этажей было не 9, а 5. Просели края секции, верхняя часть здания оказалась в растянутой зоне, поэтому первая трещина появилась на последнем этаже, как раз в районе лестничной клетке. А при разнонагруженности трещина скорее всего была бы вертикальной, и в стыке стен.
SkyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2011, 16:01
#5
pahmara


 
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 57


Да это фото одной и той же трещины: 1 - со стороны лестничной клетки, 2 - со стороны квартиры смежной с лестничной клеткой. Зданию 7 лет, трещина возникла на 3 год эксплуатации.
Проектная документация не предоставлена, план условный составлен по предварительному осмотру, в верхней части плана помечена еще одна трещина вертикальная длиной около 1,5 метров, на расстоянии 0,5 метра от продольной стены.
Вложения
Тип файла: pdf Чертеж.pdf (3.0 Кб, 665 просмотров)

Последний раз редактировалось pahmara, 03.12.2011 в 16:28.
pahmara вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2011, 13:37
#6
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Характер трещины на фото говорит о неравномерных вертикальных деформациях стен. Причину деформаций следует искать в фундаментах и грунтах основания. Так что продолжайте мониторинг, откапывайте фундамент и делайте нормальные геологические изыскания.
zx-constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 14:08
#7
pahmara


 
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 57


Я думаю, что все-таки ситуация схожая с ситуацией коллеги SkyMan:
Цитата:
Сообщение от SkyMan Посмотреть сообщение
Просели края секции, верхняя часть здания оказалась в растянутой зоне, поэтому первая трещина появилась на последнем этаже, как раз в районе лестничной клетке.
pahmara вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Ширина раскрытия трещин в кирпичной кладке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка трещин в кирпичной кладке по нормам. Poreth Каменные и армокаменные конструкции 8 28.09.2018 11:11
Ширина раскрытия трещин в ростверке majesticjupiter Основания и фундаменты 14 29.08.2016 12:22
Ширина раскрытия трещин X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 15 02.12.2014 11:10
Максимальная ширина раскрытия трещин в промежуточных опорах ж.д. мостов 0,015 см. А какая ширина для устоев ж.д. мостов? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 05.04.2011 15:00
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") StrMech Прочее. Программное обеспечение 10 17.05.2006 12:45