29.03.2018, 18:54 | #1 | |
Помогите разобраться с конструктивом тормозной фермы подкрановой балки
Регистрация: 29.03.2018
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 3148
|
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183
|
Если к швеллеру решетка варится на заводе, по швеллеру съемные элементы не нужны, но на эскизе она варится на монтаже, причем собрана в некую конструкцию, поэтому и даны. Концы решетки, опирающиеся на балку, при транспортировке свободны и могут деформироваться. Если же у Вас решетка поставляется поэлементно, тогда зачем нужны съёмные элементы? Во всём нужен здравый смысл.
Что касается их отображения в проекте, я думаю, закладывать нужно, но акцентировав на этом внимание заказчика, ведь деньги платит он. В противном случае он рискует получить на монтаж гнутые конструкции, сделанные по проекту, но испорченные при транспортировке. Начнется разбирательство: кто виноват. Виновный найдется, но время уйдет. А проблему лучше решить изначально. На мой взгляд это - одна из характерных черт профессионализма. Последний раз редактировалось Левша, 30.03.2018 в 07:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2018
Сообщений: 24
|
Спасибо большое! Как раз думаю решетку поставлять поэлементно, при этом листы на швеллере будут приварены на заводе, а на балке приварятся на монтаже. Все листы и раскосы с отверстиями для временных болтов, чтобы решетку правильно собрать на монтаже, а потом обварить. Съемные элементы заложены. Но пока не вижу их смысла.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
engineer_ICI, ПБ отдельно, ТБ отдельно, решетка отдельно.... вообщем всё россыпью...
----- добавлено через ~1 мин. ----- Доставка неудобная, место меньше займет, собирать проще, в случае если помнут - больше проблем с надзорами и возможным обращением выдать решение по исправлению. Обходите заранее всё. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И , желательно, без монтажной сварки. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Планку в связевом можно на сварке и то вариант на болтах исполнить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 79
|
ИМХО Собранный участок кранового пути (подкрановая балка, швеллер, раскосы решетки) перевозили "вверх ногами" т.е. решетка и швеллер были внизу, а уголки 50 играли роль несъемных подкладок (вместо деревянных брусков укладывающихся под груз или между грузами)для защиты сваренных элементов, и защитного покрытия...
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Blend, а если куда-нибудь на гору в Якутию надо затащить.... и везти по зимнику?)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Цитата:
... Повнимательнее посмотрел - сварка там расчетная), а условное обозначение болтов именно как постоянных. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 79
|
Цитата:
Транспортировка - это необязательно перемещение из города в город, а иногда и перемещение в пределах объекта бывает. А ежели в гору по зимнику в Якутии, дык может экономичнее летом, по реке, завести металлопрокат и подкрановые балки, и на месте их сварить ?? Или из бетона,прямо на месте балки отлить ???? Х.з. я инженер по кранам, не строитель.... ИМХО в начале своего сообщения было написано. Последний раз редактировалось Blend, 03.04.2018 в 07:18. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите составить расчетную схема пролетной балки крана | tanya_74 | Машиностроение | 4 | 17.10.2017 14:15 |
Проверка общей устойчивости подкрановой балки с усилением | rustik85 | SCAD | 2 | 22.09.2017 08:48 |
Помогите с подбором двутавровой балки | walt_max | Металлические конструкции | 10 | 16.11.2016 22:55 |
Помогите разобраться с назначением связей и шарниров в плоской раме | Vasilandr2005 | SCAD | 15 | 08.05.2012 11:43 |