| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
АФ87, первая - Мослаков И. Л. Огнестойкость строительных конструкций; вторая - белорусский перевод еврокода EN 1995-1-2:2004.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Цитата:
АФ87, может поможет чем то: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1312600 http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1288267 http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1166642
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 03.09.2018 в 18:08. Причина: добавка ссылок |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
DJo Frey, fktstv Спасибо!
Цитата:
Ждем от пожарников вердикт. Долго согласовывают, а может думают что делать.. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
АФ87, можно попробовать сослаться на п. А.5(Г.4) и табл. А.3(Г.1) СП 64.13330.2017(2011) и еще подуменьшить срок службы здания.
Хотя тут обещают срок службы 16 лет под крышей (при расходе 250 г/м2) и даже К0(15) при толщине сечения не менее 120 мм, правда расход конский 400 г/м2 для К0. В рублях это выходит при цене 9861 руб за бочку 50 кг, шаге балок 600 мм и сечении 50х150 мм: 1/0,6х1х(0,15+0,05)х2х0,4х(9861/50)=52,59 руб/м2 перекрытия или, 4 слоя перекрытий по 802,39 м2: 4х802,39х52,59=168790,76 руб. на все здание. Не так много, как предполагал Tyhig в #18.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 Последний раз редактировалось fktstv, 04.09.2018 в 13:20. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
С ЛСТК, я думаю, все тоже не так просто будет. Ведь по нормам:
Цитата:
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
Эти и нормативных 15 минут не выдержат, обрушится уже в первых 5. А современное дерево с полчаса и дольше продержится, даже простой непропытанный пиломатериал дольше жестяной коробки будет стоять и обрушится только если пожарные и прочие тушители не раньше пару часов прибудут.
|
||||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
Можно и холодногнутый. Главное, чтобы приведенная толщина металла и собственный предел огнестойкости соответствовали требуемым.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
Металл не особо хочется использовать, так как есть вероятность получить мост холода.
Может у кого-нибудь имеется пожарное испытание на похожий пирог перекрытия. То есть интересует балки из металла и деревянные балки. Пожарник сказал можно аналог предоставить |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли организовать деформационный шов в существующей фундаментной плите | Igor1985 | Основания и фундаменты | 15 | 08.11.2016 15:52 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие? | Sergey 55555 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.09.2011 18:11 |
Консольное перекрытие вокруг бассейна | Antony666 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.07.2011 11:41 |
Легкое перекрытие БЕЗ бетона. Огнестойкость. Опыт применения | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.06.2011 14:26 |