Нужно ли вынимать сильнопучинистый грунт до глубины промерзания и засыпать непучинистым под путями перекатки трансформатора при постоянной верховодке
инженер-проектировщик
Иваново
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 6952
|
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Толкование "верховодка" в геологическом словаре http://enc-dic.com/geology/Verhovodka-15709/
Скажите положение макс. УГВ относительно планировки грунта под полы. 2 м ниже? Правильно понимая Ваш объект - это здание трансформаторной подстанции, отдельностоящее, неотапливаемое, с глубиной промерзания около 1,5 м ? А "пути перекатки трансформатора" выходят за пределы здания? Насколько? Разрез бы здания со всем хоз-вом ----- добавлено через ~1 ч. ----- Если правильно себе представляю, то здание ТП (небольших размеров в плане) на фундаментах (сваях или ленте ниже глубины промерзания и с противопучинистыми мероприятиями) не подвержено выпучиванию. Сильнопучинистыми свойствами обладают, как правило, суглинок (глина). Когда выполняют фундаменты, то роют котлаван для уст-ва фундаментов, подпольных каналов и приямков. Обратную засыпку пазух и котлована по любому (см. требования СНиП Производство работ. Основания и фундаменты) должны вести только непучинистым грунтом с уплотнением. Поэтому замена для стабильного состояния положения путей необходима. Другое дело, если после замены глинистого грунта в природном (естественном) сложении обладающего водоупорностью, может ли и насколько подъем УГВ. Тогда, возможно нужно создать экран водоупора по дну выемки и замены грунта. Последний раз редактировалось vladas, 12.01.2014 в 20:43. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
|
Всё верно трансформатор на улице, угв от 0 до 1,2м, на 1,2 м насыпнина, дальше суглинки, под трансформатор вынимаем грунт и делаем как всё положено, значит и под путями необходимо делать тоже самое, спасибо за ответ
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
И не только под пути снаружи, но и внутри здания до макс. глубины промерзания от низа глубокого приямка. Внутри ведь пучить будет полы, фундаменты под оборудование, подпольные кабель-каналы, перегородку. Я бы изначально предложил технологу и генпланисту поднять здание повыше относительно окружающей планировки. Это позволило бы ... много чего избежать и сэкономить. Кабели в каналах не могут лежать в воде, а обычная ГИ не спасет от наполнения их водой. Снизить гл. промерзания помогает утепления конструкций пола, отмостки, приямков и каналов. Утеплитель - плитный 50...100 мм - до полуметра однозначно нулевая изотермическая линия поднимается вверх. Для перераспределения усилий и равномерного нагружения-сжатия утеплителя полы, отмостка, и днища армируются.
Последний раз редактировалось vladas, 12.01.2014 в 21:14. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
|
Здание ОПУ каркасное, отметка 0,000 на 2 метра выше уровня земли, а каналы по ОРУ будут надземные в лотках, воды там не будет, ген планом предусматривается дренажная система и уклон верт. планировки. А трансформатор стоит отдельно от здания. И все остальное оборудование тоже, при чем там жесткая ошиновка. Может тогда подскажите какие лучше фундаменты по ОРУ делать сваи винтовые или монолитные фундаменты?
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
Тогда неясно, почему если Вас заботит пучение под путями значит пути и, соответственно, трансформатор - наземные. Что нельзя сделать надземными на 0,5...1 м выше планировки на опорах? Знаю энергетики любят и внедряют винтовые сваи под стальные опоры ЛЭП при ремонте трасс. Тогда противодействуя их выпучиванию винт сваи (их типов много) должен быть жестко соединён со стволом на восприятие выдергивающих нагрузок на ствол. Фактически все несет винт. Винтовые сваи быстрее, но менее долговечны во времени по коррозии металла (блуждающие токи ускоряют этот процесс), монолитные буронабивные - наоборот. Капитальность сооружений энергетики д.б. в пределах 20...50 лет если сохраняется их потребность более 20 лет. Стоимость в деле - это определяет выбор одного из альтернативных конструкций. Обычно применяются сваи забивные квадратного сеч. 30х30 см., но поскольку их выпучивает то нужно выбирать глубину погружения с учетом анкеровки их против пучения. А это перерасход по материалу и ст-ти работ. Сваи назначаются в задании на проектирование до проектирования по согласованию с заказчиком и даже предполагаемой строительной организацией. В Зап. Сибири на объектах НГК применяли даже стальные трубы Dу 300х6 по сокращению номенкулатуры конструкций и облегчению доставки на объекты (бездорожье, болота). Там о монолите речь не идет - морозы 9 мес. в году, под -40...50гр.С, глубина промерзания песка 3...4 м. Последний раз редактировалось vladas, 12.01.2014 в 22:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
И что 8 баллов, висячие сваи 4...6 м не применимы по грунту и материалу? Хотите сказать что 4 сваи по 12...12,5 тн нагрузки не понесут? Даже ж.д. полувагон г/п 63 тн можно поставить с рельсами или закатить его на эстакаду по рельсам трактором. Так же в продолжение опорной рамы выполняются пути на эстакаде высотой ~0,5 м от планировки. Кажется площадок обслуживания вокруг него не требуется, обойдутся переставными подмостями. Даааа, чтобы не отсыпать площадку высотой 1 м под объекты энергетики, где грунтовые воды почти на поверхности - это недостаток технологических и ГП решений. Дождевая и талая вода должны быстро уходить с площадки, и просыхать поверхность - тоже. Насыпной песок 1...1,5 м с геотекстилем и утеплением просто необходимы, и пучение грунта предотвратят. См. аналогичное по сечению автодорог в зонах ММГ Хотелось бы видеть каталожный лист с рисунком тр-ра. ----- добавлено через ~1 ч. ----- А 8 ли баллов? См. по ссылке мнения сейсмолога-ученого СО РАН по Кемеровской и близким областям Здесь тема форума DWG.RU по сейсмичности Кемеровской обл. Последний раз редактировалось vladas, 13.01.2014 в 07:23. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
|
Посчитали сваю 6м диаметром 0,51м несет 8т, а на выдергивание только 3т, какая же там рама, а трансформатор я ошиблась 80т (не я его делаю), глубже сваи делать не может, геологии нет, опоры будем ставить так на сваи, а трансформатор на землю, выбрали грун до глубины промерзания и обратной засыпкой непучинистым, как еще не знаем. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
вот железнодорожники пеноплекс используют.. -
Цитата:
http://www.everest-ao.ru/penoplex_road_02.html а можно и со сваями совместить.. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Потом в эту яму затечет "верховодка" и останется в водоупоре до морозов. Зимой грунт промерзнет на положенные 2,0 м, а последние 0,8 м водонасыщенного грунта увеличатся в объеме примерно на 10% и попрут вверх. И так каждый год, и не обязательно равномерно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
Вообще то полная откачка ГВ из котлована и не требуется. Тем более зимой, с суглинком а нужно быстро, пока она не замёрзла вместе с разрыхленным грунтом на дне засыпать песком. Нормальное основание в котловане - если есть на суглинке песчаный слой подготовки. Песок быстрее и лучше уплотняется во влагонасыщенном состоянии, без механического уплотнения. Иначе дно котлована не выровнять и песчанная подготовка неплотно контактирует с неровностями разрыхленного грунта. Что дает некоторую просадку основания после оттаивания с уплотнением. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||