| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.01.2012, 02:52 | #1 | |
Нагрузка на перекрытия после монтажа стяжки. Перепад уровня пола.
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 32280
|
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
И без специалистов понятно что 20 см стяжки - перебор.
Это сейчас кладут 8-ки в жилье (800кг/м2), а раньше - экономили, могли и 6-ку положить. Расчетная нагрузка от стяжки 20см + полы уже будет около 500 кило/м2 + полезная 150*1,3=195кг/м2. Итого - около 700кг/м2. Для 6-ки будет много. (я вот непомню только там нормативная нагрузка или расчетная в номере плиты по нагрузке?) Если еще какие-то перегородки стоят на плитах... Вобщем достоверно узнать - только вскрывать арматуру в плитах (у соседа снизу). Причем вскрывать все стержни, т.к. бывает что ставят разные диаметры. Последний раз редактировалось ooze, 14.01.2012 в 15:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 5
|
Спасибо за комментарии.
Рабочие без прораба. Сделали не предупредив. И, очевидно, тот самый случай, когда делают, как умеют(или "да мы тыщу раз так делали") , но не как надо. Не понял, почему 500кг/кв. м.? 40-50 мешков по 40 кг - это 1600-2000 кг. При расходе 18-20 кг на 10 мм на кв.м., это 8-10 см именно пескоцемента, уложенного поверх керамзита. Или я не так считаю? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Думаю, что в Вашем случае помогла бы схемка вашей квартиры (хоть от руки, но с размерами габаритными) с показом, где несущие стены (кладка толще 12 см+штукатурка по 2 см с каждой стороны - в сумме толще 16 см). Тогда Вам с большей вероятностью сказали бы. Похоже, все стали считать стяжку целиком из цем.песч.р-ра (1800 кг/куб.м). Поэтому еще надо знать объемный вес керамзита, который у Вас уложен. А толщину Вы уже указали. Может, еще не все так страшно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 5
|
Спасибо, иваниваныч
Схема бти. Несущие стены -толстые. В верхней части межкомнатных, примыкая к потолку, идет балка высотой примерно 60 см. Синим обозначил. Желтым - расположение плит перекрытия. Через обсуждаемое помещение, №4, проходят три плиты. Ушло туда до 15 мешков керамзита по 30 литров (т.е. полкуба, если не ошибаюсь) + куски трех пазогребневых плит (примерно 0.07 куб.м.) в особо глубоких местах. Уклон относительно нулевого уровня идет от комнаты №1 к части комнаты №3 и в основном к №4 где самые глубокие места вдоль несущих стен. Внешние несущие - это примерно 50 см глубиной кирпичные (внешне) стены На правую часть квартиры: комнаты №3,4 и коридор ушло 92 мешка пескобетона, на всю квартиру - 160 мешков по 40 кг. По Кроме замены короткой стены в комнате №4 на новую, из пазогребневых, более перегородок не возводилось, плиты перекрытия не штробились. |
|||
|
||||
Вы чё все перетрудились ?????????
Ушел твой материал на лево, а строители говорят что пустили в дело, 110% что обман, проверь толщину слоя. У соседей до потолка измерь расстояние и у себя и сравни. Или возьми обычное сверло большого диаметра и просверли пол, когда упрешься в бетон измерь глубину. У меня до ремонта перепад 5 см был, так визуально было видно без уровня. На кухне 9 м2 перепад 3 см, делаю сейчас ремонт, стяжка 7 мешков по 25 кг и 5 мешков наливного пола и всё готово. |
||||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Если бы плиты - полбеды, а вот балка на 600 это много хуже. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Поддерживаю.
Любой перепад, хоть на полметра регулируется подсыпкой керамзитом (Есть правда и другие способы), но никак не заливной смесью. Керамзит поверху упрочняется слоем смеси (фиксируется). Имеем перепад по всей Вашей квартире не более 10 мм. После этого кладем ровнитель Основной слой (до 50 мм) и финальный 3-5 мм упрочняющий. Так что Вас товарищ или надурили, или такие работники попались безголовые. Я Вам дам другой способ проверки без сверления... Исходя из того, что у Вас пол на сегодня в Уровне по всей квартире!!! (надеюсь, что это так). Спуститесь на этаж вниз и попросите соседей об услуге.. Позволить сделать измерения. (проще пользоваться Лазерным уровнем). Поставьте Лазерный уровень на любую высоту, главное, что бы он бил максимально через всю квартиру соседей. (Или в том направлении, где был обнаружен максимальный перепад). Как у Вас, из помещения №4 в сторону балкона через помещения №№7 и 1 наблюдается прямая через дверные проемы. И на пути горизонтального луча произведине измерения от луча к потолку (перпендикулярно).. (Один конец рулетки к потолку, второй к лучу шкалой) Если потолки высокие, то любую палку, швабру и метки на ней делайте.... Надеюсь, что у соседей не разноуровневые потолки (Я про конструкции из гипсокартона).
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
|
||||
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 5
|
Спасибо за комментарии.
Я бы предпочел это, чем непонятную стяжку. Ooze, а что значит ? Цитата:
Вообще же, видел срез стяжки в коридоре и в одной из комнат - там явно не менее 5-6 см (керамизит, а поверх -смесь). Ладно, будем замерять высоту потолков. Не обязательно же у соседей снизу (там разного уровня потолки) - можно и в других квартирах, видимо. Нет, к сожалению, лазерного уровня, но что нибудь придумаем. И все же, если считать, что там плиты перекрытия толщиной 20 см, рассчитаны на 800 кг/кв.м., на помещение №4 пошло от 1600 до 2000 кг (увы, точнее не не сказать) смеси - то, это исходя из вашего опыта, - это уж совсем критическая ситуация( в смысле- бежать снимать стяжку), или же с учетом того, что аквариумов, сейфов и дискотек в кухне не будет - в пределах допустимого? Может подсказать, куда обратиться, чтобы специалисты организации могли дать заключение после проверки? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Цитата:
Это будет наиболее точное измерение, относительно других, та ккак будете мерить свою же плиту, только с оборотной стороны.
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197
|
skypole при таком раскладе вы в комнаты не войдете- дверь не откроется. Я в этом году тоже делал стяжку во всей квартире, талибы тоже пытались развести: плиты не ровно положили, перепады по квартире мол большие. Я взял лазерный уровень- нивелир и смерил отметки в соседней комнате, где стяжку еще не успели сделать( я их тормознул). Плиты перекрытия у этих комнат была общая, пересчитав отметки, (прикинул по вссей) квартире получил, что изначально выставили маяки высоко. С пеной у рта прораба убедил, заставил переделать за свой счет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 3
|
Цитата:
У меня аналогичная квартира, но ушло 230 мешков м-300 и сколько-то керамзита (по моему 40). Средний слой ~7см бетона (около 150 кг на м2) - где-то 5 см, где то 10 см (но с керамзитом). У меня есть подозрения что пескобетон ушел налево (была наглая бригада, я их выгнал после стяжки и штукатурки). У соседа снизу нет ни одной трещинки ни на потолке, ни на стенах. При этом, стяжка лежит уже 2 месяца с небольшим. Спасибо. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 3
|
Цитата:
Апдейт: в одном месте стяжка достигает 18см (из них см.9-10 керамзит). Уже лежит все чистовое, стоит мебель, холодильник, стиральная машина и т.д. У соседей все нормально (ни трещин, ни прогибов). Единственное что - я все внутренние стены поменял (были из силикатного кирпича и блоков) на пенобетон. Стены весили тонн под 6-7. Теперь раза в 2-3 меньше. В соседнем доме при ремонте люди (давно) вообще все бетоном м300 сделали (уровень до 16см) и все ок. Плиты лежат шириной 1,2м, длиной 3м, скорее всего держат до 800кг на м2. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 3
|
Цитата:
Прошло 2 месяца с момента полной нагрузки (холодильник, стиралка, вся мебель) и жизни в квартире. И уже полгода с момента стяжки/возведения стен. Всё ок, у соседа снизу ни трещин, ни царапин, ни прогибов и т.д. Считаю что всё ок. Но такой экспириенс никому не советую мысли разные посещали за это время. В общем опыт капитального ремонта есть, дальше буду уже знать что так делать низя Всем удачи! |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования | MefodiyM | Технология и организация строительства | 12 | 30.06.2019 17:32 |
высота стяжки, нагрузка на плиту перекрытия | ARR79 | Обследование зданий и сооружений | 10 | 30.08.2011 19:42 |
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия | John Stainless | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 27.12.2007 18:46 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |