| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен совет по перекрытию из профлиста

Нужен совет по перекрытию из профлиста

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.04.2019, 14:59 #1
Нужен совет по перекрытию из профлиста
SHAMEN
 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131

Добрый день. Планирую заливать монолитное перекрытие по профлисту.
Исходные данные:
Пролёт 1.8. м в свету.
Профлист н75-0.8
Армирование в каждое ребро а500 диам 12
Опирание профслиста на стену 7 см
Сверху планируется кладочная сетка 100*100 диам 4
Достаточно ли армирование или нужно добавлять еще сверху арматуру?
В отдельных зонах куда опирается Профлист будут проходить. Кирпичные колонны 640*380.не будет ли проблем с продавливанием профлиста в зоне опирания ?
Здание: двухэтажный коттедж из силикатного кирпича (стена 380 мм)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190412_163632.jpg
Просмотров: 143
Размер:	330.4 Кб
ID:	213156  

Просмотров: 1693
 
Непрочитано 16.04.2019, 15:28
#2
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Если кто-то пожелает расчитать, то как минимум нужно уточнить:
- толщину полки над профнастилом;
- класс бетона по прочности;
- нагрузку от конструкции пола и перегородок (если они есть).


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
В отдельных зонах куда опирается Профлист будут проходить. Кирпичные колонны 640*380.не будет ли проблем с продавливанием профлиста в зоне опирания ?
Не совсем понятно, о чем речь. Если о смятии опорной зоны профнастила под кирпичным столбом, то пустоты снизу можно заполнить тем же бетоном, которым бетонируется перекрытие.
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 15:36
#3
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Если кто-то пожелает расчитать, то как минимум нужно уточнить:
- толщину полки над профнастилом;
- класс бетона по прочности;
- нагрузку от конструкции пола и перегородок (если они есть).




Не совсем понятно, о чем речь. Если о смятии опорной зоны профнастила под кирпичным столбом, то пустоты снизу можно заполнить тем же бетоном, которым бетонируется перекрытие.
Толщина полки над Профлист ом 7-8 см. Т.е. Общая толщина будет примерно 15см.
Бетон B15
Перегородок не будет. Это крыльцо

Да, сомнения именно на продавливание в опорной зоне профлиста
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 15:38
#4
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
нужно добавлять еще сверху арматуру?
не нужно
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2019, 04:03
#5
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Достаточно ли армирование или нужно добавлять еще сверху арматуру?
Достаточно, добавлять не надо.
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
В отдельных зонах куда опирается Профлист будут проходить. Кирпичные колонны 640*380.не будет ли проблем с продавливанием профлиста в зоне опирания ?
Проблем не будет.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2019, 04:11
#6
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836


Арматура на фото видавшая виды
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2019, 06:46
#7
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Данный профлист несет достаточно много тем более на таком пролете, армирование конструктивное минимальное. Тем более если зальете и на стены одновременно бетон. В месте опирания кирпичных столбов проблем не должно быть, если они опираются по центру стены, а не на перекрытие.

P.S. Ради интереса. Зачем колонна 640х380?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2019, 08:26
#8
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


По пожару не пройдет, если профлистом несущую способность обеспечивать.
Кореш на форуме  
 
Непрочитано 17.04.2019, 08:46
#9
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Это крыльцо
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
По пожару не пройдет, если профлистом несущую способность обеспечивать.
Чему там гореть?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2019, 08:52
#10
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Тогда сгниет и накернится.
Кореш на форуме  
 
Непрочитано 17.04.2019, 09:02
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
По пожару не пройдет, если профлистом несущую способность обеспечивать.
Это коттедж, тут никаких пожарных требований нет.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2019, 09:08
#12
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
По пожару не пройдет, если профлистом несущую способность обеспечивать.
Вот ...
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Это коттедж, тут никаких пожарных требований нет.
Если сгниет, а вдруг такой ужас ... ну кинуть 10-ку по низу волны, сверху сетку из 8-ки с ячейкой 200х200 и поперечные коротыши чтоб 10-ку и сетку связать.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2019, 09:14
#13
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Данный профлист несет достаточно много тем более на таком пролете, армирование конструктивное минимальное. Тем более если зальете и на стены одновременно бетон. В месте опирания кирпичных столбов проблем не должно быть, если они опираются по центру стены, а не на перекрытие.

P.S. Ради интереса. Зачем колонна 640х380?
Это колонна лоджии. На неё опираются прогоны прг36. Пока не определились с точки зрения архитектуры как будет красивее 510*380 или. 640*380
SHAMEN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен совет по перекрытию из профлиста

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по перекрытию tambov Конструкции зданий и сооружений 11 10.10.2010 18:57