Непрочитано 26.12.2013, 12:32 #1
Ввод теплосети в здание при бесканальной прокладке
projecter1
 
Регистрация: 25.09.2010
Сообщений: 4

В СП 124.13330.2012 Тепловые сети, как и в СНиПе, есть норма: расстояние по горизонтали от оболочки изоляции трубопроводов
при бесканальной прокладке до зданий, сооружений (в непросадочных грунтах) при диаметре труб D< 500 мм должно быть не менее 5,0 м. В случае параллельной прокладки это очевидно. Вопрос следует ли из этого, что бесканальная прокладка теплосети к дому за 5 м до фундамента должна переходить в канальную или в футляр?
Просмотров: 7404
 
Непрочитано 26.12.2013, 14:55
#2
Brung

тепловые сети
 
Регистрация: 26.06.2013
Москва
Сообщений: 57


нет
Brung вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 15:02
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Brung Посмотреть сообщение
нет
Почему?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 17:15
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Почему?
Хотя бы потому, что аналогичная норма имеется и для канальной прокладки тепловых сетей. А ими как входить? Все такие нормы относятся к параллельной (или "наискосок") прокладке коммуникаций, чтобы не "подрыть" или не "подмыть" фундаменты. Подобные требования существуют и для трубопроводов, прокладываемых только бесканально - водопровод, канализация, газ.

Само понятие "расстояние от ... до... " не может относиться к вводам.

В отношении вводов требуется только герметизация для предотвращение попадания газа или воды. И уклоны необходимо делать от здания к дренажным узлам в камерах.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Ввод теплосети в здание при бесканальной прокладке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Ввод электрокабелей 0,4кВ в здание трансформаторной подстанции Инзиля Электроснабжение 9 07.08.2013 19:56
Как правильно проложить ввод холодной воды в здание? Алексеич Инженерные сети 7 16.05.2011 21:31
Как устроить однофазный кабельный ввод в здание larpa Электроснабжение 6 12.05.2011 14:41
Типовой чертеж ввода теплосети в здание (в автокаде) dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.02.2010 12:42