Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчет водонагревателя для нагрева циркуляционной воды

Расчет водонагревателя для нагрева циркуляционной воды

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.01.2010, 20:00 #1
Расчет водонагревателя для нагрева циркуляционной воды
Androlix
 
Регистрация: 03.01.2010
Сообщений: 6

Прошу помощи в решении задачи, насклько известно, алгоритм решеия приведен в учебнике Н.Н.Чистякова "Повышение эффективности рабты систем горячего водоснабжения", но этого учебника нигде не могу достать. Надеюсь на развернутые ответы...

Расчитать водонагреватель для нагрева циркуляционной воды при "двузонной", (не уверен в этом слове,по сымсле двухтрубной, но в тетради явно другое слово, взможно двухдонной)системе горячего водоснабжения. Необходимая теплопроизводительность циркуляционного водонагревателя равна теплопотерям трубопроводов системы верхней зоны Q=10000Вт. Расход нагреваемй воды 900л/ч при температурном периоде 10град по цельсию. Теплоптери верхней и нижней зоны одинаковы
Просмотров: 8318
 
Непрочитано 04.01.2010, 05:58
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


1. Нужно считать по СНиП 2.04.01-85*, а не по Чистякову.
2. Система ГВС может быть двухзонной, когда здание высотное и что бы давление внизу не превышало допустимое систему разбивают на 2 части.
3. Что собственно нужно рассчитать? при расходе 0,9м3/ч и перепаде в 10 градусов получаем потребность в тепле на нагрев 1,163*0,9*10=10.47кВт у вас примерно то же самое уже написано - 10кВт. Если разве что таких систем 2 и, как я полагаю, но зависит от схемы, потребная мощность водонагревателя в 2 раза больше - 20,94кВт. но вряд ли это суть задачи
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 15:15
#3
Androlix


 
Регистрация: 03.01.2010
Сообщений: 6


уточняю услови задачи
Расчитать водонагреватель для нарева циркуляционной воды при двухзонной системе горячего водоснабжения. Необходимая теплопроизводительность циркуляционного водонагревателя равна теплопотерям трубопроводов системы верхней зоны Q=10000Вт. Расход нагреваемой воды - 900 литр в час. при температурном перепаде 10 град по цельсию. Теплопотери верхней и нижней хоны одинаковы и расход греющей воды также равен 900 литр/ч при темп. перепаде 10 град. Таким образом температурный напор водонагревателя "дельта" t=10град по цельс.
Вариант: Q= 12000Вт

На самом деле перечитал и сам не особо понял что нужно найти, видимо пересчитать для цифры варианта 12 кВТ
Androlix вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2010, 19:14
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Может у вас в тетрадке уже решение записано?
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 19:51
#5
Androlix


 
Регистрация: 03.01.2010
Сообщений: 6


нет, был дан листик с данным условием и с задачей "Реши его"... вот... задача вводит в недоумение что вообще решить нужно(
Androlix вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2010, 09:16
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Задача интересна свой абсурдностью, скажем, зачем отдельный водонагреватель для циркуляционной воды? Разве единого водонагревателя для приготовления горячей воды из холодной + догрев циркуляционной недостаточно?
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2010, 01:26
#7
Androlix


 
Регистрация: 03.01.2010
Сообщений: 6


Кстати, если интересно, то реение задачи нашлось в учебнике Чистякова Н.Н, о котором я писал выше, на страницах 80-81
Androlix вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2010, 11:35
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Если рассчитать водонагреватель, то может как раз водонагреватель и нужно подобрать, или по СП 41-101-95 посчитать?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2010, 20:27
#9
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


интересно
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2010, 21:47
#10
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Задача интересна свой абсурдностью, скажем, зачем отдельный водонагреватель для циркуляционной воды? Разве единого водонагревателя для приготовления горячей воды из холодной + догрев циркуляционной недостаточно?
Это специальная схема для двухзонных систем ГВС высотных зданий. Чтобы предотвращать передачу статического давления высотной части на трубопроводы нижней зоны. Циркуляционная вода верхней зоны греется основной ГВ нижней зоны.

Основной интерес в расчетных параметрах и общей схеме, а расчет самого подогревателя - тривиальный.

Книга "Повышение эффективности работы систем горячего водоснабжения" никак не учебник. Да и не один Чистяков автор - там и Грудзинский, и Ливчак, и Прохоров, и Покровская. Все известнейшие имена.

В своё время эта книга радикально повлияла на проектирование ГВС, и сейчас, когда есть более эффективное оборудование актуальности не потеряла. Оборудования навалом, с мозгами напряженка стала. Хорошо, что хоть где-то по этой книге чему-то учат. Знать бы ещё, чему.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2010, 22:18
#11
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Это специальная схема для двухзонных систем ГВС высотных зданий
Век живи, век учись!
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2010, 23:16
#12
Максим Ющенко

ВК и АПТ
 
Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Это специальная схема для двухзонных систем ГВС высотных зданий. Чтобы предотвращать передачу статического давления высотной части на трубопроводы нижней зоны. Циркуляционная вода верхней зоны греется основной ГВ нижней зоны.
а можно на принципиальную схему такого решения посмотреть? Со слов с не могу понять, а очень хочется.
Максим Ющенко вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2010, 07:36
#13
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Максим Ющенко Посмотреть сообщение
а можно на принципиальную схему такого решения посмотреть? Со слов с не могу понять, а очень хочется.
Вот варианты схем. Описание довольно большое, не привожу. Книгу надо читать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: zone_2_heat.jpg
Просмотров: 360
Размер:	45.5 Кб
ID:	31939  
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2010, 08:46
#14
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Спасибо за пояснения, суть задания теперь понятна. Книга есть в сети.
Вложения
Тип файла: pdf задача.pdf (68.3 Кб, 335 просмотров)

Последний раз редактировалось Vlad®, 16.01.2010 в 08:52.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2010, 09:16
#15
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


В отсутствие необходимого оборудования на что только не шли проектировщики. Из насосов чудо техники полтора Ка шесть ( по включении которого наверное весь дом просыпался по реле времени ежели оно это реле еще стояло). Из регуляторов расхода дроссельная шайба и т.д. Может исторически такие схемы и представляют ценность. Где-то встречал (рассматривалась даже как научная разработка) схему например однотрубной системы отопления где для отопления подъезда теплоноситель брался из подачи до элеватора, потом уходил стояком через кухню. Решая как бы неуправляемое отопление подъезда с управляемым стояком в одной связке при температуре теплоносителя выше 95. Поди такую галиматью приторачивали к защите званий. В реалии у одного Герца решений на все случаи и фантазии. Применять с головой безусловно.
layer вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2010, 12:58
#16
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
В отсутствие необходимого оборудования на что только не шли проектировщики. Из насосов чудо техники полтора Ка шесть ( по включении которого наверное весь дом просыпался по реле времени ежели оно это реле еще стояло). Из регуляторов расхода дроссельная шайба и т.д. Может исторически такие схемы и представляют ценность. Где-то встречал (рассматривалась даже как научная разработка) схему например однотрубной системы отопления где для отопления подъезда теплоноситель брался из подачи до элеватора, потом уходил стояком через кухню. Решая как бы неуправляемое отопление подъезда с управляемым стояком в одной связке при температуре теплоносителя выше 95. Поди такую галиматью приторачивали к защите званий. В реалии у одного Герца решений на все случаи и фантазии. Применять с головой безусловно.
Самое лучшее оборудование (насосы, подогреватели) само по себе не обеспечит эффективной работы систем, при их бестолковой схеме. Эта конкретная книга ценна именно принципиальными схемами ГВС в увязке с их "циркуляционной" составляющей и теплопунктами. А то, что там подогреватели по ОСТ и насосы К - дело десятое.

Чтобы "применять с головой" что-то надо знать разные решения, а не только рекомендации фирм, наподобие ГЕРЦ или ДАНФОСС. У них-то шкурные интересы.

Можно, конечно, взять из справочника ГЕРЦ и применить схему, где только на ввод водопровода применено 25 наименований фирменных изделий. Изделия замечательные, высококачественные. Но это не гарантирует эффективную работу системы в целом.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2010, 14:08
#17
Максим Ющенко

ВК и АПТ
 
Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Вот варианты схем. Описание довольно большое, не привожу. Книгу надо читать.
благодарю, книгу нашел, действительно интересная.
Максим Ющенко вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2010, 16:16
#18
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


ShaggyDoc
Уважаемый Shaggy Doc, Вы хотите изловить ведьму там где она даже не водилась. Меняется время, а с ним и требования. Так в СНиП 41-01-2003 пункт 6.1.2. читают не только те кто проектирует, но и те кто является энергоснабжающими организациями.
А из даже такого пункта они вытягивают для себя не одно, а два решения. Вторым является увеличение перепада давления на систему. Есть чем (имеется в виду норматив) заткнуть дыру в своей наладке, коей практически никто не занимается. Хотел бы посмотреть как с теми же К, обеспечивая резерв, будут выглядеть узлы смешения. Более того уж коли Вы недалеко от севера, то не мне Вам рассказывать, что после Тюмени такое понятие как наладка тепловых сетей отсутствует напрочь. Мало одного насоса в параллель еще пару, про теплоизоляцию молчу. Но эти времена тоже уйдут. Уже пришли поквартирки, а с ними не станет конкретный хозяин оплачивать полотенцесушитель своего соседа, даже после не одной распитой в честь дружбы. Схемы хорошие слова нет, но старые, как египетские пирамиды.
layer вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2010, 19:07
#19
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Так в СНиП 41-01-2003 пункт 6.1.2. читают не только те кто проектирует, но и те кто является энергоснабжающими организациями.
Какая связь между этой книгой и этим СНиП? Разве в книге написано, что надо без регулирования делать?

Цитата:
после Тюмени такое понятие как наладка тепловых сетей отсутствует напрочь
Вот как раз в этой книге и были доведены до общего сведения схемы, ранее только в Москве применявшиеся - секционные системы, циркуляционно-повысительные насосы и прочее. То есть то, что позволяет избежать трудоемкой наладки

Цитата:
Уже пришли поквартирки
Куда пришли? Сколько их "пришло"? Единичные здания в единичных городах? Сколько их хотя бы в долях процента будет хотя бы через 10 лет?

А с проблемами "поквартирок" ещё не столкнулись? С той же циркуляцией? Откуда ГВС в поквартирной системе возьмется? Свои пдогреватели? Или где?

"Поквартирка" для ГВС это что - схема со слоганом "где вода, там ГЕРЦ"? С набором оборудования на квартиру как на котельную (только по воде). Плюс еще примерно 50 изделий по схеме "Где отопление, там ГЕРЦ" на каждую квартиру.

Цитата:
...старые, как египетские пирамиды
Пирамиды, между прочим, до сих пор "работают". А строят теперь пирамиды финансовые, которые мгновенно разваливаются

А "древних" схем просто не знают. Фирма ГЕРЦ их не "преподает". Современные проектировщики делают чаще всего ГВС схемно ещё древнее, чем пирамиды. То есть с отдельными циркуляционными стояками. Тут им ещё и "шибко умные" актуализаторы СНиП помогают.

Например, вместо
Цитата:
...следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла...
пишут
Цитата:
...рекомендуется объединять водоразборные стояки кольцующими перемычками в водоразборные узлы с присоединением каждого водоразборного узла...
Вроде бы "невинная" актуализация с далеко идущими последствиями. Материальными.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2010, 22:18
#20
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Ну книгу, как таковую не упоминал. Упоминал схемы. И пункт норматива привел не случайно. Как схемы, так и нормы касаются прежде всего индивидуальных тепловых пунктов или центральных если на несколько зданий. И как завершающая форма (исходя из последних заявлений) повсеместный учет и оплата за конкретное потребление, правда при разных тарифах. Коль планы на конкретику отсюда и схемы, а уж мы, начитавшись «Правил пользования…» родного Ростехнадзора живота не пожалеем. Если не нравятся пирамиды согласен на Пизаньскую башню.
layer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчет водонагревателя для нагрева циркуляционной воды

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м. vartan Деревянные конструкции 12 24.01.2011 13:07
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51