| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монолитная плита по профнастилу. Вопрос по технологии приварки анкеров.

Монолитная плита по профнастилу. Вопрос по технологии приварки анкеров.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.06.2017, 19:40 #1
Монолитная плита по профнастилу. Вопрос по технологии приварки анкеров.
Oberin Martell
 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 9

Разрабатываем чертежи монолитной плиты по профнастилу. В примечаниях к чертежам указываем: « Приварку вертикальных анкеров вести в соответствии с «Рекомендации по технологии приварки в тавр под флюсом стержней и оцинкованного профилированнного настила к стальным конструкциям" М. НИИЖБ, 1984». Далее в примечаниях описываем технологию приварки анкера (из вышеуказанных рекомендаций).

От строителей приходит замечание/пожелание вместо нашего примечания написать «Вертикальные стержни приварить в тавр через профилированный лист к несущим конструкциям балочной клетки».

Я так понимаю, что вместо полуавтоматической сварки под флюсом (как в рекомендациях) будет использована ручная дуговая сварка; контроль качества сварных соединений, указанный в рекомендациях, скорее всего производиться не будет.

Возникает вопрос. Правомерна ли предложенная строителями технология приварки анкеров? Если нет (лично мне кажется, что нет), то как аргументированно можно им отказать?
Просмотров: 3756
 
Непрочитано 13.06.2017, 11:45
#2
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


При предложенной ими схеме в момент бетонирования - профлист будет как условно "скользящая заделка" (через отверстие) и жесткости у профлиста может мыть недостаточно, чтобы хоть немного но деформироваться при бетонировании.
В данной рекомендации в стыке подразумевается плотное прилегание профлиста к прокату (как это будут соблюдать при предложенном варианте не ослабляя профлист) и совместная приварка со стержнем к полке проката (что придает ему дополнительную жесткость).

**Настоящими Рекомендациями следует руководствоваться при монтажной сварке тавровых соединений стержней и оцинкованного стального профилированного настила к плоским элементам стальных конструкций.

Хотя в рекомендации распространяются на монтажную сварку и с разработкой мероприятий обеспечивающих выполнение конструкции согласно проекта от них можно отступать, но на свой страх и риск!!!
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2017, 12:47
#3
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156


Анкера нужны либо для обеспечения устойчивости балки, либо когда профлист учитывается как арматура. В последнем варианте применяется специальный профлист несущей несъемной опалубки и делаются анкера на приварке как в упомянутых "Рекомендациях..."
Если профлист просто опалубка, то анкеровать балки надо к железобетонной конструкции, и надежнее в этом случае приварить нормальные анкера к верхнему поясу балки непосредственно, а не через оцинкованную жестянку и не "нагибать" строителей "танцами с бубном" по освоению технологии которая есть только на бумаге.

п.с. цитата для размышления:
"Интенсивное испарение цинка при сварке способствует появлению пор и межкристаллизационных трещин. Полученное в итоге соединение будет ненадежным ввиду низкой прочности."

т.е. шов проваренный через 2 слоя цинка и жестянку из второсортного металла будет заведомо не качественным.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.

Последний раз редактировалось Denbad, 13.06.2017 в 12:56.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2017, 13:32
#4
Oberin Martell


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 9


Спасибо за ответы.

Цитата:
Если профлист просто опалубка, то анкеровать балки надо к железобетонной конструкции, и надежнее в этом случае приварить нормальные анкера к верхнему поясу балки непосредственно, а не через оцинкованную жестянку и не "нагибать" строителей "танцами с бубном" по освоению технологии которая есть только на бумаге.
В моем случае профлист используется только как опалубка. Я правильно понимаю, что в профлисте можно прорезать отверстия и анкер приварить непосредственно к полке балки (по примеру поста №11 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122718), а сам профлист закрепить саморезами.
Либо, как вариант, использовать анкерные упоры хилти, согласно СТО 0047-2005, чтобы исключить процесс сварки.
Oberin Martell вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2017, 11:06
#5
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156


Цитата:
Сообщение от Oberin Martell Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что в профлисте можно прорезать отверстия и анкер приварить непосредственно к полке балки
Да, с учетом имеющегося простого оборудования у строителей это будет просто и достаточно надежно. В узле крепится не профлист (он после бетонирования уже никуда не денется), крепится стальная балка от горизонтального смещения к железобетонной плите.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2017, 12:14
#6
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Интенсивное испарение цинка при сварке способствует
потере сознания сварщика
Был случай, в больницу увезли.
Омская птица вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монолитная плита по профнастилу. Вопрос по технологии приварки анкеров.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Может ли быть монолитная плита на которую уложены ФБСки? aleksei_vp Обследование зданий и сооружений 6 16.08.2012 09:14
Дом по каркасной технологии, вопрос по облицовке Mr.Andersen Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2012 18:10
Монолитная плита перекрытия размером 7.8х9 м konsi Железобетонные конструкции 13 28.02.2009 18:29
Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам Павел114 Железобетонные конструкции 13 06.11.2008 10:39