| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.04.2008, 15:10 | #1 | |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене
Инженер
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 206
|
||
Просмотров: 8039
|
|
||||
конструктор Регистрация: 04.04.2008
Липецкая область
Сообщений: 83
|
Поставить в углах помещения сквозные колонны из 2-х Шв.№24 на существующие фундаментные блоки поперечных стен через ж/б подушку и стальную плиту s=20мм. Швеллера стянуть шпильками через стену, выбить пару кирпичей в верху и приварить оголовок к колонне. На оголовок установить балку Двутавр №45. Получившиеся 2 П-образные рамы обвязать по верху и по низу. Получится рама.
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
|
я думаю, не стоит заморачиваться по поводу монолитного перекрытия и консоли, ведь нам надо передать нагрузку от этих элементов, собранных на стене, на сам фундамент.....Предлагаю посмотреть пробивку проемов в несущей стене автомойки (делал давно, да и для друга), может поможет....Ёпть....а как приделать файл .dwg к сообщению?
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
|
я думаю, не стоит заморачиваться по поводу монолитного перекрытия и консоли, ведь нам надо передать нагрузку от этих элементов, собранных на стене, на сам фундамент.....Предлагаю посмотреть пробивку проемов в несущей стене автомойки (делал давно, да и для друга), может поможет...
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 206
|
Руслан, спасибо за чертеж. Согласен, что нагрузку нужно передовать только на сущ-ий фундамент. Дело в том, что в моем случае нет сплошной кладки над проездом, а перемычка заводится под монолитное перекрытие. Поэтому вышележащая нагрузка собирается почти полностью и простенки маловаты - рядом сущ-ие проемы (по рис.3). Похоже, подходит вариант Vidisa - скомбинировать две рамы и две переычки, по одной в каждый проезд, и усилить простенки обоймами? Металла уйдет много, потребуется обоснование...
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Устройство проема в несущей стене | Eugenio | Конструкции зданий и сооружений | 78 | 16.04.2013 20:48 |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |