| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужно ли исправлять повороты канализационных труб (90 градусов)?

Нужно ли исправлять повороты канализационных труб (90 градусов)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2016, 17:23 #1
Нужно ли исправлять повороты канализационных труб (90 градусов)?
malabar
 
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19

Добрый день.
Строительство коробки завершил, теперь занимаюсь исправлением косяков. А их огромное число. Один из косяков это канализация.
Черновой пол уже залит. Так что сверху уже не подлезть.
В доме планируется на первом этаже две раковины, ванная и туалет, на втором душевая и туалет.
Ситуация такая.
1. В фундаменте заложена канализационная труба 110. Длина около 6 метров, за тем поворот под 90 градусов и вывод на улицу. Планируемая длина трубы на улице около 3-5 метров.
Там где изгиб стоит тройник, который выходит в котельную (оставил для прочистки этого поворота).
Можно ли оставить так, или надо переделывать, если переделывать, то как посоветуете.
2. Все вертикальные трубы входят в горизонтальную под углов в 90 градусов.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.jpg
Просмотров: 794
Размер:	79.5 Кб
ID:	176058  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0748.JPG
Просмотров: 819
Размер:	252.8 Кб
ID:	176059  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0750.JPG
Просмотров: 660
Размер:	274.5 Кб
ID:	176060  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0853.JPG
Просмотров: 588
Размер:	143.5 Кб
ID:	176061  

Просмотров: 12098
 
Непрочитано 12.09.2016, 20:24
1 | #2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от malabar Посмотреть сообщение
Там где изгиб стоит тройник, который выходит в котельную (оставил для прочистки этого поворота).
Можно ли оставить так, или надо переделывать, если переделывать, то как посоветуете.
если оставили для прочистки тройник, то все правильно сделали, ничего переделывать не надо.
Заглушку поставить не забудьте только, а то запах
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 09:15
#3
malabar


 
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19


freese, Спасибо огромное.
Вообще очень благодарен этому форуму и людям которые отвечают и помогают. Спасибо!
malabar вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 09:48
1 | #4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Действительно не плохо, один вопрос, зачем с кухни вывод Ду100? Сотка должна появляться после унитаза.
PS Я, кстати, тоже себе так делал, проработало 7 лет без нареканий, пока не переделал.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 10:06
1 | #5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Цитата:
Сообщение от malabar Посмотреть сообщение
Там где изгиб стоит тройник
Какой тройник поставили и как?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 10:41
#6
malabar


 
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19


KronSerg на всякий случай)
engngr если не изменяет память, то примерно так, как на рисунке(вид сверху)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 453.jpg
Просмотров: 756
Размер:	16.2 Кб
ID:	176084  
malabar вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 11:21
1 | #7
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Действительно не плохо, один вопрос, зачем с кухни вывод Ду100?
я в грунт меньше сотки и не закладываю никогда, экономия на диаметре не стоит проблем с прочисткой
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 12:18
1 | #8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Цитата:
Сообщение от malabar Посмотреть сообщение
примерно так, как на рисунке(вид сверху)
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=113167
Сдается мне, что у вас не всё совсем хорошо.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 13:48
1 | #9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от malabar Посмотреть сообщение
как на рисунке(вид сверху)
Так сам отвод тяжело прочистить будет, классическое решение изобразил.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
я в грунт меньше сотки и не закладываю никогда, экономия на диаметре не стоит проблем с прочисткой
Я боялся, что из-за низкой скорости, труба зарастать начнёт тем, что из раковины в неё попадает, по факту, когда у себя такое разобрал, вообще чистая была, без единого намёка на засоры.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прочистка.jpg
Просмотров: 548
Размер:	14.6 Кб
ID:	176094  
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 14:22
#10
malabar


 
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Так сам отвод тяжело прочистить будет, классическое решение изобразил.
Не понял смысл фразы.

Вчера вечером сьездил на участок, раскопал трубу и попробовал дотянуться до стыка, в итоге, если что то все таки менять, то придется разбивать фундамент и неслабо. Наверно на выходе трубы из фундамента - поставлю еще 1 тройник с заглушкой, чтобы в случае засора был еще 1 доп. доступ.
malabar вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 14:36
1 | #11
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от malabar Посмотреть сообщение
Не понял смысл фразы.
Смысл в том, что если до отвода в трубе образуется затор, то его придётся выталкивать не по прямой, а с поворотом, что сильно увеличивает сложность процесса.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 14:41
1 | #12
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Я не внутрянщик, но. Должны ли тройники быть косыми? С прямыми проблем нет? Поворот 90 град. - должен быть одним отводом на 90 или двумя по 45?
Цитата:
Сообщение от malabar Посмотреть сообщение
Наверно на выходе трубы из фундамента - поставлю еще 1 тройник с заглушкой, чтобы в случае засора был еще 1 доп. доступ.
Имхо, это лишнее.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 15:28
1 | #13
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Поворот 90 град. - должен быть одним отводом на 90 или двумя по 45?
Не знаю должен или нет, но что это в разы лучше - бесспорно.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 09:15
#14
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


а не колодец ли должен стоять перед домом? смотровой (также для прочистки)
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 09:55
#15
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Если выпуск будет в подвале или подполье, т.е. доступен для осмотра, то лучше поставить на нем косой тройник с отводом вверх. Опус с 1 этажа присоединить через отвод 45 градусов. А в прямом проходе тройника - заглушка для прочистки.
Косой тройник оп нормам обязателен при расположении в горизонтальной плоскости, но и при вертикально надежность только повысится. Для себя ведь делаете.

Если выпуск будет засыпан (недоступен), тогда надо делать два отвода по 45 градусов.
Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
а не колодец ли должен стоять перед домом? смотровой (также для прочистки)
Разумеется. В канализации любой поворот с колодцами. И длина выпуска до первого колодца при диаметре 100 не более 12 м. Но лучше 5-6 м.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужно ли исправлять повороты канализационных труб (90 градусов)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу чертежи канализационных труб для внутренней канализации и фасонные части к ней mey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 15.06.2016 15:05
AutoCad Civil 3d Научите пользоваться конструктором!!! Нужно сделать набор труб и колодцев. astivi Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 21.01.2013 18:01
Акты на скрытые работы по изоляции труб типа "Весьма усиленная" DilshatDK Инженерные сети 2 09.05.2012 07:30
Утепление водопроводных и канализационных труб Студентка ВиВ Водоснабжение и водоотведение 20 04.02.2011 13:01
Ищу чертежи канализационных труб и фитингов 2D lovial Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.12.2008 21:12