Непрочитано 27.08.2015, 14:11 #1
Стою перед выбором проектирования системы отопления - только теплые полы, либо только батареи.
immelnikoff
 
Челябинск
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 69

Стою перед выбором проектирования системы отопления - только теплые полы, либо только батареи. Одновременно делать и теплые полы, и батареи не хочу.
Итак, имеем 1-этажный дом на 1-2 человека полезной площадью 50 м². Теплотехнический расчет показал, что для поддержание в доме температуры воздуха 22 °C в самую холодную пятидневку в году суммарная мощность системы отопления должна быть 4 800 Вт. Округлим до 5 000 Вт.
При отоплении только теплыми полами тепловой поток с каждого м² должен быть 5000 Вт/ 50 м² = 100 Вт/м².

Возникает вопрос. При какой разнице температур воздуха в доме и напольного покрытия можно достичь такой плотности теплового потока? Какой будет разность температур для разных материалов: ламинат, линолеум, керам. плитка, ковролин. Реально ли обеспечить 100 Вт/м² при температуре напольного покрытия не выше 28 °C? Если да, то с какими материалами?

ИМХО 100 Вт/м² - это много и скорей всего придется отказаться от идеи теплых полов в пользу обычных батарей.
Просмотров: 3323
 
Непрочитано 27.08.2015, 15:22
#2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Коэффициент теплоотдачи от нагретой пластины к воздуху при свободной конвекции составляет от 3 до 10 Вт/м2*К. Соответственно, для 100 Вт/м2 температура пола должна быть выше температуры воздуха на 10...30 °C. Кошаки одобрят, люди - нет.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2015, 09:27
#3
Viacheslav Afonin

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 60
<phrase 1= Отправить сообщение для Viacheslav Afonin с помощью Skype™


При температуре пола 28 градусов Цельсия теплый пол под стяжкой выдаст максимум 50 Вт/м.кв. Под паркетом - 30 Вт/м.кв.

Таким образом, теплого пола не хватит. Выбор - батареи.

PS. 4,8 кВт - большие теплопотери для 50 м.кв., утепляйтесь!
__________________
с уважением,
Афонин Вячеслав
к.т.н., проектировщик
Viacheslav Afonin вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2015, 09:45
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Делать только теплый пол - большая глупость, особенно не зная, как он рассчитывается конструируется. Это решение, которое потом невозможно исправить. Окажется, что или жарко, или холодно, или "пятки жгет", или мебель рассыхается - и уже будет поздно.

Делать водяной теплый пол и радиаторы - ещё большая глупость. Будет то же самое, только денег больше уйдет. Не смотрите, что сейчас "везде" теплые полы делают. Это развод лохов. Поставщикам оборудования выгодно, ведь у них покупают в разы больше труб, коллекторов и прочего. Вот и охмуряют народ.

Теплый пол надо делать там, где действительно нужно. В бане, например, или где-то у входа, чтобы мокрой грязи не было. В квартире тоже такие места есть, например ванная комната. Но там гораздо проще и экономичнее сделать электрический теплый пол. Надо - включил, не надо - выключил. Хоть зимой, хоть летом.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2015, 09:59
#5
sanety_san

Инженер конструктор
 
Регистрация: 15.05.2011
Старый Оскол
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Делать только теплый пол - большая глупость, особенно не зная, как он рассчитывается конструируется. Это решение, которое потом невозможно исправить. Окажется, что или жарко, или холодно, или "пятки жгет", или мебель рассыхается - и уже будет поздно
Для теплых полов установлен регулятор температуры теплоносителя.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Делать водяной теплый пол и радиаторы - ещё большая глупость.
Ничего не глупость. Возможно теплого пола не хватит обогреть все помещение эффективно.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Будет то же самое, только денег больше уйдет
Заявляет человек который не эксплуатировал теплый пол, или мало эксплуатировал.

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Это развод лохов. Поставщикам оборудования выгодно, ведь у них покупают в разы больше труб, коллекторов и прочего. Вот и охмуряют народ.
Да дороже, но это же для себя и для своих детей. При чем - примерно на 30% дороже, но с теплыми полами комфортно, очень комфортно проверено на себе. Делайте комбинированное отопление.
Один теплый пол может не потянуть отопление, одни батареи будут слишком горячие - пыль летает по квартире, а при комбинации все будет в умеренных температуах
sanety_san вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Стою перед выбором проектирования системы отопления - только теплые полы, либо только батареи.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли понизить температуру обратки за счет комбинированной системы отопления (теплые полы и радиаторы) в многоэтажном доме. Teplotek Отопление 4 09.12.2014 18:37