Непрочитано 05.11.2008, 13:28 #1
Вопрос по нормам для проектирования встроенной котельной
Технадзор
 
Рук. отдела
 
Украина
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 30

Дамы и господа, прошу помощи по двум вопросам относительно проектирования встроенной котельной для пром. зданий.

Первое -- допустимо ли проектировать котельную на 2-м этаже? Если нельзя, не затруднит ли вас дать ссылку, где смотреть соответствующее ограничение?

Второе -- подскажите пожалуйста название нормативного документа, регламентирующего проектирование встроенной котельной для пром. зданий.

Заранее благодарю.
__________________
Я скажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ! Пацаки чатланам на голову сели! (с) Кин дза дза
Просмотров: 16018
 
Непрочитано 05.11.2008, 13:33
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Топик перемещен
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 14:36
#3
StaG


 
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62


Проектирование газовых котельных следует производить с учетом следующих нормативных документов:
-СНиП II-35 "Котельные установки"
-«Рекомендациями по проектированию крышных котельных, встроенных и пристроенных котельных установок и установлению бытовых теплогенераторов, работающих на природном газе».
-Для Украины еще ДБН В 2.5-20-2001 "Газоснабжение"

Зависимости от этажности насколько помню нет. Для встроенных котельных промпредприятий идет ограничение по температуре воды, огнестойкости ограждающих конструкций, применение газового и жидкого топлива температура вспышки которого ниже 45 град не допускается. Также не допускается расположение котельных под столовыми, банями, складами горючих материалов.

Подробне почитайте вышеназванные документы ))))
StaG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 15:34
#4
Технадзор

Рук. отдела
 
Регистрация: 09.10.2008
Украина
Сообщений: 30


Спасибо!
__________________
Я скажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ! Пацаки чатланам на голову сели! (с) Кин дза дза
Технадзор вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 15:46
#5
StaG


 
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62


Обращайтесь
StaG вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2008, 11:58
#6
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от StaG Посмотреть сообщение
применение газового и жидкого топлива температура вспышки которого ниже 45 град не допускается.
Это если котельная в подвале... Из углеводородных топлив (в т.ч. газа) температура вспышки выше 45 только у мазута...
lovial вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2008, 17:07
#7
StaG


 
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62


Прошу прощения, реально заболтался. Имелось ввиду, что во встроенных котельных промзданий и общественных не допускается устанавливать котлы работающие на жидком топливе, температура вспышки паров которых ниже 45 градусов. СНиП не гласит прямо, что это требование распространяется только на котельные расположенные в подвале. Следовательно, что не разрешено, то запрещено.

Последний раз редактировалось StaG, 18.11.2008 в 17:32.
StaG вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2008, 18:34
#8
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


СНиП II-35-76:

...
1.8. Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:
водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115С.
паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа, удовлетворяющих условию
...
В котельных, расположенных в подвале, не допускается размещать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 градусов С.
(Конец цитаты)

Речь идет о жидком и газообразном топливе, и именно для подвалов общественных, административных и бытовых зданий. Для производственных таких ограничений вроде бы нет...
lovial вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 15:21
#9
StaG


 
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62


Ну начинаем письками мерятся

Старая редакция СНиПа
1.7. Проектирование котельных, пристроенных к жилым зданиям, а также встроенных в жилые здания, не допускается.
Котельные, пристроенные к общественным зданиям и сооружениям и к вспомогательным зданиям промышленных предприятий, а также котельные, встроенные в здания указанного назначения, допускается проектировать при применении котлов с давлением пара до 1,7 кгс/см2 и температурой воды до 115 С. При этом во встроенных котельных не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45оС.

В тоже время:
СНиП П-35-76
Перевидання здійснене для застосування на території України відповідно до наказу Мінбуду України № 74 від 22.03.06 р. із врахуванням:
- зміни, внесеної постановою Держбуду СРСР № 140 від 08.09.77 р., чинної з 01.01.78 р.;
— зміни, внесеної постановою Держбуду СРСР № З від 11.01.85р., чинної з 01.01.90р.;
- доповнення, чинного з 01.10.94 р. тільки на території України (наказ Держкоммісто-
будування України № 35 від 20.09.94р.);
— зміни № 1, чинної з 01.01.99 р. тільки на території України (наказ Держбуду України
№ 285 від 14 грудня 1998 р.);
— зміни № 2, чинної з 01.12.2003 р. тільки на території України (наказ Держбуду України
№175 від 20.10.03 р.);
- зміни № 3, чинної з 01.07.2006р. тільки на території України (наказ Мінбуду України № 74
від 22.03.06р.).

1.8. Котельные, пристроенные к общественным зданиям и сооружениям и к вспомогательным
зданиям промышленных предприятий, а также котельные, встроенные в здания указанного наз¬-
начения, допускается проектировать при применении котлов с давлением пара до 1,7 кгс/см2 и
температурой воды до 115 °С. При этом во встроенных котельных не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на жидком топливе с температурой вспышки паров-
ниже 45 °С.
Во встроенных котельных допускается пре¬дусматривать водогрейные котлы, предназначенные для работы на природном газе, не имеющие барабанов, теплопроизводительностью каждый не более 1,25 МВт (1 Гкал/ч).
Общая производительность котлов, устанавливаемых во встроенных котельных, не должна превышать:
а) при работе котлов на жидком топливе -3 Гкал/ч;
при работе котлов на природном газе -3,75 МВт (3.2 Гкал/ч);
б) при работе котлов на твердом топливе:
с приведенной сернистостью до 0,5 % и приведенной зольностью до 2,5 % - 1,5 Гкал/ч;
с приведенной сернистостью до 1 % и приведенной зольностью до 5 % - 0,5 Гкал/ч.
Общая производительность котлов, устанавливаемых в пристроенных котельных, не ограничивается.
Проектирование котельных, пристроенных к зданиям детских яслей-садов, общеобразовательных школ, больниц и поликлиник, санаториев, учреждений отдыха, пионерских лагерей, а также котельных, встроенных в здания указанного назначения, не допускается.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
1.9. Проектирование котельных, пристроенных к складам сгораемых материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, не допускается, за исключением складов топлива для котельных (п. 11.51 настоящих норм и правил).


Насчет подвалов

СП 41-104-2000 «Автономные источники теплоснабжения»

3.5 Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:

- водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С;

- паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см ), удовлетворяющих условию (t - 100) V 100 для каждого котла, где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С; V- водяной объем котла, м .

При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С.

Данное СП - российская норма, возможно в России теперь данные нормы звучат так как Вы говорите.
StaG вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 15:29
#10
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Меряться не будем, это несколько не моя епархия, просто не так давно пришлось рыться именно в этом разделе этого СНиПа... Теперь получается, что надо искать его Украинский вариант... Спасибо за науку!
lovial вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 17:31
#11
StaG


 
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62


Если Вы живете и работаете в Украине, тогда он Вам действительно может пригодится. Я могу Вам его скинуть. Скажите электронную почту или напишите на [email protected]
StaG вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 17:36
#12
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


[email protected] Спасибо. "Гранаты у меня не той системы" оказались...
lovial вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Вопрос по нормам для проектирования встроенной котельной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Ищу нормы для проектирования помещений для зарядки автокаров. Ter_An Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.10.2008 08:44
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Поиск софта для проектирования металлических лестниц ro-2007 Разное 1 09.02.2008 01:12
Пакет инженерного проектирования для AutoCAD Olegic AutoCAD 2 16.04.2004 12:31