| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.04.2016, 13:32 | #1 | |
Какой минимальный диаметр трубы под унитаз?
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 11902
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
110 мм. Есть такое понятие, как залповый сброс, когда при смыве разом выливается ведро (или больше) воды. Так вот труба должна всю эту воду сразу пропустить, чтобы в унитазе озеро с дерьмом не стояло. Но в собственном доме можете творить все, что хотите.
|
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
amicum, Если фундамент в земле всего на 40 см, зачем через него пропускать? Пропустите трубу под фундаментом, на 20 см ниже подошвы, можно даже и с гильзой, если неймется.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Можно, конечно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|