| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем для фундаментных плит рекомендуют W6?

Зачем для фундаментных плит рекомендуют W6?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2014, 11:46 #1
Зачем для фундаментных плит рекомендуют W6?
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,405

Пришло замечание экспертизы, мол водонепроницаемость фундаментной плиты не W6 и ссылка на СП 52-103-2007 (которого нет в 1047). Вот думаю отписаться, что это рекомендация. А вообще зачем W6? Чтобы не замокал подвал?
Просмотров: 12270
 
Непрочитано 17.07.2014, 12:00
#2
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Смотрите своды правил по защите от коррозии (есть в 1047) и назначайте W по ним.
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2014, 12:12
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Цитата:
Смотрите своды правил по защите от коррозии (есть в 1047) и назначайте W по ним
Вопрос вообще не о том.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 13:01
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Вообще то связано именно с коррозией.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 13:12
#5
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


W6? Не вопрос. Куда сложнее ответить на вопрос - какие материалы должны использоваться, рецептура бетона, обеспечивающая эту марку. Лично я не смог найти ни чего.. Может, эта область строительного искусства уже обрела
реальные очертания, или так и остается в области совершенно пустых рекомендаций, когда контролирующие органы
даже рядом не представляют чего требуют, а согласно кивающие исполнители столь же мало осведомлены что сие
буквоцифросочетание значит...

Кто может подсказать литературу по теме технологии и рецептуры водонепроницаемого бетона - помогите ссылкой.
Нормативные документы не надо.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 13:17
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Да элементарно, добавляешь натуральный латекс....
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 13:24
1 | #7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Я ниже w8 для конструкций в грунте не закладываю
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 13:31
#8
Lina-6

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Может, эта область строительного искусства уже обрела реальные очертания, или так и остается в области совершенно пустых рекомендаций... Кто может подсказать литературу по теме технологии и рецептуры водонепроницаемого бетона - помогите ссылкой.
Эта область строительного материаловедения обрела реальные очертания как минимум более 50 лет назад. Реальные рецепты в литературе не встретите, потому что необходимую марку получить по рецепту можно только в заводских условиях по технологической карте и рецепту, разработанную технологами. На участке Вы будете уверены только после того, как сделаете ГОСТовский кубик и проведете испытания на ВНЦ. В практических условиях эта марка будет широко варьировать от многих факторов
Lina-6 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 14:01
#9
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Смотря какой район, в Питере это прописано также в ТСН на фундаменты, которые являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ к применению. В них тоже не менее W6
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 14:10
#10
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Почему это ТСН обязательный к применению?
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 14:32
#11
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


В ТСН так написано.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 15:33
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: maks-ufa, я конечно не против использования ТСНов (особенно карстовых), но документ не может сам себя провозгласить обязательным никак.
 
 
Непрочитано 17.07.2014, 16:04
#13
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Не сам себя, а городскими "службами". Не силен в названиях этих служб. В Питере, например ТСН по фундаментам и высоткам обязательны, причем для всех участников строительного процесса. Естественно их нет в общероссийских перечнях

Последний раз редактировалось maks-ufa, 17.07.2014 в 16:05. Причина: ошибка
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 16:36
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я ниже w8 для конструкций в грунте не закладываю
фигасе, у нас строители завоют дурным голосом, да и никаким СНиПом я не обосную такой класс.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2014, 17:45
#15
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Цитата:
Я ниже w8 для конструкций в грунте не закладываю
И для ленточных фундаментов?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 18:00
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Всё, что с грунтом соприкасается. В30 без добавок обеспечивает такой W
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2014, 18:11
#17
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Цитата:
Всё, что с грунтом соприкасается. В30 без добавок обеспечивает такой W
Хммм... Видимо заказчики у Вас деньги не считают.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 18:28
#18
Lina-6

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Всё, что с грунтом соприкасается. В30 без добавок обеспечивает такой W
кто же у Вас пропускает проекты с таким классом на фундаменты. Для такого класса должно быть обонование
Lina-6 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 18:39
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
В30 без добавок обеспечивает такой W
Тут для верхушки В25 с трудом выбиваешь, а он В30 в землю...Хорошо живёте
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 19:10
#20
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Деньги везде считают. Но, чем выше стоимость - тем выше процент заработка-отката.
Потом вместо В25 на площадке фактически В15-В20. И все заинтересованные в качестве бетона лица, загадочно улыбаясь (ведь друг другу откатили-же!) идут с кернами в лабораторию и начинают е..сть тебе мозг, чтобы по этим "отобранным" образцам дать заключение о классе бетона.
Но теперь всех с кернами можно отослать к новому ГОСТУ где ссылка только на 10180 а на ГОСТ 28570 нет. Поэтому, вежливо отсылаем всю эту компанию к специалистам в области обследования, которые виртуозно сделают все неразрушающими методами. И далее с этим заключением в суд.
Shefff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем для фундаментных плит рекомендуют W6?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Повторный поиск. "Рекомендации по методам расчета фундаментных плит на сжимаемом основании конечной толщины" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2009 15:20
Армирование фундаментных плит SCOP Расчетные программы 25 06.11.2008 00:16
Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02 Tandr Основания и фундаменты 32 14.02.2008 23:51
Учет скального основания и усиление фундаментных плит wetr Основания и фундаменты 29 13.10.2007 19:40
Нужна книга по расчету фундаментных плит Жемочкина или Малыш kms Основания и фундаменты 1 14.08.2007 12:27