| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.01.2013, 00:08 | 1 | | #1 |
Прошу помочь с расстановкой связей в метал каркасе коммерческого здания 12х18
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 7935
|
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Offtop:
Живые есть, но работать даром они не хотят, видимо, почему-то) Возможно, потому что здание коммерческое. Вот если бы Вы написали "приют для брошенных котят"... Если даже есть строгая необходимость строить без проекта, то следует задаваться вопросом "где бы еще воткнуть пару связей", а не "не крестить же...". Если барыга не хочет платить за проект, то пусть платит за связи. Осенью на подобный сарайчик даже КМД делал по КМ.
__________________
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 12.01.2013 в 05:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 21
|
Цитата:
Барыга всегда хочет платить как можно меньше на то он и барыга а моё дело сделать как можно более грамотно и менее трудоемко Прикладываю свой вариант расположения связей |
|||
|
||||
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320
|
Прогоны прогонами, а с сейсмикой по верхним поясам ферм еще нужны горизонтальные фермы по торцам здания. А по нижним поясам сделайте с шагом 3м (вместо 2) и доведите до концов пролета.
Ну и "строительство без проекта" и "грамотно" это две противоположные вещи |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 21
|
Разве можно по нижним поясам связи расположить чтобы приходили вне узлов ферм ? я так понимаю смысл фермы в том, что в узлах происходит перераспределение(передача) усилий ну для этого там предусмотрена фасонка и по этому все дополнительные нагрузки и прикрепления надо делать в узлах ?
|
|||
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Поэтому и говорю: закажите КМ (это не дорого), там и пара принципиальных узлов будет. А исполните на месте без КМД. Наверняка будет проф. трубы. Нарежете по-факту варить по контуру. Вы же КМ просите сейчас от людей. Кто платить за обрушение будет? Вам не страшно оплачивать ущерб; барыги они такие - "я же сказал строй чтобы все норм было, а ты чего наделал?!!"
Конвертните свои исходнички в 2002 или .ПДФ
__________________
Холост |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 21
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Вот так логичнее (да, пускай КМ-щики меня поправят). Кресты из одиночного уголка 75х6 пройдут. А диагональки меленькие пусть прикинут на сжатие кто-нибудь. Но лучше закажите проект марки КМ. ЭТО НЕ ДОРОГО! Дешевле чем нагородить опасностей и убытков.
__________________
Холост |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 21
|
Цитата:
Насчет одиночного уголка думаю лучше все же трубу 100х60 так как уголок на диагональ 8,475 метра прогнется так что этот прогиб даже снизу будет видно , а связи как я понимаю должны на растяжение работать . Заказать проект км будучи обыкновенным монтажником возможности увы не имею |
|||
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Варианта 2, пусть КМ-щики доподскажут, если сочтут возможным. Если подвесной потолок, то прогиб ни кого не волнует. А по гибкости 400 проходит уголок. Его по месту можно варить, а с трубой узел городить с заглушками. Связи из одной дигонали работают на знакопеременную нагрузку (растяжение/сжатие) из которых опаснее сжатие. Там посложнее посчитать и усилия надо. Закжите КМ! Я ни за что не отвечаю, равно как и любой на форуме.
__________________
Холост |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 21
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
к связевому блоку нужно "присоеденить" крайние колонны. Этим занимаются маленькие диагонали. Насколько я понимаю рассчетов к Вас нет и не будет. Тогда там тоже делайте крестовые. "устойчивость нижних поясов крайних ферм будет обеспечена за счет колонн" - так не бывает! ЗАКАЖИТЕ КМ!
__________________
Холост |
|||
|
||||
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380
|
Гаражник, как построите, не забудь в Кунсткамеру фотки выложить: http://dwg.ru/bsk/
Поржём. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 21
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 21
|
прошу не отходить от темы , пока что только kentonella предложил варианты которые действительно понятны и ясно как они работают ( за что очень ему благодарен ) , пока за основу берется его вариант N2 , но может как он и сам сказал , кто-то из КМ - щиков даст свои замечания по нему или предложит другое решение . На данный момент принимаю вариант N2 , так как в одном из крайних пролетов будет витраж и связь там не разместить как в варианте 1 ... прилагаю еще раз схему
Появилась вероятность , что передних двух колонн (под крайней фермой ) не будет , в связи с чем все-таки возвращаюсь к такому варианту ( второе вложение ) Гляньте пожалуйста кто-то из мудрых на итоговый вариант а то спать по ночам не могу ( UP Если вам так легче , то назначение здания поменялось на приют для безработных инженеров ... Последний раз редактировалось Гаражник, 24.01.2013 в 21:25. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |