Требуется ли пожаротушение встроенной в жилое здание надземной автостоянки?
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 6897
|
|
||||
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 9
|
Я тоже так думаю, главный специалист нашей организации, ссылаясь на приложение А п. А.2"Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа". И говорит, что у нас здание одноэтажное и АУПТ не требуется
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 9
|
А как тогда трактовать пункт 6.5.3 (и) СП 113.13330.2013 Стоянки автомобилей, в котором говорится, что пожаротушение требуется предусматривать в автостоянках закрытого типа: ... и) пристраиваемых к зданиям другого назначения или встраиваемых в эти здания вместимостью не более 10машино-мест. Значит, более 10м/м не нужно или на это нет норм???
Последний раз редактировалось Eppine, 20.03.2013 в 11:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 9
|
Извини не получается загрузить ссылку и файл не могу прикрепить, с дома вечером попробую.
а пункт такой: 6.5. Автоматическое пожаротушение и автоматическая пожарная сигнализация6.5.1. Системы автоматического пожаротушения и сигнализации, применяемые в автостоянках, должны соответствовать требованиям СП 5.13130. Оборудование автоматических устройств должно иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности. 6.5.2. Тип автоматической установки пожаротушения, способ тушения и вид огнетушащих средств приведен в [2]. 6.5.3. Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать в автостоянках закрытого типа: а) подземных независимо от этажности; б) надземных при двух этажах и более; в) одноэтажных надземных I, II и III степеней огнестойкости площадью 7000 м2 и более, IV степени огнестойкости класса С0 площадью 3600 м2 и более, класса С1 - 2000 м2 и более, классов С2, С3 - 1000 м2 и более; при хранении автомобилей в этих зданиях в обособленных боксах (выделенных в соответствии с 6.2.2) - при количестве боксов более 5; г) встроенных в здания другого назначения, за исключением указанных в СП 5.13130; д) в помещениях для хранения автомобилей, предназначенных для перевозки горюче-смазочных материалов; е) расположенных под мостами; ж) механизированных автостоянках; и) пристраиваемых к зданиям другого назначения или встраиваемых в эти здания вместимостью не более 10 машино-мест. 6.5.4. В автостоянках с обособленными боксами, отвечающими требованиям 5.2.6, при применении в каждом боксе модульных установок пожаротушения (самосрабатывающих модулей) предусматривать автоматическое пожаротушение проездов между боксами не требуется, при этом указанные проезды должны быть оборудованы поэтажно передвижными огнетушителями (типа ОП-50, ОП-100) из расчета: при площади проездов на этаже до 500 м2 - 1 шт. на этаж, более 500 м2 - 2 шт. на этаж. 6.5.5. Автоматической пожарной сигнализацией должны быть оборудованы........ |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жилое здание коридорного типа и секционного | Route | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.01.2014 11:41 |
Гостиница - жилое или общественное здание? | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 02.12.2010 09:11 |
Встроенная в жилое здание подземная автостоянка | casemsot | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 01.11.2008 18:01 |