09.12.2016, 11:24 | #1 | |
Установка опоры освещения на существующем мосту
Липецк, Москва
Регистрация: 12.06.2010
Сообщений: 534
|
||
Просмотров: 19446
|
|
||||
Регистрация: 31.05.2010
Сообщений: 20
|
Добрый день. Предлагаю посмотреть типовой проект балок конструкций моста 3.503.1-81, на первых выпусках где компоновка габаритов возможно есть примеры. Могу отправить пример устройства ж/б консоли, может чем то поможет. Там просто мост с нуля был, но анкеровку арматуры никто не отменял. Но думаю в Вашем случае нужно делать металлические консоли. Можно попробовать согласовать еще установку рядом с ограждением если проход будет >750мм. Он служебный? У нас в центре города так сделано.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 240
|
Здравствуйте, у меня предложение применить другое решение чтобы не трогать вообще существующий мост. Если длинна моста не очень большая, то можно поставить опоры в грунт в начале и конце моста, а светильники подвесить на стальном многожильном оцинкованном тросе. Главное правильно посчитать нагрузки на опоры от тяжения тросов. Опоры можно взять подходящие под нагрузки местного ЖБИ или металлические. На мой взгляд решение простое, и не очень дорогое, городить на существующем мосту консоли под опоры- доп. нагрузка на мост и вообще куча вопросов при монтаже. Посмотрите прилагаемые файлы- там много информации по этой теме.
Кабель к светильникам крепится к несущему тросу. Транзитный кабель питания к светильникам которые стоят за мостом лучше всего проложить снизу моста в трубе (это должны знать ваши электрики). |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 240
|
Вот есть еще такой документ "ВСН 180-84 Инструкция по заготовке и монтажу открытых беструбных электропроводок" конкретно про тросовые электропроводки 6 раздел. Возможно более правильное решение для подвески кабеля питающего светильники над мостом сделать отделенный несущий трос а не крепить его к тросу который будет держать светильники, посоветуйтесь с электриками.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2017
Сообщений: 1
|
Хотелось бы узнать у автора чем закончилось дело!!!
Не могли бы поделиться опытом? Есть ли типовое решение на этот счет? Делали ли расчет нагрузок на несущие конструкции? а так же вы прикладывали автокадовский файл с заданием на разработку крепления фундамента, удалось ли разработанный вариант согласовать с дорожниками? За любую информацию буду благодарен! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нормируется ли расстояние от края тротуара до опоры освещения? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 39 | 26.11.2021 16:14 |
Многогранные металические опоры освещения сбор ветровой нагрузки по СП или ПУЭ? | PSI | Металлические конструкции | 2 | 19.02.2016 11:55 |
Чертеж опоры освещения на мосту | СТРЕЛА21 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.02.2014 14:22 |
Дорожная ж/б плита вместо фундамента опоры освещения | pawlushko | Основания и фундаменты | 5 | 06.12.2012 05:51 |
Узел крепления опоры освещения к мосту | Shyryp | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.05.2011 10:49 |