Коррозия арматуры монолитных участков и плит
eugenmax
 
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,283

Делали каркас для заливки пола. По расчету он состоит из двух сеток А500 8-го диаметра. Между сетками расстояние около 150 мм. Конструктивно сделали "козелки", которые опирались на основание, и на эти "козелки" укладывалась верхняя сетка.
А для нижнего защитного слоя пришлось подкладывать под нижнюю сетку профиль.
После заливки бетонной смесью этот профиль по сути будет открыт для атмосферы. На него в свою очередь опирается нижняя арматурная сетка. А не пройдет ли коррозия через этот профиль и не достигнет ли арматурной сетки?
Как это сделать правильно? (например как это делают в заводских условиях?). Я понимаю, что идеально - это подвесить в воздухе арматуру, но это ведь невозможно Разве что придумать какой-то способ удержания арматуры в воздухе за счет магнитной подушки
Просмотров: 5652
 
Непрочитано 12.07.2012, 21:41
#2
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Не совсем понял вопрос
Если речь об "удержании в воздухе" нижней сетки, то смотрите:
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...client=firefox

Если речь о верхней сетке, то:
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...w=1400&bih=762
zx-constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 22:05
#3
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


дак они ведь не инвентарные? тоесть остаются в изделии? Я про то, что по ним ведь коррозия распространяется.
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 23:18
#4
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Стульчики пластмассовые. По ним не распространяется. Лягушки вообще остаются в теле бетона и с окружающей средой не контактируют.
zx-constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 00:23
#5
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Стульчики пластмассовые. По ним не распространяется.
если они остаются в бетоне - тогда да, но ведь это изменяет работу сечения, в которое попадает стульчик

Цитата:
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Лягушки вообще остаются в теле бетона и с окружающей средой не контактируют.
как не контактируют? концы лягушки будут контактировать с атмосферой, они ж на опалубку опираются
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2012, 10:00
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


eugenmax ну может быть долговечность в большинстве случаев удовлетворяет, а в специальных условиях применяется только пластик...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2012, 16:43
#7
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Ставьте бетонные сухари и будет вам счастье
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 20:52
#8
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Ставьте бетонные сухари и будет вам счастье
наверное как вариант


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
eugenmax ну может быть долговечность в большинстве случаев удовлетворяет, а в специальных условиях применяется только пластик...
тогда понятно.
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 22:00
#9
CuHonTuK

инженер-смотритель зданий и сооружений
 
Регистрация: 26.10.2012
Днепропетровск
Сообщений: 27


А не проше сделать бетонную подготовку, как нижний защитный слой, далее смонтировать на подготовке сетку/каркас и залить бетоном?
И без всяких доп. приспособ(сухариков, лягушек, стульчиков и пр.)?
CuHonTuK вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 23:29
#10
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Нет, так делать нельзя.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 23:34
#11
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


CuHonTuK, это уже будет рабочий шов и недостаточное сцепление с новым бетоном
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 09:50
#12
CuHonTuK

инженер-смотритель зданий и сооружений
 
Регистрация: 26.10.2012
Днепропетровск
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Нет, так делать нельзя.
На чем основан запрет?
Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
это уже будет рабочий шов и недостаточное сцепление с новым бетоном
Ну почему же? В данном случае бетонная подготовка выполняет роль несъемной опалубки, или при использовании несъемной бетонной опалубки делается еще и защитный слой?
Так как мы рассматриваем армированный пол то вполне допускается, потому что в данном случае в вышеупомянутом шве слои будут работать на сжатие, а не на растяжение или срез, что вполне нормально для бетона, учитывая что пол представляет, условно, пластину, то и площадь соприкосновение слоев достаточная для избежания сдвигов относительно друг друга.

Последний раз редактировалось CuHonTuK, 07.11.2012 в 10:11.
CuHonTuK вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 12:29
#13
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от CuHonTuK Посмотреть сообщение
На чем основан запрет?
На основах проектирования. Арматура должна работать в конструкции, в едином сечении. А то, что Вы предлагаете - это уже две конструкции.
Как говорится - в огороде у себя хоть как стройте - а в нормальном строительстве будьте добры строить по правилам. Посмотрите СНиП 3.03.01-87 - там четко расписаны все случаи возможного устройства рабочих швов.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 22:19
#14
CuHonTuK

инженер-смотритель зданий и сооружений
 
Регистрация: 26.10.2012
Днепропетровск
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Посмотрите СНиП 3.03.01-87
Смотрим:

2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты;
плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам;
отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - в местах, указанных в проектах.

То и есть такая вот лазейка
__________________
____________________________________
Нулевой бюджет обостряет мысль инженера.

Последний раз редактировалось CuHonTuK, 07.11.2012 в 22:47.
CuHonTuK вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 23:34
#15
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Да уж, как говорится - жжете ни па децки
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 00:54
#16
CuHonTuK

инженер-смотритель зданий и сооружений
 
Регистрация: 26.10.2012
Днепропетровск
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Да уж, как говорится - жжете ни па децки
Всего то следуем Вашей рекомндации
Цитата:
Посмотрите СНиП 3.03.01-87 - там четко расписаны все случаи возможного устройства рабочих швов.
__________________
____________________________________
Нулевой бюджет обостряет мысль инженера.
CuHonTuK вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 05:37
#17
DimNik

Инженер ПОС и ППР
 
Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
<phrase 1=


Прочитал вопрос. Удивило особенно ЭТО.
Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Как это сделать правильно? (например как это делают в заводских условиях?). Я понимаю, что идеально - это подвесить в воздухе арматуру, но это ведь невозможно Разве что придумать какой-то способ удержания арматуры в воздухе за счет магнитной подушки
Обычная укладка армтаурного каркаса и столько магии с магнитной подушкой)))
Как и писали выше грамотные люди используют бетонные, пластмассовые, деревянные или железные подставки для создания защитного слоя.
Всё железо которое остается в теле бетона и соприкасается с воздухом должно быть покрыто антикоррозионными составами...и возможно отштукатурено.
Откуда коррозии взяться в данном случае не понятно. Другое дело когда голый металл ржавеет потихоньку и разрушает саму бетонную конструкцию, но это уже не правлиьная эксплуатация и халатность.
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 12:41
#18
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


DimNik, а вот
Цитата:
Сообщение от DimNik Посмотреть сообщение
деревянные или железные подставки
запрещены нормами
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Коррозия арматуры монолитных участков и плит

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Армирование плит по результатам расчета в SCAD Older SCAD 41 02.08.2021 18:33
Подбор арматуры в монолитных участках Beginner Железобетонные конструкции 4 21.06.2009 12:05
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах dosik Железобетонные конструкции 3 31.03.2009 12:48
Нахлёст арматуры в рабочих стыках монолитных колонн tarantul Железобетонные конструкции 7 22.02.2009 20:00