Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой.
строительство
Украина
Регистрация: 27.02.2005
Сообщений: 320
|
||
Просмотров: 10300
|
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Делается по СНиПу и пособию, там есть схемы для расчета на смятие. За местную нагрузку принимается нагрузка от перемычки, несущей, естественно, высоту кладки в 1/3 ширины проема и вышележащее перекрытие (если есть). За основную - напряжение в кладке в уровне опирания перемычки с учетом того, что простенок несет всю вышележащую нагрузку от полосы стены между центрами прилежащих проемов.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Я вас правильно понял? При расчете на смятие от основной нагрузки ее величина берется прапорционально велечине опирания. Например : на простенок длинной 1метр приходит нагрузка 100т и если величина опирания перемычки 0,25м то я должен считать на смятия от нагрузки 100х0,25=25т вводя в расчет повышенную площадь смятия.
__________________
С ув. Петр |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Может чем то поможет
http://dwg.ru/dnl/3057 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 27.07.2011 12:13 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Узел усиления кирпичной кладки на смятие под рандбалкой | X-DeViL | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 11.05.2007 16:31 |
Расчет анкеров в кирпичной стене. | remaz | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 01.12.2005 17:52 |