| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Будут ли температурные перекосы от наружного утепления?

Будут ли температурные перекосы от наружного утепления?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.03.2012, 13:00 #1
Будут ли температурные перекосы от наружного утепления?
ascort
 
Регистрация: 03.05.2009
Сообщений: 70

Справедливо ли утверждение, что наружное утепление отдельных квартир многоэтажного дома приводит к температурным перекосам стен и их разрушению? Утверждается, что наружное утепление должно быть только целиком для всего дома.
Просмотров: 4062
 
Непрочитано 30.03.2012, 13:26
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Не обязательно. Что это за стены такие - из бумаги, что ли? На фасадах, конечно, полный шанхай будет при выборочном утеплении - может с этим и связано утверждение.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 14:08
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
утверждение, что наружное утепление отдельных квартир многоэтажного дома приводит к температурным перекосам стен
- источник?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 14:26
#4
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


ascort,
Цитата:
наружное утепление отдельных квартир многоэтажного дома
а другие отдельные мерзнуть будут?
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 14:37
#5
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Разумеется, будут и перекосы и разрушения. По-хорошему, эти шутки необходимо запретить законодательно.
Но, учитывая низкий уровень профессионального образования и дикую коррупцию в сфере строительства , произойдет это не сегодня, а после скандальных обрушений.
Ждем.

Кстати, деформации и трещины считаются элементарно, на пальцах.
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 01:06
#6
ascort


 
Регистрация: 03.05.2009
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Разумеется, будут и перекосы и разрушения. По-хорошему, эти шутки необходимо запретить законодательно.
Но, учитывая низкий уровень профессионального образования и дикую коррупцию в сфере строительства , произойдет это не сегодня, а после скандальных обрушений.
Ждем.

Кстати, деформации и трещины считаются элементарно, на пальцах.
Если можно ссылку на элементарный расчет?
Может быть и внутреннее утепление так же ведет к перекосам?
ascort вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 18:55
#7
ascort


 
Регистрация: 03.05.2009
Сообщений: 70


Вразумительного ответа подтвержденного расчетом или ссылкой на расчет, а также результатами испытаний я так и не получил.
ascort вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2012, 18:22
#8
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


А по-моему каких либо ощутимых отличий не будет. Внутренние волокна стены как были с температурой +7 - +1 так и будут. Внешние будут заметно теплее, при утеплении, особенно это касается "эффективной температуры" с учетом действия ветра. При при температуре -25 град и ветре 20м/с эффективная температура на поверхности может достигать -80 град или что-то около этого. При утеплении конечно этого не будет и температуры буду значительно выше.
Но в целом, я думаю ничего страшного не произойдет. Буде хуже если во всем доме отключат отопление зимой - тогда станет заметно.
Температурные расширения зависят от материала, расчетных схем конструкций, диапазона перепадов температур (в т.ч. солнечной радиации, ветра и пр.), уровня и характера напряженно-деформированного состояния конструкции и др. факторов. Задавая вопрос из серии "Справедливо ли что утверждение что на пролет 6м достаточно 20 двутавра?" Отвечаю - при одних условиях справедливо, а при других нет.
По поводу расчетов: например вот http://dwg.ru/dnl/1708
Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Кстати, деформации и трещины считаются элементарно, на пальцах.
Вы когда нибудь считали трещины и деформации в ж/б конструкция руками?
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2012, 18:46
#9
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от ascort Посмотреть сообщение
Вразумительного ответа ... я так и не получил.
А разве был вразумительный вопрос?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 14.04.2012 в 18:53.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 20:27
#10
ascort


 
Регистрация: 03.05.2009
Сообщений: 70


Пришел к выводу, что данный вид утепления различными организациями делается по собственным технологиям. Сертификата соответствия нет. Технических условий утвержденных в установленном порядке нет. СНиП, ДБН (Украина) нет. Руководящих материалов нет. В общем никаких нормативов нет. Данных об испытаниях в климатической камере нет. Показатели назначения не определены и соответственно ничем не подтверждены. Одна реклама есть и в большом количестве.
ascort вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2012, 16:18
#11
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Ну и понятно, что не один психически здоровый архитектор района или города не согласует эти "латки" на главных фасадах здания. Здесь больше беда не температурных перекосов, а внешнего вида здания и города в целом. Если бороться с этой проблемой (а я думаю что вы это собрались делать и ищете "компромат" на локальные утепления) то нужно начать с того что у каждого здания есть паспорт фасада (по которому должна вестись даже окраска здания в процессе эксплуатации), если в паспорте этой "латки" нет - значит она не законна, а узаконить (особенно на главных фасадах) ее вряд-ли кто возьмется (хотя, как вы понимаете это вопрос суммы денег).
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2012, 20:03
#12
ascort


 
Регистрация: 03.05.2009
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
не один психически здоровый архитектор района или города не согласует эти "латки" на главных фасадах здания
Я как раз наоборот пытался найти доказательную базу для утепления одной квартиры (правление не дает ключ для выхода на чердак). А "латки" это скорее хай-тек для наших так называемых архитектурных решений. Как то оживляют фасады.
ascort вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 15:56
#13
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Ну тогда можно пойти другим путем: доказать что теплопроводность стен в вашем доме не соответствует действующим нормативам (представить доказательства, типа акта комиссии из ЖЭКа или чего-то подобного, о том что вы мерзните, стены сыреют и т.д.) и вот по этим "показаниям" вы просите разрешить локальное утепление. Но это кончено слабый ход, и долгий успешный при больший финансовых вложениях. Лучше конечно сделать утепление нелегально и потом пусть разбираются и доказывают кому это будет нужно.
Цитата:
Сообщение от ascort Посмотреть сообщение
Как то оживляют фасады.
Очень оживляют. Если утеплять - то скооперируйтесь с жильцами дома (хотя бы с 50%) и утеплите весь фасад. Это гараздо проще согласовать, поставьте тепловой счетчик на ввод в дом и постепенно отбивайте стоимость утепления.