26.10.2016, 14:33 | #1 | |
Как учесть в расчете влияние поездов на свайный фундамент?
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
||
Просмотров: 2812
|
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Распределение в напряжений в грунте вы посчитаете, но для свай знать еще перемещения грунта + вибрация от поезда |
|||
|
||||
Можно посмотреть ВСН 136-78.
|
||||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
От динамики. У меня как то надо было быстро сделать без рассусоливаний))), приперли, не когда было копаться - ввел сейсмичность 8 баллов, по условиям геологии принял - заболочено. Неправильно наверное, может и завысил. Там правда башня была, но рядом с линией скоростного поезда.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Вот выборка. Правда это для ограждения шпунта, но это не так важно.
|
||||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Экспертиза была ведомственная - железнодорожная, для себя))). Сами не знали как от "Сапсана" рельсы качаются. Прошло. Да и бы было бы чего - исправил уже же 10 дней, а не один вечер + ночь и утро. Но у меня всегда так, по этим башням, сначала строим - потом защищаем в экспертизе)))). Металлисты по башне отбились легко - у них основное ветер - даже в сочетании, но коэффициенты так себе. Конечно не хорошо. Для Вас это наверное плохой пример))), покопайтесь, может чего найдете - киньте, интересно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Есть шаг шпал и скорость вагона дадут частоту (взять разные скорости, сапсан и товарный) + разная масса вагона (учесть перекос вагона от покачивания).
Это уже около 10 вариантов загружений а еще опор 4 и грунт разнородный!!! Ну это можно замазать "коэффициентом спокойного сна" и "унификацией в строительстве")) Пока пойду поищу расчет ЖД рельс. Буду рад ссылке на него. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Ну у меня в жизни вообще больше интересов нет, как вес вагонов и шпал интимно сочетать друг с другом)))). Покопайтесь у них - опоры же ставят и прочие прирельсовые сооружения. А статику прикинуть как в посте №5 и 8 - точка отсчета приложения на сваи по эпюре распределения давления под углом 45град+ф/2, как на рис.5 поста 8..
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
За динамику точно, до буквы СП не могу это сказать, но будет учитывается коэффициентами. Поэтому, когда попадались здоровенные переходы до 50м длиной поперек автомагистралей (для подвески знаков, камер и прочей ерунды) закладываю на обычных фундаментах соотношение эпюры давления мин/макс = 0.25, что бы не шаталось))), так же и в сейсмике.
По статике же вручную, будут или нет влиять составы по массе на сваи можно прикинуть простым построением эпюры распределения влияния давления (см.пост 8, рис.5). Можно учесть еще и затухание эпюры - границу активной сжимаемой толщи - осадка. Скорей всего у Вас будет пригруз на сваи. По боку - разложите силы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Добрый вечер.
Еще вопрос. Построил линию (СИНЯЯ) от края шпалы жд пути, вертикальный пригруз проходит мимо сваи. Будет ли горизонтальная нагрузка на сваи, и как ее посчитать вручную? В лире считать не хочется т.к. в экспертизе геотехнические расчеты в лире в другом объекте эксперт не принял. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Будет в той или иной степени.
Вероятно, нужно узнать гор. напряжения в грунте от гор. нагрузки, приложенной к основанию. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Свайный фундамент с буронабивными сваями с опиранием на песок | Zimon | Основания и фундаменты | 37 | 28.09.2016 23:13 |
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? | Stinger | Основания и фундаменты | 46 | 05.11.2012 12:39 |
Каким кофициентом при расчёте фундаментов и жб каркаса учесть влияние неравномерной усадки ригелей и многое другое.... | grebec3D | Основания и фундаменты | 2 | 28.03.2011 12:37 |
Свайный фундамент и сдвигающая сила | bloodstone | Основания и фундаменты | 7 | 02.06.2010 11:30 |
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? | Zloy | Железобетонные конструкции | 7 | 20.04.2007 03:29 |