Доброго времени суток, товарищи!
Проектирую свайный фундамент. Свая-стойка опирается на галечниковые и скальные грунты, над которыми находятся просадочные суглинки I типа, показатель текучести которых при замачивании изменяется с -0,23 до 1,67.
При расчете на горизонтальные нагрузки возникает проблема (по крайней мере у меня) в определении коэффициента пропорциональности: в таблице 1 приложения 1 СНиП 2.02.03 нет значения коэффициента пропорциональности при показателе текучести более 1,0.
Как быть?
Просмотров: 2204
 
Непрочитано 16.01.2014, 18:53
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


покажите скважину с отметками по свае.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 19:12
#3
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Может по экстраполяции, тем более:
Если расчетные горизонтальные давления на грунт , определенные по формуле (Д.19), не удовлетворяют условию (Д.17), но при этом несущая способность свай по материалу недоиспользована и перемещения сваи меньше предельно допускаемых величин, то при приведенной глубине свай расчет следует повторить, приняв уменьшенное значение коэффициента пропорциональности (см. Д.2). При новом значении необходимо проверить прочность сваи по материалу, ее перемещения, а также соблюдение условия (Д.17).
На сколько меньше законодатель умалчивает.
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 04:47
#4
hraryr


 
Регистрация: 09.11.2009
Иркутск
Сообщений: 82


Приношу извинения за долгий ответ и неполные исходные.

Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Может по экстраполяции
Так у меня выходит за пределы показатель текучести (>1)...

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
покажите скважину с отметками по свае.....
Вот
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Скважина.dwg (253.1 Кб, 754 просмотров)
hraryr вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 17:01
#5
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от hraryr Посмотреть сообщение
выходит за пределы
Интерполяция - это когда между значениями, эсктра-наружу (моя редакция).

Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
расчет следует повторить, приняв уменьшенное значение коэффициента пропорциональности
Вот уже и сам себя начал цитировать Возьмите крайнее значение, посмотрите на запасы, уменьшите значение К в неустановленное количество раз, и т.д. по тексту
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 18:38
#6
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от hraryr Посмотреть сообщение
При расчете на горизонтальные нагрузки возникает проблема (по крайней мере у меня) в определении коэффициента пропорциональности: в таблице 1 приложения 1 СНиП 2.02.03 нет значения коэффициента пропорциональности при показателе текучести более 1,0.
Как быть?
Для начала проверьте значение IL при замачивании. Это данные геологов или результат полученный по формуле 31 СНиП ?

Лучшим вариантом для вас не выходить за единицу

Не забываем про пункт:

8.1. Применение свайных фундаментов в условиях просадочных грунтов должно быть обосновано технико-экономическим сравнением возможных вариантов проектных решений свайных фундаментов и фундаментов на естественном основании.

учитывая, что сейсмика при опирании на такой грунт подошвой отдельностоящего фундамента можно уйти в более высокий балл, поэтому придется устранять просадочные свойства или делать замену грунта или предусмотреть мероприятия против замачивания, если конечно нет подъема УГВ. Кстати как с УГВ ?

Про то, что можно делать экстраполяцию по значениям таблицы, то не уверен, наверное такую возможность прописали бы в СНиП (СП).

Если все-таки экстапалировать нельзя, и нужен свайный фундамент, то как вариант с удорожанием заглубить еще больше ростверки, чтобы в расчетное значение Lk уже попал нормальный грунт или предусмотреть мероприятия против замачивания, если конечно нет подъема УГВ

или еще вариант - делаете замену верхнего слоя грунта с уплотнением, т.е. при расчете на глубине Lk у вас уже будет грунт с нормальным значением К и вы сможете сделать расчет даже не учитывая просадочный грунт, а уже по результам расчета вы определите какой толщиной нужно делать замену грунта.

Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
На сколько меньше законодатель умалчивает.
думаю речь о изменении в пределах табличного диапазона .....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2014, 05:55
#7
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
речь о изменении в пределах табличного
Если сразу грунт соответствует крайнему низшему значению К, то при его уменьшении получим ниже низшего. Видимо, при слабых грунтах, лимитирует прочность сваи.
А экстраполяция, например в геологии (не пинайте, смотрю отчеты), допускается на 1/2 шага скважин. Вообще, геология (инженерная) на 99 % ....поляция.
Скважины бурятся в точках, а результаты изысканий считается полученными по площади.
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2014, 07:22
#8
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


экстраполировать нельзя! наступали на такие грабли
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2014, 07:34
#9
hraryr


 
Регистрация: 09.11.2009
Иркутск
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Для начала проверьте значение IL при замачивании. Это данные геологов или результат полученный по формуле 31 СНиП ?
Так и так более 1,0.

По поводу экстраполяции думаю, что в таблице не зря ограничили текучесть 1,0 и ничего не прописали про нее. На форуме уже писали где-то, что глина разведенная водой в ведре (в каком-то соотношении, не помню), также обладает показателем текучести более 1,0.
Резюме такое (в моем случае и на данном этапе):
1. Расчет в природном заложении;
2. Мероприятия против замачивания, благо, что грунтовые воды не вскрыты.

Только вот такой вопрос:
В приложенном ранее мною файле в таблице имеется графа 40 - показатель текучести при полной влагоемкости - это и есть показатель текучести в замоченном состоянии или необходимо считать по ф.31 СНиПа?

Откликнувшимся огромное спасибо))
hraryr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент в сейсмическом районе и в просадочных грунтах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под контейнер в сейсмическом районе Kirillspec Основания и фундаменты 12 15.04.2018 00:39
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах kaban_spb Основания и фундаменты 26 25.10.2010 15:16
Фундамент на просадочных грунтах. Ратмир Основания и фундаменты 11 28.01.2008 18:36
Фундамент на просадочных грунтах? Regen Основания и фундаменты 2 20.01.2006 23:48