| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
Цитата:
>ALL, подскажите как быть в случае если не укладываемся в H/d = 20, но проверки на прочность/устойчивость/резонанс дают положительный результат? Вроде как такая труба имеет право на жизнь, но в то же время нарушено одно из основных правил. |
|||
|
||||
Ну почему-же не будет . Если полагать, что интерцепторы иключают ветровой резонанс, то для 3-го ветрового района:
- усредненная ветровая нагрузка с учетом динамики q~0.06 т/м - расчетный изгибающий момент M~18 тм - расчетная продольная сила P~3 т На данную рачетную комбинацию труба 630х7 проходит с запасом в 23% по методике СНиП. В позапрошлом году я посчитал несколько дымовых труб со схожими диаметрами. Только в них были еще предусмотрены на ~1/3-1/4 высоты 3 дополнительных ребра переменнго сечения T-образной формы. Был, конечно, перерасход металла, но это не волновало заказчика - его интересовал внешний вид (как ракета ) Последний раз редактировалось IBZ, 17.02.2010 в 11:54. Причина: Не указал ветровой район |
||||
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Могу еще предложить попробовать сделать вокруг трубы вертикальные затяжки из троса или арматуры на выносе 0,5-0,7 м. 6 или 8 или 12 шт. по радиусу. Затяжки натянуть. Затяжки закрепить к трубе консольками (консоли наверное лучше в виде треугольника) через 1,5-3 м.
Блин идея бредовая, но посчитать интересно. P/S/ В реальности данной идеи не совсем уверен
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
|
||||
Это ничего не даст, более того - просто ухудшит работу конструкции, добавив сжимающее напряжение в стволе.
|
||||
|
||||
Регистрация: 12.10.2009
Сообщений: 20
|
Alekceich идея не плохая в том случае если температура отводимых газов минимальная, а если 600 градусов тогда учитывать температурное расширение, есть еще один нюанс деталь примыкания газохода к трубе которая ослобевает дымовую трубу, а здесь как?
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Ну всё же СНиП 2.09.03 не отменял никто. Я вот как-то задал на форуме вопрос про актуальность требования п. 19.47, но никто не ответил... А идея Alekceich разве Останкинскую телебашню не напоминает?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
Цитата:
Очень заманчиво. Как освобожусь прикину. Усилие обжатия ствола думаю небольшим получиться, а устойчивость улучшиться. Трубы у меня небольшие авось прокатит... |
|||
|
||||
Цитата:
Ну, во первых формально труба D=630 (мм) и H=24 (м) никак не попадает под этот пункт, а во вторых, думаю, то здесь говорится об области рационального применения конструкций. И вообще в принципе при соответствующих обоснованиях такие конструктивные требования можно игнорировать. Иначе получается ерунда: если это у меня осветительная или рекламная стойка, то бери любые соотношения, а для трубы ни-ни. Хотя понятно, что такая стойка у супермаркета более ответственное сооружение, чем дымовая труба на задворках. Так подходят к этой проблеме и сами разработчики СНиП. Например, в Пособии к "стальному" СНиПу объясняется, как c помощью расчета обойти нормативное ограничение гибкостей отдельных ветвей сквозной колонны. Если честно, то не помню ее конструкцию. Но в любом случае масштаб не тот. Да и периодического контроля требует. |
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Тогда наверно не наепнется. Ветровые нагрузки на эту вещь легко посчитать по украинскому ДБНу нагрузочному (чтоб не заморачиватся с динамикой). Рисунок 9.9. Но для России это конечно только для прикида.
|
|||
|
||||
19.45. Ствол стальной дымовой трубы следует проектировать, как правило, состоящим из верхней цилиндрической и нижней конической частей.
19.46. Для свободно стоящих стальных труб соотношения размеров к общей высоте трубы должны удовлетворять следующим условиям: диаметр цилиндрической части - не менее 1/20; диаметр основания конической части - не менее 1/10; высота конической части - не менее 1/4. В принципе, да. Тем более, что пункт 19.45 своей формулировкой формально допускает исключения. |
||||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну дабы не оффтопить в этой теме с таким неблагозвучным названием :
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17489&page=2
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Температуру нужно учесть в любом случае... Как то моделировал трубу с обычными оттяжками и пока не добавил температуру ни как не мог понять откуда в серии нагрузка на фундамент около 5 т. Когда добавил, понял . Тут еще и фундамент кстати надо будет сделать весомый, иначе труба устоит, а фундамент опрокинется. Я просто начинал такую идею думать (с затяжками по периметру) но заказчику понадобились бабки на что-то другое и идея так и осталась идеей.
P/S/ недавно был на объекте, так там труба 14 -16 метровая диаметром около 300 стоит на двух оттяжках и те провисли...
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
Если для свободно стоящих стальных труб соотношения размеров к общей высоте трубы не удовлетворяют следующим условиям: диаметр цилиндрической части - не менее 1/20, то
проще всего делать трубу в стальном каркасе. Получается очень симпатично и нагрузки на каркас чисто символические, за счет развитого сечения. ИМХО. Температуру необходимо уитывать при наличии растяжек, а при их отсутствии толку ни какого. Ну, увеличилась труба по высоте,да ради бога. Что ее держит?
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
Цитата:
Модераторам. Думаю следует с 11 поста и далее перенести сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17489&page=2 |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2010
Белгород
Сообщений: 31
|
Здраствуйте, вот прикинул и набросал такую схемку. Толщина листа в конической части 10мм, цилиндрической 7мм. Опорная плита и фундамент изображаны условно. Температура дымовых газов 190 С. Думаю врезку дымохода дклать на высоте +3,200(низ врезки, сечение врезки прямоугольное, скорее всего, возможно сделаю усиление). Футеровку и теплоизоляцию думаю не делать. Ветровой район 2, тип местности В, интерцептер будет. Вопрос в том будет ли такая конструкция устойчива, и как подобрать под нее фундамент?
Последний раз редактировалось Андрей_2007, 18.02.2010 в 10:21. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
Цитата:
Этот вопрос пусть технолог решает. Если котельная автоматизированная, то периодически происходит остановка котла. Стальная труба быстро остывает зимой. Возможно образование конденсата на внутренней поверхности. Если в дымовых газах окажется много серы, серная кислота съест вашу трубу за пару-тройку лет. Этот вопрос гораздо серьезнее чем кажется на первый взгляд. Будет ли конструкция устойчива покажет расчет. У вас опасное сечение в месте перехода конической части в цилиндрическую. Я бы поставил ребра жесткости. С типом фундамента определиться по данным геологии. Скорее всего будет столбчатый. Определяешься с размерами подошвы N/A+-M/W. Считаешь осадку, крен. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2010
Белгород
Сообщений: 31
|
Котлы будут работать на лузге (шелуха семечек подсолнуха), так что серы в дымовых газах не будет (незначительное количество). По поводу теплоизоляции, как определить высоту теплоизоляционного слоя и его толщину, необходимую для предотвращения выпадения конденсата? Какой материал для него порекомендуете? Температура зимой максимально 30-35, обычно 20-15 С ниже нуля.
|
|||