| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > многопустотные плиты перекрытия шириной 800мм-серия

многопустотные плиты перекрытия шириной 800мм-серия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.05.2011, 08:21 #1
многопустотные плиты перекрытия шириной 800мм-серия
nik25
 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 32

В новом здании использваны б/у плиты шириной 800мм.Нужно определить несущую способность плиты, арматура и марка бетона известны, чтобы не считать хотел найти серию. Гугл выдал 1.041.1, но там минимальная ширина 1м. Может кто знает серию на подобные плиты.
Просмотров: 11444
 
Непрочитано 23.05.2011, 09:07
#2
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


А пустоты круглые или овальные??

И кстати какое армирование??
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 09:35
#3
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Расчет по прочности - дело не долгое.
Действительно, какие пустоты?
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 09:50
#4
nik25


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 32


круглые
5 стержней диаметром 14 А-III (хотя может и А-IV или А-V, определили по рисунку профиля)
nik25 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 10:46
#5
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от nik25 Посмотреть сообщение
круглые
5 стержней диаметром 14 А-III (хотя может и А-IV или А-V, определили по рисунку профиля)
Тогда уж А-IIIв. (Вроде такие плиты все с преднапряжением)

5d14 A-IIIв при ширине 800мм несет дофига

При классе бетона В15 и Rs=450 МПа
Mult=58 кН*м
При пролете 6м
q=58*8/(6^2)=12,9 кН/м

Очень большая несущая способность

Последний раз редактировалось ooze, 23.05.2011 в 10:57.
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 11:19
#6
nik25


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 32


Углубленный поиск привел к серии ИИ-03-02 Альбом 9 либо 23. Но такого даже Норма ЦС не знает.
Но для плит шириной 1м с подобным армированием действительно несущая способность за тонну
nik25 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 11:21
#7
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Да норма цс много чего не знает что касается серий...
А что за здание? Почему такие мега-плиты?
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 11:38
#8
nik25


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 32


Автоцентр, перекрытие под офисную часть. Где то взяли старые плиты и смонтировали.
nik25 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 11:46
#9
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Ясно, ну если не совсем старые, без трещин и т.д. то 1т/м2 под офис - самое то . Нуачо, зато спать спокойно.

Как они внешне вообще, какие дефекты? Временной нагрузкой загружены не были я так понимаю?
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 12:06
#10
nik25


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 32


да нормальные, бетон только кое-где пониженной марки, да трещины волосяные.
я так понял взяли коэфициент постели 2, чтоб спать спокойно, как говорил наш препод по ж.б.
nik25 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 12:08
#11
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от nik25 Посмотреть сообщение
я так понял взяли коэфициент постели 2, чтоб спать спокойно, как говорил наш препод по ж.б.

Препод молодец - рубит фишку
ooze вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 15:17
#12
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от nik25 Посмотреть сообщение
коэфициент постели 2
я чего-то не рублю. в чем фишка?
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 17:39
#13
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,609


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
я чего-то не рублю. в чем фишка?
Плита эта не преднапряженная. По 4 посту эта плита несет за 1 т. на кв. м.
tankist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > многопустотные плиты перекрытия шириной 800мм-серия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
Какова минимальная расчетная нагрузка на плиты перекрытия по серии ИИ24-9? chi511 Обследование зданий и сооружений 2 18.04.2011 21:05
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
Уклон плиты перекрытия пролетом 9.4м Ivan_Ku Конструкции зданий и сооружений 4 13.01.2011 21:44
Выпускаются ли в Беларуси многопустотные плиты перекрытия шириной 1 метр? Archeo Прочее. Архитектура и строительство 2 08.07.2009 00:28