21.05.2007, 20:21 | #1 | |
Расчет тоннеля
инженер-проектировщик
Украина Донецк
Регистрация: 15.10.2003
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 3343
|
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Для начала - ручками прикиньте. Прикидочный расчёт займёт максимум пол-дня. Всё банально: длина свай, глубина заложения фундамента, нагрузки, изыскания - есть. Берёте и считаете - условный фундамент, глубину сжимаемой толщи, эпюры природного и дополнительного давления ну и т.д. и т.п. Посмотрите, какова разница между природным и дополнительным давлением будет в уровне свода тоннеля. Если незначительная - можно думать о моделировании работы всей системы в расчётных програмах, если величина значимая - обратиться к хозяевам тоннеля для начала (они в момент могут вам рога обломать за такие инициативы в отношении их тоннеля- и у вас больше мыслей не возникнет что-то строить там), подумать над тем как бы уменьшить влияние нового здания на тоннель, посоветоваться с теми кто проектировал тоннель на предмет того, что он вообще способен выдердать, предусмотреть сец-меры для уменьшения влияния - в общем куча гемороев.
Кстати, почти 100% гарантия что сваи бить копром или дизельмолотом в этом месте вам не разрешат. Вибропогружателем - только после дорогостоящих испытаний и оценки несущей способности, по рекомендациям и условиям которые выдадут эксперты (не факт что все они осуществимы). Возможные реальные способы - буронабивные или задавливаемые сваи. А сразу за расчётную программу браться - скорее просто время потеряете. темболее если даже не знаете за какую схватиться |
|||