| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.03.2014, 15:42 | #1 | |
Какое оборудование столовой необходимо выключать по сигналу ПОЖАР?
Регистрация: 30.03.2014
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 6701
|
|
||||
Регистрация: 19.06.2013
Сообщений: 21
|
Вент систем достаточно. Остальное тоже можно отключить, если не хватает мощности при пож режиме. Но невкоем случае не отключать освещение на кухне, т.к. "... может повлечь за собой опасность для жизни людей...", т.е. 1-я категория.
Все оборудование кухни - металл, поэтому вс заземляем. На все оборудование кухни, доступное прикосновению, ставим УЗО. это же касается розеток, к которым подключаются не стационарные ЭП (миксеры, блендеры и т.п.) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
В любом помещении , где работают люди , практически все оборудование доступно для прикосновения . По вашей методике на любое такое оборудование необходимо ставить УЗО , нет таких нормативов . Если у вас на такое решение есть нормативное обоснование , тогда его в студию . УЗО , в обязательном порядке , для оборудования присоединяемого к розеткам .
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2013
Сообщений: 21
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2013
Сообщений: 21
|
Roman3R, под лежачий камень вода не течет.
п. 1.1.6 - 1.1.12 ПУЭ (изд. 7) - описание типов помещений. п. 2.28 ВСН 59-88 - более раскрытое описание помещений с примерами. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Прочитайте еще внимательнее вопрос который был задан , а именно
Вопрос касается необходимости установки УЗО . Вы даете ссылки на ПУЭ на типы помещений по условию опасности поражения людей электрическим током . Задаю конкретный вам вопрос , приведите конкретный пункт с указаных вами ссылок ПУЭ , где есть указания на обязательную установку УЗО в помещениях указаного вами п.1.1.13. Если помещение относится к перечню п.1.1.13 ПУЭ , это не ведет за собой обязательной необходимости установки УЗО . Очередь за включением вашей головы с ответом обязательной необходимости установки УЗО в указаных помещенияъх со ссылкой на конкретный пункт НД . |
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2013
Сообщений: 21
|
Roman3R, успокойтесь и живите счастливо! Если Вам не понятно и Вы требуете от меня конкретики, то Вам придется за это заплатить. Вы вправе делать вывод из своих собственных суждений, какой угодно. Но я уверен, что Вы ошибаетесь и экспертиза Вам на это укажет. На сим, прошу Вас, успокойтесь, я не претендую на Ваше величие и абсолют знаний. Идите своей дорогой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Вы не сможете доказать свою "правоту" так как нет в НД таких требований , платить за пустозвон вам никто и никогда не будет .
Вы неправы . Я работаю на проектной работе более 40 лет , наша организация запроектировала не один десяток столовых , ресторанов и других предприятий общепита и к вашему сведению ни одного замечания экспертов небыло из за отсутствия УЗО в схемах питания стационарного оборудования , и знаете почему ? - нет таких требований в НД . Я иду своей дорогой оооочень давно , вы ее только ищете идя к ней по еле заметным извилистым тропинкам , постарайтесь слушать людей з большим жизненным опытом и вы найдете свою правильную дорогу с минимальным числом ям и разворотов в обратном направлении . Дерзайте и учитесь и будете ехать на коне по хорошей широкой дороге . Последний раз редактировалось Roman3R, 02.04.2014 в 22:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Коллеги прокомментируйте пункты 1.7.151 и 7.1.71 ПУЭ. Однако возможны ложные срабатывания УЗО из за мощных потребителей, например таких как электроплита! У них токи утечки в рабочем режиме возможны! Возможно стоит разбить потребителей кухни на группы и посадить их на несколько узо с большим дифтоком. вроде как бы и придраться не к чему и денег можно сэкономить!
Вопрос Roman3R - а на стиральную машину вы ставите узо? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |