Непрочитано 28.08.2015, 12:30 #1
Нагрузка для проверки ограждения кровли
Scar1et_Rain
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73

Всех приветствую!
Собираемся обследовать ограждение кровли с помощью вот такого приспособления
http://www.samospas-orenburg.ru/good...zhdeniya_krysh
Канат крепится на перило ограждения, перекидывается через блок и задается вертикальная нагрузка.
Возник спор, какую нагрузку нужно приложить вертикально, чтобы на перила действовала горизонтальная нагрузка 54 кгс?
Просмотров: 2955
 
Непрочитано 28.08.2015, 12:53
1 | #2
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от Scar1et_Rain Посмотреть сообщение
какую нагрузку нужно приложить вертикально, чтобы на перила действовала горизонтальная нагрузка 54 кгс?
Непонятен вопрос: из вертикальной нагрузки требуется выделить горизонтальную составляющую?
Накидайте лучше расчётную схему, а по ссылке инфа = 0.
Малевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 13:07
#3
Scar1et_Rain


 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Накидайте лучше расчётную схему, а по ссылке инфа = 0.
Надеюсь так понятнее, нагрузка будет 54 кгс или все-таки меньше?
Вложения
Тип файла: pdf Схема.pdf (2.6 Кб, 121 просмотров)
Scar1et_Rain вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 13:28
1 | #4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983



А Вы раскос к основанию ограждения приведите и все окажется проще..
Не желаете, тогда по правилу рычагов.. Только не корректно это
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 13:54
#5
Scar1et_Rain


 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Не желаете, тогда по правилу рычагов.. Только не корректно это
По кровле ходить нельзя, покрытие из какого-то тонколистового металла, гнется пальцами, по-другому проверить ограждение просто не получится...
я посчитал следующим образом: вырезал узел и собрал усилия на две оси и получилось у меня: R1=33,8 кгс, R2=63,7 кгс
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схемка.JPG
Просмотров: 77
Размер:	28.8 Кб
ID:	155904  
Scar1et_Rain вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 14:04
1 | #6
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


del
Малевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 14:07
#7
Scar1et_Rain


 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Снова не понял: под 32° - это подкос консоли или канат? А кружок - поручень ограждения или блок приспособы?
в теме есть ссылка на это приспособление, 32° - это угол между канатом и подкосом, а кружок это блок, через который перекинут канат.
Scar1et_Rain вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 14:22
1 | #8
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Scar1et_Rain, я удалил пост, увидев последний рисунок ))
R1 - это усилие в канате? Так оно одинаково по всей его длине, за незначительным вычетом на трение в блоке.
Малевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 14:26
#9
Scar1et_Rain


 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
R1 - это усилие в канате? Так оно одинаково по всей его длине, за незначительным вычетом на трение в блоке.
т.е. если я правильно понял, если мы подвесим динамометр и нагрузку в 54 кгс, то горизонтальное усилие будет тоже равно 54 кгс? и оно не будет зависеть от угла приложения нагрузки (то бишь если через блок канат перекинуть то можно и вниз тянуть на 54 кгс и в бок на 54 кгс)?
Scar1et_Rain вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 14:28
1 | #10
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от Scar1et_Rain Посмотреть сообщение
если мы подвесим динамометр и нагрузку в 54 кгс, то горизонтальное усилие будет тоже равно 54 кгс? и оно не будет зависеть от угла приложения нагрузки
Ну конечно!
Малевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 14:31
#11
Scar1et_Rain


 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Ну конечно!
Спасибо! Вы развеяли мои сомнения)
Scar1et_Rain вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2015, 21:24
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от Scar1et_Rain Посмотреть сообщение
По кровле ходить нельзя, покрытие из какого-то тонколистового металла, гнется пальцами
Тогда зачем ставить ограждение на неэксплуатируемой кровле и тем более его проверять ? На что проверять ? Откуда возьмутся нагрузки ? ведь людям там ходить нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нагрузка для проверки ограждения кровли

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Что делать если нагрузка на грунт менее 1 кг/см2. sws750 Основания и фундаменты 31 21.06.2012 15:50
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37