На какую нагрузку рассчитываются фундаментные болты под оборудование?
VItasmol1982
 
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 13

Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Нигде не могу найти.
Есть оборудование на кровле, нужно выбрать анкера (кровля существующая железобетонная), на кровлю устанавливается оборудование. Оно тяжелое порядка 5 тонн, на что нужно считать анкера? Если в принципе, обордование тяжелое, и никуда не улетит. Хотя с другой стороны, может там какие вибрации могут быть, к сожалению очень мало технических характеристик.
Просмотров: 2597
 
Непрочитано 11.10.2016, 18:11
| 1 #2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от VItasmol1982 Посмотреть сообщение
Есть оборудование на кровле, нужно выбрать анкера
усилия прикрепления, да и сами анкера в паспорте должны быт описаны.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2016, 14:42
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692


Пособие (к СНиП 2.09.03-85) анкерные болты
СП Фундаменты под динамические нагрузки
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2016, 14:47
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Пособие (к СНиП 2.09.03-85) анкерные болты
СП Фундаменты под динамические нагрузки
так вроде же существующая кровля?
Цитата:
Сообщение от VItasmol1982 Посмотреть сообщение
(кровля существующая железобетонная), на кровлю устанавливается оборудование. Оно тяжелое порядка 5 тонн,
для начала проверить кровлю на такие нагрузки
а далее хим. анкера в зависимости от нагрузок на болты
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2016, 14:56
#5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Не забудьте про возможные снеговые мешки вокруг оборудования.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2016, 16:26
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692


В СанПиН вроде запрещено передавать вибрацию на каркас здания.
Или в СП.
Требуется через вибровставки или упругий слой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > На какую нагрузку рассчитываются фундаментные болты под оборудование?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую максимальную горизонтальную нагрузку может создать квадрацикл Sanechek Прочее. Архитектура и строительство 3 18.06.2015 18:59
Какую максимальную нагрузку выдержит балкон моего проекта??? loyalkorona Конструкции зданий и сооружений 25 28.11.2011 21:25
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31