| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расплыв стандартного конуса с центрирующем устройством определяется только для смесей?

Расплыв стандартного конуса с центрирующем устройством определяется только для смесей?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.05.2017, 22:43 #1
Расплыв стандартного конуса с центрирующем устройством определяется только для смесей?
Бетономен
 
Регистрация: 10.04.2017
Сообщений: 83

У меня бетонная смесь имеет наибольший размер щебня 10 мм, могу ли использовать для определения подвижности смеси расплыв конуса или же нужно использовать осадку конуса?
Просмотров: 2817
 
Непрочитано 11.05.2017, 23:02
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


почитайте области применения гостов, а именно ГОСТ 10181-2014. Бетон с щебнем 5-10мм мелкозернистый.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2017, 23:14
#3
Бетономен


 
Регистрация: 10.04.2017
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ГОСТ 10181-2014
Я имеллл ввиду это: http://toolb.ru/goods/Laboratornyj-v...hij-stolik-LVS
В госте этого нет
Бетономен вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 23:39
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от Бетономен Посмотреть сообщение
Я имеллл ввиду это: http://toolb.ru/goods/Laboratornyj-v...hij-stolik-LVS
В госте этого нет
так там же написано.
Определение консистенции цементного раствора по ГОСТ 310.4.
Т.е. для приготовления "стандартного раствора" для испытания цемента.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 11:18
#5
Бетономен


 
Регистрация: 10.04.2017
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Определение консистенции цементного раствора по ГОСТ 310.4.
Этот способ пригоден только для цементов получается, в моем случае мелкозернистый бетон с наибольшей фракцией заполнителя - 10 мм нужно использовать осадку конуса?
Бетономен вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 22:03
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от Бетономен Посмотреть сообщение
использовать осадку конуса?
Если требуется определить удобоукладываемость - то по стандартной методике, то лабораторное оборудование не требуется.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2017, 12:53
#7
Бетономен


 
Регистрация: 10.04.2017
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
то лабораторное оборудование не требуется.
Как это не требуется? А конус, смоченный водой нож, площадка (мин. 70 на 70 см) - это тоже оборудование!!!
Бетономен вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2017, 13:36
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Да я про то оборудование, на которое указывала ссылка в посте #3
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2017, 16:55
#9
Бетономен


 
Регистрация: 10.04.2017
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Если требуется определить удобоукладываемость - то по стандартной методике,
Этот пункт 4.4 Определение расплыва бетонной смеси ГОСТ 10181-2014, да?
Бетономен вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расплыв стандартного конуса с центрирующем устройством определяется только для смесей?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Программа работает только при определенном зуме модели. MegaMost LISP 3 02.05.2017 08:56
Расчет осадки конуса Vasara Основания и фундаменты 1 19.03.2014 04:27
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
ЖБ - Расчёт на внецетренное сжатие по СП. Арматуру можно брать только у гранией или дальше? Xander Железобетонные конструкции 7 06.02.2011 11:40
Парочка вопросов для знатоков и не только. Nikomas AutoCAD 1 06.03.2004 09:55