| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.06.2011, 05:11 | #1 | |
В чем может быть ошибка, если расчет зависает на итерации?
Регистрация: 05.06.2011
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 3941
|
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
ты там со схемой напартачил. да и жесткости тоже проверь. В фундаментной плите в узлах ограничь перемещение по Х и по У. и задай коэффициент постели (или без коэффициента постели ограничь перемещение по всем направлениям в учебном проекте это разрешать) Еще я смотрю ты ввел какие то жесткие тела. в данном случае они к месту. усложняют схему. и вообше у тебя схема сложная максимально упрости схему. У меня твоя схема на расчет запускает но время расчёта показывает 272 минуты (примерно 5 часов). ВК Лира далеко не самая совершенная программа но в данном случае дело не в лире в твоей расчетной схеме.
Последний раз редактировалось dallaev, 05.06.2011 в 10:20. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Очень нерациональный проект получается. Собственный вес кирпичных стен создает напряжения в нижних этажах и приводит к необходимости применения высокомарочного кирпича и раствора, при полном армировании.
Жесткие тела в фундаментной плите созданы неверно - ВСЕ узлы принадлежат ОДНОМУ жесткому телу... Это неправильно ;-). У меня расчет прервался на 63 минуте сообщением о геом. изменяемости, так как нет коэф постели. Выложи файл с ними, или назначь связи по всей поверхности плиты. В учебных целаях (если конечно плиту не считаешь) можно убрать плиту и назначить связи по нижнему обрезу стен. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2011
Сообщений: 4
|
Странно, характеристики грунта у меня заданы... А вот жесткие тела сейчас посмотрю, спасибо. А плита мне нужна для расчетов, да.
Alter54, подскажи пожалуйста как исправить жесткие тела, не соображу чет. Последний раз редактировалось НенавидящийЛиру, 05.06.2011 в 14:35. |
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
У тебя заданы параметры грунта и фундамента, но сами коэф. постели никому не назначены. Из того меню которое ты показывал, надо их вычислить, выбрать метод (пусть будет 1) и назначить фундаментной плите (для этого она должна быть выбрана). Однако при таком способе задания коэф. постели необходимо учесть работу грунта за контуром фундамента. Для этого есть специальные 2хузловые (линейные) и 1узловые (угловые) законтурные элементы. Но лучше использовать Систему ГРУНТ и получить переменные коэф. постели. За несколько итераций ты получишь достаточную с инженерной точки зрения точность. При этом для первых расчетов можно убрать динамику, так как для расчета коэф. постели надо использовать нормативне длительные нагрузки Вот еще что заметил: 1) Колонна 1552 не совпадает со стеной. 2) Локальные оси колонн не параллельны стенами - не думаю что так и было в проекте 3) Стержневые элементы сотыкованные с пластинчатым имеют шарнир в плоскости пластин (об этом на форуме много написано) 4) Надо бы создать балку под стенами... Последний раз редактировалось Alter54, 05.06.2011 в 23:40. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Стройгенплан и экономика нужны. Диплом горит | Искра | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 27 | 01.12.2009 12:43 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |