Непрочитано 30.01.2018, 10:58
Технология разработки котлована под полом
Meat_12237
 
Строительство
 
Калужская область
Регистрация: 24.07.2007
Сообщений: 106

Задача: разработать котлован под столбчатый фундамент под полом. Котловин 2х2, глубина 3 м.

Решение:
1. Побить отверстие в полу
2. Выбрать вручную грунт на ярус
3. Подвесить под полом балки
4. К балкам жёстко закрепить стойки
5. Устроить обрешетку между стойками
6. Выбрать следующий ярус
7. Нарастить стойки
8. Устроить обрешетку
так далее...

Есть ли ещё идеи по технологии ?

Существует ли фирменная крепь, подобная предложенной ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепь под полом.jpg
Просмотров: 329
Размер:	72.0 Кб
ID:	198447  

Просмотров: 5812
 
Непрочитано 28.04.2018, 16:00
#21
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Не ясно какие фундаменты, кроме того что они столбчатые, да и всех нагрузок кроме вертикальных не озвучили. Но! Есть такой вариант: -необходимо 2 м канализационное кольцо, которое погружается методом "опускного" колодца, высота кольца 0,9 м. Если для столбчатого фундамента такой площади хватит, получится очень аккуратно, самое главное ровно вырезать пол на 50 мм больше диаметра кольца, т.е 2050 мм.
Удачи!
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология разработки котлована под полом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рациональность использования драглайна для разработки котлована eugenmax Технология и организация строительства 14 14.06.2012 10:05
Проект разработки котлованов составляют, когда глубина котлована превышает 2м . Это правда ? Mr.AS Основания и фундаменты 9 26.02.2012 11:10
Пишу диплом. нужна помощь в выборе оборудования для разработки котлована и еще вопросы есть! ПавликМ Технология и организация строительства 27 09.08.2011 01:27
Технология устройства котлована (-9,0м) для диплома. YroslavM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.02.2011 23:37
Порядок разработки котлована. ALEXIY245 Технология и организация строительства 1 15.06.2009 09:38