Цитата:
Сообщение от Unforgiven92
Так вот в плоскости изгиба коэффициент мю равен 1. Вопрос в расчётной длине из плоскости изгиба. Предотвращает ли листовой шарнир перемещения верхнего конца стойки в поперечном направлении либо нужно ставить вертикальные связи по стойкам фахверка (защемление стойки в фундаменте)?
|
Листовой шарнир обеспечивает раскрепление стоек в плоскости стен, он обеспечивает только свободный вертикальный ход. По поводу расчетных длин стоек фахверка в плоскости стенового ограждения рекомендации приведены на стр. 193 второго тома трехтомника под редакцией В,В, Кузнецова, где для легких стен и габаритов фахверковой стойки в пределах 350 мм, расчетную длину рекомендуется применять равной расстоянию между ригелями фахверка или точками крепления панелей если панели или ригели фахверка обеспечивают надежную фиксацию. Если таковой фиксации нет, ставятся дополнительные распорки и расчетная длина принимается тогда между ними.