03.12.2011, 13:40 | #1 | |
Ширина раскрытия трещин в кирпичной кладке
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 26322
|
|
||||
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180
|
Норм по допустимой ширине раскрытия трещин в кладке с точными цифрами насколько я знаю нет. ГОСТ 53778-2010, СП-13-102-2003 таких данных не дают. Можно посмотреть табличку II-2 Пособия по обследованию строительных конструкций зданий (ЦНИИПромзданий), где есть оценка техсостояния каменных конструкций по визуальным признакам, в зависимости от вида трещины:
- удовлетворительное (волосяные трещины, пересекающие не более 2 рядов кладки, длиной не более 15 см); - неудовлетворительное (вертикальные и косые трещины в нескольких стенах не зависимо от ширины раскрытия, перескающие не более 2 рядов кладки; волосяные трещины при пересечении не более 4 рядов кладки при числе трещин не более 4 на 1 м ширины стены; - предаварийное (вертикальные и косые трещины в несущих стенах на высоте 4 рядов кладки; ширина раскрытия трещин в кладке от неравномерной осадки здания достигает 50 мм и более). Ну а вообще, появление трещин - это, можно сказать, индикатор. Симптом, а не само заболевание. Нужно искать причину - может перегружена стена, может осадка, температурные деформации или комплекс нескольких причин. Ищите причину, ставьте маяки и наблюдайте есть ли динамика раскрытия. Ну а по хорошему нужно сделать поверочный расчет стены с учетом этих трещин на действие фактических нагрузок. По результатам и посмотрите - допустимы ли ваши трещины с фактическим раскрытием или нет. В практике бывали разные случаи - где-то и с трещинами по сантиметру стены годами стоят, где то и миллиметровая трещина создавала аварийное состояние. Зависит от техсостояния стены и нагрузок. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 57
|
Спасибо за ответ, маяки уже стоят ведем мониторинг. Интересно то, что стена имеет наклонную трещину только на последнем 9-ом этаже здания. Трещина в поперечной несущей стене (нагрузка от лестничных клеток и покрытия), продольные стены нагружены перекрытиями в квартирах, по-моему причина в разнонагруженности стен, но расположение трещины не совсем характерно для такого случая.
Последний раз редактировалось pahmara, 03.12.2011 в 15:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180
|
А на фото - одна и та же трещина но с разных сторон? Или разные трещины? Можно посмотреть фрагмент планчика в месте расположения лестничной клетки с указанием расположения трещин? У нас был похожий случай, только этажей было не 9, а 5. Просели края секции, верхняя часть здания оказалась в растянутой зоне, поэтому первая трещина появилась на последнем этаже, как раз в районе лестничной клетке. А при разнонагруженности трещина скорее всего была бы вертикальной, и в стыке стен.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 57
|
Да это фото одной и той же трещины: 1 - со стороны лестничной клетки, 2 - со стороны квартиры смежной с лестничной клеткой. Зданию 7 лет, трещина возникла на 3 год эксплуатации.
Проектная документация не предоставлена, план условный составлен по предварительному осмотру, в верхней части плана помечена еще одна трещина вертикальная длиной около 1,5 метров, на расстоянии 0,5 метра от продольной стены. Последний раз редактировалось pahmara, 03.12.2011 в 16:28. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Характер трещины на фото говорит о неравномерных вертикальных деформациях стен. Причину деформаций следует искать в фундаментах и грунтах основания. Так что продолжайте мониторинг, откапывайте фундамент и делайте нормальные геологические изыскания.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 57
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заделка трещин в кирпичной кладке по нормам. | Poreth | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 28.09.2018 11:11 |
Ширина раскрытия трещин в ростверке | majesticjupiter | Основания и фундаменты | 14 | 29.08.2016 12:22 |
Ширина раскрытия трещин | X-DeViL | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.12.2014 11:10 |
Максимальная ширина раскрытия трещин в промежуточных опорах ж.д. мостов 0,015 см. А какая ширина для устоев ж.д. мостов? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 05.04.2011 15:00 |
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") | StrMech | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 17.05.2006 12:45 |