Непрочитано 05.07.2016, 10:10 #1
Можно ли устанавливать вентиляционный клапан в коробе
Степлер
 
Воронеж
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 152

Подскажите, пожалуйста, возможна ли установка вентиляционного клапана на канализацию в коробе? Возможности сделать нормальный вентилируемый стояк нет. Поднимать стояк на этаж выше тоже нельзя, а в помещении, где собственно и нужно устанавливать вентиляционный клапан стояк идет в коробе.
Просмотров: 3276
 
Непрочитано 05.07.2016, 10:26
1 | #2
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Если объем короба достаточен или щели вокруг него приличные то почему нет? А так, может и сложит короб внутрь при неудачном стечении обстоятельств Клапан как обслуживать будете?
Fogel на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 10:29
#3
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Клапан как обслуживать будете?
спасибо, что напомнили о необходимости доступа... я что-то забыла совсем... подниму стояк под потолок и сделаю сверху вентиляционную решетку... и доступ воздуха будет и можно будет обслужить если что.. спасибо
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 10:33
#4
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Может я что не понимаю - а все запахи в помещение пойдут?
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 10:40
#5
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Может я что не понимаю - а все запахи в помещение пойдут?
Вентиляционный клапан только засасывает воздух из помещения
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 10:46
#6
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Вся беда что по отзывам он довольно быстро накрывается и вот тогда все запахи в гости к нам Впрочеем, себе в доме я клапаны предусмотрел, а не выход наверх
Fogel на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 10:51
#7
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Ну... испортится коапан - пусть меняют... что ж делать если больше никаких вариантов...
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 10:53
1 | #8
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Просто ставить сразу нормальный - есть с резинкой, а есть с пружинкой, вродь с резинкой быстренько ее изничтожает (читал где-то, сам покуда не сталкивался)
Fogel на форуме  
 
Непрочитано 05.07.2016, 15:24
1 | #9
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Степлер, Назначение клапана - впускать воздух в трубу, препятствуя срыву гидрозатворов. Т.е. если у Вас срыв гидрозатворов не возможен (а это можно рассчитать), то и клапан вам не нужен. Более того, он вреден, т.к. его герметичность со временем ухудшается и газы идут в помещение. Наружные сети вентилируются через внутренние - если фанового стояка нет - то газы могут пойти через сифоны - и никакой клапан тут не поможет. Поэтому мое мнение - использовать эти клапаны только в самом крайнем случае и понимать - будет вонь.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 15:32
#10
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
если у Вас срыв гидрозатворов не возможен (а это можно рассчитать)
к сожалению, у меня есть информация только о 3 кабинетах на одном этаже,.. вряд ли я смогу рассчитать, возможен у меня гидрозатвор или нет... Вы считаете, что даже если самый дорогой и хороший клапан поставить - все равно вонять будет?

И еще просьба: не могли бы Вы дать мне ссылку на пример или методику проведения расчета канализации именно на возможность срыва гидрозатворов? Честно признаться, ни разу еще такого расчета не делала...
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 15:41
2 | #11
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
И еще просьба: не могли бы Вы дать мне ссылку на пример или методику проведения расчета канализации именно на возможность срыва гидрозатворов?
если по-подробнее http://www.hutterer-lechner.com/media.aspx?ID=1329
а также про выбор клапанов http://www.hutterer-lechner.com/media.aspx?ID=1325
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 16:07
#12
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


freese, Вы такую методичку хорошую мне сбросили... сейчас читаю и восхищаюсь - так все понятно и подробно описано! спасибо! Но, к сожалению, я не смогу применить к своему объекту, так как у меня нет никакой информации о расходах и т. д. ... :-(
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 16:08
#13
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Степлер,
Возможно, и есть супер-пупер наноклапан, который "нуваще" и пахнет васильками, но он все равно воздух только впускает.

Не понятно, что вы проектируете, это, видимо, верхний этаж здания со стояком, на корорый вы собираетесь поставить клапан?

Расчет разрежения - СП 40-120-2000 п. 4.5.3
также посмотрите, есть методика, таблицы и номограммы СП 40-120-2000
Ну и СП 30.13330.2012, начиная с п.8.3, там есть таблицы для невентилируемых стояков.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 16:30
#14
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Не понятно, что вы проектируете
проектирую ремонт в 3-ех кабинетах на 3-ем этаже, всего этажа 4, на крышу вентиляция канал. не выведена... в существующей системе НЕТ вент. клапанов... по идее я никуда лезть не должна и просто от стояка подвести к себе трубы, но мой руководитель убежден, что нужно ставить эти клапана.. Объект закрытый, по всем этажам нас не будут водить, показывать что да как... чтобы можно было бы посчитать кол-во приборов и как-то вычислить объем стоков по стоякам... да и так там вся система канализации и водоснабж. в коробах и в стяжке... не видно в общем ничего...
Степлер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 16:57
#15
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


а еще из-за того, в одном помещении пришлось уводить стояк канализации в стену... теперь по методичке freese смотрю - это выходит отступ на канал. стояке!!!! и теперь, насколько я поняла, мне нужно вентил. клапан ставить под потолком 2 этажа....!!???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 53
Размер:	10.3 Кб
ID:	172976  
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 17:15
1 | #16
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Степлер,
насколько я понял, вентклапаны вы хотите ставить на поэтажных ответвлениях от общего стояка (или стояков), которые вы проектируете, а не на сам стояк. Руководителю вашему, конечно виднее, но я не вижу причин ставить там клапаны, это просто выброшенные деньги. Опять же, разница между простеньким клапаном с рынка и фирменным HL в десять раз.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
а еще из-за того, в одном помещении пришлось уводить стояк канализации в стену... теперь по методичке freese смотрю - это выходит отступ на канал. стояке!!!! и теперь, насколько я поняла, мне нужно вентил. клапан ставить под потолком 2 этажа....!!???
Это выходит - два отступа, т.е. участки ниже отступов вы рассматриваете ка невентилируемые стояки. Но т.к. вы не знаете расходов, то и разрежение не сможете рассчитать. Вот тут, как раз, может и нужны эти клапана, только ставить их лучше не под потолком, а над полом вышележащего этажа. Только вряд ли у вас это получится.
В вашем случае, я бы рискнул срывами этих затворов, если уж все равно порнография такая, и поставил заглушки везде. Будет срывать - поставят клапаны, не будет - все шикарно. Все равно рассчитать это не получается.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 17:36
#17
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


спасибо за совет
Апельсинов, а почему все же Вы бы ставили вент. клапан
Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
над полом вышележащего этажа
? Ведь из-за отступов давление в верхней части будет избыточным, а ниже второго отступа - разрежение, для которого и нужен вент. клапан... или я не права?

Последний раз редактировалось Степлер, 05.07.2016 в 17:50.
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 18:13
1 | #18
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Степлер, легче нарисовать:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 63
Размер:	31.5 Кб
ID:	172984
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 09:19
#19
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


по картинке сразу поняла, что Вы имели ввиду спасибо большое, Вы мне очень помогли!
Степлер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли устанавливать вентиляционный клапан в коробе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие водомерные счетчики можно устанавливать в камерах? марки? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 06.03.2015 12:00
Можно ли подключать в один вентиляционный блок две кухни в смежных квартирах? t-elf Инженерные сети 3 10.01.2015 16:08
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Вакуумный клапан и способы соединения труб Lexa21ps Инженерные сети 4 26.04.2010 22:05
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23