| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Возможен ли сквозной проход через топочную в ИЖД ?

Возможен ли сквозной проход через топочную в ИЖД ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.01.2016, 21:30 #1
Возможен ли сквозной проход через топочную в ИЖД ?
APXITEKTOP
 
архитектор
 
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166

посоветуйте по топочной в частном, жилом, одноэтажном доме, не в многоэтажке или админздании .
в топочной будет -газовый котел, возможный ТТ котел, водогрейная колонка, газовая каменка для бани, бак для горячей воды.
Заказчик хотел бы сделать два входа, то есть по факту, топочная проходная выходит,
не могу найти в нормативах РФ - возможно ли так, если да, то какие двери должны быть из дома в топочную - EI30 ?
Спасибо откликнувшимся гуру

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: __________________________________________1__1_.jpg
Просмотров: 191
Размер:	185.8 Кб
ID:	163192  


Последний раз редактировалось APXITEKTOP, 02.01.2016 в 23:21.
Просмотров: 3998
 
Непрочитано 02.01.2016, 22:46
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от APXITEKTOP Посмотреть сообщение
Заказчик хотел бы сделать два входа,
Ну так два входа лучше, чем один . Такое сплошь и рядом делают, и даже хуже, когда только одна внутренняя дверь (без выхода наружу), и проходит.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.01.2016, 22:50
#3
APXITEKTOP

архитектор
 
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Ну так два входа лучше, чем один . Такое сплошь и рядом делают, и даже хуже, когда только одна внутренняя дверь (без выхода наружу), и проходит.
да я в курсе, что так удобно )), но где-то читал помню, что сквозного прохода быть не должно, конечно это относилось не к ИЖД, но все же, просто переживаю как газовики отнесутся к такому толкованию )), удобства
APXITEKTOP вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2016, 10:39
#4
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Помещение «топочной» является теплогенераторной индивидуальной системы теплоснабжения отопления и ГВС (СП 60.13330.2012 ОВК).
Площадь остекления теплогенераторной должна составлять не менее 0,03 от объема (стекло одинарное 3 мм. Как легкосбрасываемая конструкция).
Вытяжная вентиляция должна обеспечивать удаление воздуха из помещения теплогенераторной в объеме трехкратного воздухообмена.
Естественный приток в объеме (вытяжки + воздуха горения всех газовых приборов) желательно в верхнюю зону (верх входной двери).
Внутренние стены и потолок теплогенераторной окрасить краской, которая при эксплуатации не создает пыль.
Наружная дверь открывается в сторону улицы и не имеет внутренних запорных устройств. Внутренняя дверь открывается в сторону генераторной, на пружине.
layer вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2016, 18:39
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Смотрят, у меня так было:
- дверь, стальная, с открытием на улицу;
- наличие окна в котельной - бонус))), оно всегда приоткрыто, пластиковое двухкамерное 1кв.м.;
- вытяжка - вентиляционное отверстие + приточка;
- высота потолка, не помню сколько))));
- отделка потолка, бонус из железа - металлосайдинг;
- котел напольный, зазор от стены согласно его ТУ))), не помню))). Но нужно что бы подлезть, там подводку покрутить....обязательно.
- какой то газовый датчик, у меня не было (счетчик по карточке в котельной), на нюх прокладку меняю или американтку подтягиваю))).
- отделка стен и пола особо никого не волновала))).
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Возможен ли сквозной проход через топочную в ИЖД ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прогиб подоконника порога балконной двери под нагрузкой Tyhig Архитектура 23 23.06.2014 10:16
Быват ли огнестойкие двери EI30 и EI60 без порога ? drill_man Конструкции зданий и сооружений 1 19.12.2012 13:15
Крепление тяжелой герметической двери в кирпичной перегородке толщиной 120 мм Олюша Каменные и армокаменные конструкции 14 07.05.2011 22:46
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 Admin Разное 468 01.01.2009 19:49