03.09.2013, 10:08 | #1 | |
Сбор нагрузок на неподвижную опору
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
||
Просмотров: 8140
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Нагрузки принимаются от одного трубопровода отопления. Это потому, что сами нагрузки возникают в момент нагрева, а заполнение труб выполняется поочередно.
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
В том и загвоздка, что там по 15 тонн от трубы нагрузки и высота под 5 метров, в сумме выйдет момент под 250т*м
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Эти нагрузки надо суммировать, т.к. при запуске г.в. трубы нагреются все пускай и не сразу. А вот как считать опору это другой вопрос. Надо ли их вообще прикладывать, ведь после удлинения скажем на 5мм эти силы вообще пропадут.
|
|||
|
||||
тепловые сети Регистрация: 26.06.2013
Москва
Сообщений: 57
|
Цитата:
Он же пишет, что на одну Н.О. опирается 20 трубопроводов и 4 из них ЦО. Так что если посчитать Н.О. на одну трубу и потом запустить все 4, опору вырвет нах. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 166
|
Правильно посоветовали
Цитата:
Направление усилий однозначно должны технологи сказать. Разработаете опору, потом кто будет на вопросы отвечать "на каком основании"?? Особенно если технологи придут к мнению, что нагрузки в разных направлениях... |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
тепловые сети Регистрация: 26.06.2013
Москва
Сообщений: 57
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Спасибо всем откликнувшимся. В "Пособии" в примере расчета анкерных опор нагрузки суммируются не только по парам "подача"-"обратная", а вообще все. Только в примере опора находится в середине темп. блока, поэтому нагрузки действуют с двух сторон, что учитывается коэффициентом 0,2. А у меня несколько угловых анкерных опор, где нагрузка действует односторонне. Буду суммировать.
Таблица 4 действует для скользящих опор, там у технолога нагрузки гораздо меньше. Последний раз редактировалось ник25, 16.09.2013 в 06:56. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сбор нагрузок на плиту ростверка | o_O | Основания и фундаменты | 4 | 13.03.2013 20:47 |
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? | Andrey1111 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.09.2011 19:44 |
Сбор нагрузок на опору ЛЭП | Настасья | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.06.2010 22:36 |