| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.11.2011, 13:23 | #1 | |
Вопрос по толщине шва в кирпичной кладке
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 18293
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Offtop: ещё один Шишкин.
Форум сейчас станет свидетелем расправы умудрённого Шишкина над новичком...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструирование Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93
|
СНиП 3.03.01-87
Несущие и ограждающие конструкции 7.6. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм.
__________________
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 12
|
Задам тоже глупый вопрос прикинувшись шлангом =)
А как быть с толщиной швов в кладке из блоков ячеистых бетонов? Многие производители пишут мол, шов толщиной 3 мм делать, блоки укладывать на спец. клей. А как быть с тем, что это не соответствует данному пункту? Чем регламентируется толщина шва для такой кладки? Можно конечно искать документацию производителя, но ведь если она противоречит СНиП, то можно считать её недействительной... Есть конечно, пособие к этому СНиП по проектированию стен из ячеистых бетонов... Но пособие - это ж вроде рекомендательный документ. Прокомментируйте пжлста развернуто с отсылкой на документы. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318
|
п. 7,6 СНиП 3.03.01-87 каким боком к кладке из блоков из ячеистого бетона относится? Или какому такому п. не соответствует утверждение класть блоки на КЛЕЙ толщиной в 3 мм?
Ответы на ваши вопросы даны как раз в пособиях и рекомендациях. В нормативных документах нет по швам в яч. блоках. |
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 12
|
Цитата:
Цитата:
Спасибо! Вопрос тогда следующий (собственно изначальный). Этот возможно ли ссылаться на невыполнение пунктов этого СТО при приемке уже выполненных работ? Имеет дефект: неполное заполнение швов раствором (сквозные щели в наружных стенах), толщина швов от 0 до 25 мм в одном ряду. Надо бы вот сказать что так быть не должно, но вот как бы это грамотно сделать? Стандарт организации - дело ж вроде такое... не обязательное. Последний раз редактировалось Willy_B, 25.03.2012 в 17:05. |
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Цитата:
7.6. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм. Таблица 34 СНиП 3.03.01-87 допуски на толщину шва -2мм, +3мм Если кладка на растворе к чему вопросы о кладки на клею? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 12
|
Ну, я может не очень точно сформулировал... Хотел понять когда сколько можно делать шов =) Если кладка на растворе, могу ссылаться на этот пункт, верно?
Фото кладки: Что-то не подружился я с выкладыванием фоток на этом форуме Последний раз редактировалось Willy_B, 25.03.2012 в 17:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318
|
Сошлитесь куда-нибудь. пусть оправдываются! А затем можно и обобщить требования разных документов. На мой взгляд должны прописываться документы на основании которых ведется проектирование и стройка и приемка в спорных вопросах.
Вот в РБ можно и по СНиП и по EN, а в РФ по СНиП и по СП, нужно только прописать что почем изначально. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 12
|
Ну вот ссылаюсь. Там довольно дефектов по кладке. Просто дело уже в суде... потянут в суд объяснять почему я считаю это несоответствиями нормам. Джамшут-компания настроила, задним числом за $ получила ввод в эксплуатацию недостроенного да к тому же и с дефектами объекта. Теперь все судятся =)
|
|||
|
||||
Мне стало интересно отчего Вы решили джамшутов и нормативы соединить. На фото обыкновенное разп...ство, какие там нормы. Вертикальные швы сквозные это нормально, если блоки с пазами, там раствор вообще не ложат (не предусмотрен), а вот с горизонтальными все должно быть заполнено. К тому похоже что блоки какие-то левые разного размера, соответственно класть их на клее 3 мм физически невозможно что и наблюдаем, там и 12 мм приходится подгонять.
|
||||
|
||||
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 12
|
А потому я решил джамшутов и нормы соединить, что заказчику акты суют на подпись (мол мы построили прими объект), ссылась, что есть разрешение на ввод в эксплуатацию (полученное сами знаем как). А заказчик сказал если по русски "идите в лес с таким строительством и пусть вас там полюбят мишки". Теперь судятся.
З.Ы. Надписи на стенах типа "ташкент" и "узбекистан", накорябаные гвоздем точно дают понять кто и как строил |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
Стены ненесущие, опираются на плиты перекрытия. Колодцевая кладка А-51 с минераловатным утеплителем и вентзазором. Стал раскладывать кирпичную кладку по высоте, обнаружил что целое количество кирпичей 65 мм с горизонтальным швом 12 мм не помещается на 24 мм. Вопрос: можно-ли вместить целое количество кирпичей за счёт уменьшения толщины шва на 1 мм для 24 рядов или на 2 мм для 12 рядов? Можно в проект так закладывать? Согласно СП 70 таблице 9.8.-правила приёмки работ- отклонения до 2мм в вертикальных швах для рабочих.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? | casemsot | Каменные и армокаменные конструкции | 32 | 22.04.2013 21:20 |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
Вопрос по кирпичной стене | ЧерныШ | Каменные и армокаменные конструкции | 18 | 17.01.2008 16:38 |
Вопрос. Раскрепление кирпичной кладки... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.11.2006 19:47 |
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? | Alexcons_2 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.07.2006 21:58 |