05.02.2008, 08:50 | #1 | |
Встречали такой узел опирания ферм?
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529
|
||
Просмотров: 5068
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Узел очень мутный. Как минимум, не видно отвечающих ребер у поясного двутавра.
Кроме того, у проката место сопряжения стенки и поясов довольно рыхлое. И такого рода сопряжения элементов, в которых присутствует работа на расслой (растяжение поперек проката) считаются ненадежными. Считай-не считай, гарантий против расслоя нет (если это не сталь 09Г2С-15), (в сериях тоже говенные решения на самом деле) Есть разные решения, как этого избежать. Все они достаточно громоздкие. Самое простое - в месте сопряжения элементов двутавры обрубить, а элементы стыковать через общую фасонку (пояса соответственно продляются листовой сталью). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161
|
|
|||
|
|||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Цитата:
Хотя и встречал при похожих нагрузках и высоте подобные сечения железобетонных колонн, ну не пройдет 500х500, сделают 600х600. Это не проблема, узел позволяет. Цитата:
Цитата:
Кстати, по поводу ж/б. Как для железобетона такое опирание? И как в этом случае лучше закрепиться от горизонтальных перемещений? Приварить вертикальную пластину к оголовку колонны (чтобы оказалась между ферм) или всетаки анкера? Цитата:
А как вам способ установки анкеров на данном узле? Других видов нет, но подозреваю, что имелись в виду устанавливаемые на монтаже пластины с анкерами приваренными через раззенкованные отверстия. |
||||
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Кроме того, прокат в большей степени подвержен этому явлению чем лист (не очень толстый). У нас на одном объекте расслой наблюдался у основания колонн, вне всяких узлов, где сигма_z только от стеснения поперечных деформаций в толще металла. Цитата:
Поэтому я и заметил, что серия серии - рознь (тем более, что сейчас это лишь справочный материал для проектирования). |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 04.10.2006
Волшебная Страна
Сообщений: 54
|
Не могу сказать, что узел однозначно плохой. Довольно интересное решение и выглядит надежно, встречался. Сам бы не стал применять его по следующим соображениям:
- судя по одному болту слева реализовано шарнирное опирание фермы (справа нарисовано 2 болта - не понятно). Не совсем чистая реализация - торцевое ребро лучше. Рекомендовал бы добавить брусок из С345, для большей чистоты. - в зависимости от ветра и неравномерности снегового загружения наверное можно подобрать РСУ когда придется просчитывать достаточность зазора между фермами. А оно Вам нужно? - узел довольно требователен по технологии - точные углы порезки. Опять же прямой рез двутавра можно выполнять в пачке. Угол нужно резать по одной палке. - на обьекте на закладную колонный варятся 2 детали (опорная плита с вваренными шпильками) и нужно контролировать взаимное положение. С одной деталью типа надколонника ситуация проще в том, что вероятность монтажных ошибок меньше и для работы с 2 деталями нужна элементарная культура (ну там типа кондуктор сделать). - ну и последнее соображение. Если автор узла, перерисованного с зарубежных аналогов, внимательно посмотрит на марку сталей не подобном узле, то такой узел применяется при фасонках и двутаврах из S355J2G3 - не хуже. Отсюда и уверенность в отсутствии таких дефектов проката как расслоения. А вот как уважаемый автор предлагает реализовать что-то подобное в наших условиях, то это вопрос. Так что при недостаточном понимании темы лучше руководствоваться местными сериями и не переносить бездумно мировой опыт на местную почву.
__________________
И вот так бабло снова победило зло. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Спасибо за ответы.
На сколько я понял, основная проблема узла в повышенных требованиях к культуре производства, а также в том, что при использовании обычных сталей, например С345, возникает расслой металла. И если первое дейстительно проблема для многих российских компаний, то второе легко проверяется. Проверяется не расчетом, а обязательной фефектоскопией двутавров в местах соединения их с другими элементами. Хотя, дефектоскописты - это тоже не у всех... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел опирания лестницы | c_h_e | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.04.2010 00:31 |
Узел опирания балок на колонну | БУМБАРАШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.11.2007 20:12 |
Узел опирания ферм... Помогите пожалуйста законструировать. | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.12.2005 13:24 |
узел опирания прогонов на ригель | maif | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 05.07.2005 14:07 |