17.07.2014, 11:46 | #1 | |
Зачем для фундаментных плит рекомендуют W6?
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,405
|
||
Просмотров: 12270
|
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
W6? Не вопрос. Куда сложнее ответить на вопрос - какие материалы должны использоваться, рецептура бетона, обеспечивающая эту марку. Лично я не смог найти ни чего.. Может, эта область строительного искусства уже обрела
реальные очертания, или так и остается в области совершенно пустых рекомендаций, когда контролирующие органы даже рядом не представляют чего требуют, а согласно кивающие исполнители столь же мало осведомлены что сие буквоцифросочетание значит... Кто может подсказать литературу по теме технологии и рецептуры водонепроницаемого бетона - помогите ссылкой. Нормативные документы не надо. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242
|
Эта область строительного материаловедения обрела реальные очертания как минимум более 50 лет назад. Реальные рецепты в литературе не встретите, потому что необходимую марку получить по рецепту можно только в заводских условиях по технологической карте и рецепту, разработанную технологами. На участке Вы будете уверены только после того, как сделаете ГОСТовский кубик и проведете испытания на ВНЦ. В практических условиях эта марка будет широко варьировать от многих факторов
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157
|
Не сам себя, а городскими "службами". Не силен в названиях этих служб. В Питере, например ТСН по фундаментам и высоткам обязательны, причем для всех участников строительного процесса. Естественно их нет в общероссийских перечнях
Последний раз редактировалось maks-ufa, 17.07.2014 в 16:05. Причина: ошибка |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
фигасе, у нас строители завоют дурным голосом, да и никаким СНиПом я не обосную такой класс.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
Деньги везде считают. Но, чем выше стоимость - тем выше процент заработка-отката.
Потом вместо В25 на площадке фактически В15-В20. И все заинтересованные в качестве бетона лица, загадочно улыбаясь (ведь друг другу откатили-же!) идут с кернами в лабораторию и начинают е..сть тебе мозг, чтобы по этим "отобранным" образцам дать заключение о классе бетона. Но теперь всех с кернами можно отослать к новому ГОСТУ где ссылка только на 10180 а на ГОСТ 28570 нет. Поэтому, вежливо отсылаем всю эту компанию к специалистам в области обследования, которые виртуозно сделают все неразрушающими методами. И далее с этим заключением в суд. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Повторный поиск. "Рекомендации по методам расчета фундаментных плит на сжимаемом основании конечной толщины" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.03.2009 15:20 |
Армирование фундаментных плит | SCOP | Расчетные программы | 25 | 06.11.2008 00:16 |
Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02 | Tandr | Основания и фундаменты | 32 | 14.02.2008 23:51 |
Учет скального основания и усиление фундаментных плит | wetr | Основания и фундаменты | 29 | 13.10.2007 19:40 |
Нужна книга по расчету фундаментных плит Жемочкина или Малыш | kms | Основания и фундаменты | 1 | 14.08.2007 12:27 |