Для пож. машин покрытие должно быть рассчитано на нагрузку 16 т на ось (Раньше регулировалось ст. 67 ч. 9 ФЗ-123, в актуализир. версии статья утратила силу, но мне кажется требование "перекочевало" в другой док-т(искать где - некогда)).
|
|||
|
||||
Случайно для настолько серьезных изменений ГП не требуется ли повторная экспертиза? Да и соотношение зеленой зоны к другим показателям застройки?
Offtop: А то что газон там был но люди ставящие свои авто на нем его извели, докажет в суде и студент юрфака. |
||||
|
||||
Регистрация: 17.12.2010
Сообщений: 65
|
Цитата:
привел пять свидетелей с дома и еще пообещал 15 привести, судья сказала не надо больше. |
|||
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272
|
А на основании чего они должны асфальтировать проезд, только из-за ваших хотелок? Суд может обязать выполнить проектные решения и будет у вас газон.
|
|||
|
||||
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Сообщений: 108
|
ooogo, все верно "покрытие пожарного проезда должно обеспечивать проезд пожарных машин" и не более и далее на усмотрение проектировщика двыбирается конструкция покрытия. Хотели чтобы оно было из асфальтобетона? надо было писать об этом в ТЗ. Если вы хотите предъявить претензию запросите у проектировщиков расчет конструкции для проезда пож. машины, есть вероятность, что шлак может не прокатить по расчету и они будут вынуждены усилить конструкцию, либо заменой шлака либо устройством асфальтобетона (это как один из вариантов).
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это не шлак, а фрезаж асфальтобетона - хороший материал, если его нормально уплотнить, то от асфальтобетона не отличить, а если добавить немного битума, щебня, песка и минерального порошка (при необходимости), то будет новое асфальтобетонное покрытие.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома | AlexK | Архитектура | 29 | 13.11.2017 10:07 |
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома | AlexK | Архитектура | 1 | 02.09.2011 23:40 |
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? | Univdier | Обследование зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 23:56 |
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома | zanuda | Архитектура | 6 | 06.02.2010 02:44 |