Непрочитано 02.11.2012, 13:06 #1
Вопрос все-таки про распалубливание монолита
mrsmith1989
 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113

Посмотрел здешние темы про распалубливание и СНиП 3.03.01-87 и до сих пор не понял при какой прочности можно распалубить монолитную фундаментную плиту?
В СНиПе есть п. 2.23 про пористые бетоны, где сказано что прочность армированного бетона должна быть 3,5 МПа, но не менее 50%
Также в СниПе есть п. 2.110 про опалубочные работы, где сказано, что распалубливать можно для вертикальных конструкций - 0,2 - 0,3 МПа для горизинтальных
до 6 м - 70%, св. 6 м - 80%. Я так понял, что горизонтальные имеются ввиду балки.
Так вот пористые бетоны - это какие-то не обычные бетоны что ли?
Помогите убрать кашу из моей бедной головы)
Просмотров: 3836
 
Непрочитано 02.11.2012, 16:08
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Не знаю.
Получается две ограничивающие цифры:
1) минимальная прочность бетона при распалубке чтобы бетон не растёкся/сохранил форму;
2) минимальная прочность бетона при нагружении вышележащими конструкциями.

Насколько я понимаю для всех бетонов примерно
1) 0,2-0,3 МПа
2) % прочности бетона определяется расчётами КЖ/ПОС/ППР (надо посчитать фундамент ещё раз с пониженной прочностью). Думаю в результате расчёта получится не менее 20%.

Нормативно прочность фундамента при распалубливании вроде бы не регламентируется. СНиП на про-во фундаментных работ наверняка отсылает к СНиП "Несущие и ограждающие конструкции", а в том фундаментов нет. Надо принимать применительно или делать расчёт (о чём кстати СНиП и говорит).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вопрос все-таки про распалубливание монолита

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос инженерам-механикам и прочим машиностроителям, про редуктор Rost Машиностроение 62 12.04.2012 12:20
глупый вопрос про температурный шов в промышленном здании Ситишев Иван Конструкции зданий и сооружений 4 21.06.2011 22:16
Вопрос про размеры в программе AUTOCAD (2007) (начало выносных линий) g1kon AutoCAD 13 14.12.2010 21:40
Вопрос про линии Diamonddog AutoCAD 11 03.12.2010 22:43
Наивный вопрос про F2. Neznayka AutoCAD 2 14.04.2005 02:00