| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.06.2013, 23:20 | #1 | |
Нужно ли учитывать боковое воздействие от общей потери устойчивости двутавровой балки на каркас?
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59
|
||
Просмотров: 4371
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Гибкость 150-160 - нормальная гибкость для основных и второстепенных колонн.
1. Фи_b учитывать не надо, если у вас жесткий диск, оно принимается тогда фи_b=1. Если ваше здание не находится где-то внутри другого герметичного здания, то обязательно учитывать ветер, а значит ваши колонны однозначно не будут центрально сжатыми (кстати из чего они?), мю=2 для них в обоих плоскостях, т.к. нет связей, а ригели шарнирно присоединены. Расчет на условную поперечную силу нужен чтобы сами болты (или что там) не порвало и всё. (возьмите файлик, может пригодится http://dwg.ru/dnl/12143, там и фи_b есть). Цитата:
Вы видимо убираете профнастил (мысленно), и считаете закрепление от боковых смещений только за счет связей (если они будут), и хотите найти условную поперечную силу, приходящуюся на одну связь - ну так ничем не отличается от профнастила, только шаг связей побольше (болты на профнастиле идут чаще). Цитата:
Цитата:
Как бы объяснить образно? У вас настил играет роль и продольных связей, и поперечных, и раскосов, создавая геометрически неизменяемую систему из шарнирных узлов (это я про болты от профнастила), не позволяя одним точкам конструкции смещатся, так как это потянет за собой другие точки конструкции, а эти другие точки хотят совсем другую сторону уйти, и получается перетягивание каната. И не забывайте что у вас есть крайние балки, которые (если они тоже из 27 двутавра) не догружены, а значит будут играть (возможно) роль своеобразного остова покрытия (ударение на первое "о" в "остов"). А ветровые связи по-мойму еще никто не отменял в первого шаге колон. Последний раз редактировалось Tvorec, 17.06.2013 в 07:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59
|
Цитата:
Цитата:
Ну вот парадокс. Усл. поп. сила в стойках передается на связевой блок, а усл. поп. сила в балках - дальше расчета элементов раскрепления не уходит?... Цитата:
|
|||
|
|||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Так там это расчет для сквозных колонн, а условная фиктивная сила, которая возникает в раскосах - это другое немного. Последний раз редактировалось Tvorec, 18.06.2013 в 16:04. |
||||
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59
|
Цитата:
Да, его! Я считаю, что не только для сквозных колонн. У них же исходная схема - идеальный двутавр с жесткой стенкой. А потом уже учитывается влияние решетки введением приведенной гибкости. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Если пофлист закреплен к прогонам соответствующим образом (образует жесткий диск), то можно считать стропильные балки раскрепленными с шагом равным шагу прогонов. Если не ошибаюсь, необходимое крепление профлиста указано в «Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках» ЦНИИпроектстальконструкия, Москва – 1980 г. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59
|
Цитата:
А что думаете по поводу условной поперечной силы в стержне сплошного сечения и ее определения для защемленного стержня? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59
|
Я все-таки считаю, что условная поперечная сила возникает в любом стержне. В СНиПе формула для ее нахождения приведена для частного случая - сквозного стержня. Пункты СНиПа 5.11 и 5.16 подтверждают это мое мнение. Формула выведена с учетом сдвига планок сквозного стержня, но по пунктам 5.11 и 5.16 идет ссылка на нее же. Можно предположить, что несколько условно и в запас.
По поводу возникновения горизонтальных сил в системе. Вот такой пример (см. чертежик). На систему действуют только вертикальные нагрузки. Будет ли возникать в одиночной стойке момент от горизонтальной? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Думаю будет. Величина продольной силы в распорке (Qfic) будет зависеть от изгибной жесткости одиночной стойки и степени её загруженности продольной силой (на рисунке обозначена как N). Если одиночная стойка нагружена под завязку, то и раскрепить балку от бокового выпучивания она не может - Qfic=0 (или даже будет догружать балку) . При отсутствии нагрузки на одиночную стойку и достаточной её изгибной жесткости величина Qfic определится по п. 5.16 СНиП. Как-то так. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Вопрос по расчёту общей устойчивости стальной изгибаемой двутавровой консоли. | Yu Mo | Металлические конструкции | 10 | 26.12.2011 19:19 |
Потеря общей устойчивости подкрановой балки | Senator Alex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.08.2009 14:09 |