Глубина заложения водопровода какая правильная?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.12.2012, 09:33 #1
Глубина заложения водопровода какая правильная?
ILIYA
 
Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802

Добрый день.
Есть маленькая неточность хотелось бы уточнить что и как.
СНиП 2.04.02-84*
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

8.42. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. При прокладке трубопроводов в зоне отрицательных температур материал труб и элементов стыковых соединений должен удовлетворять требованиям морозоустойчивости.

СП 40-102-2000, МСП 4.01-101-2000
Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования

5.4.5 Минимальное заглубление водопровода до верха трубопровода согласно СНиП 2.04.02 должно превышать глубину промерзания грунта для данной местности не менее чем на 0,5 м. Уменьшать глубину заложения трубопровода допускается только при применении тепловой изоляции, конструкция которой не поглощает влагу.

Если логически рассуждать то прав СП, или я не так понимаю СНиП "Глубина заложения труб, считая до низа"
Если кто наверняка знает где правда поясните (до низа берем или до верха)

Последний раз редактировалось ILIYA, 28.12.2012 в 10:02.
Просмотров: 45336
 
Непрочитано 28.12.2012, 10:17
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836


Возможно потому, что СП для трубопроводов из полимерных материалов, а СНИП для стальных трубопроводов.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2012, 10:31
#3
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Давай прикинем простой пример грубо:
глубина промерзания 1,5м
запас 0,5м
а труба более 0,5 или 1.0м
и что тогда или на границе труба находится или замерзает на пол трубы
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 11:55
#4
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
или замерзает на пол трубы
А так как полтрубы не замерзнет, то все будет Ок
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 16:53
#5
Ded_M03ay


 
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 195


Мне почему то кажется что ошибка в СП, так как они ссылаются на СНиП.
Ded_M03ay вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 15:35
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780


http://forum.abok.ru/index.php?s=&sh...dpost&p=219967
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2514
И еще: "глубина проникновения нулевой температуры" это не то же самое, что "глубина промерзания". Много было разговоров и мнений (последних - два-три).

Последний раз редактировалось engngr, 29.12.2012 в 15:44.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 14:57
#7
arxangel777SPb


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 6


Читаем введение СП40-102-2000 :
Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию и расчету систем трубопроводов наружного и внутреннего водоснабжения и канализации из труб из полимерных материалов. Выполнение этих указаний обеспечит соблюдение обязательных требований к наружным и внутренним системам водоснабжения и канализации, установленных действующими СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
....
Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.


Как следствие он не противоречит СНиПу (там прописана минимальная глубина) и имеет место существовать, но вот принимать его рекомендации, дело индивидуальное.
Мое мнение, проектировать нужно так, чтобы строили с минимальными затратами, но сохранять достаточную надежность. А то представьте на сколько удорожит строительство коллектора протяженностью 2км с откосом 1:1 и трубой всего 200мм (а куда там 500мм или 1500...)
arxangel777SPb вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 09:21
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Наш водоканал сильно против, когда большие трубы глубоко закапывают, ничего с метровой трубой не будет, если её половина будет в зоне промерзания, а вот эксплуатировать и строить её будет легче.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Глубина заложения водопровода какая правильная?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты? nikolay2 Основания и фундаменты 37 26.12.2015 21:58
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций diek Основания и фундаменты 4 24.02.2012 08:01