Оцените пожалуйста узел сопряжения монолитного фундамента со стеной первого этажа.
Mr.RG
 
Начинающий проектировщик
 
Татарстан
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 14

Здравствуйте! Занимаюсь проектированием двухэтажного дома с цокольным этажом. Стены выполнены из керамических блоков с последующей облицовкой клинкерным кирпичом. Фундамент предполагается монолитный плитный. Стены цокольного этажа монолитные ж/б 250 мм с последующим утеплением и облицовкой.
Оцените пожалуйста узел (вложение) сопряжение фундаментной стены и стены первого этажа. В первую очередь хочу узнать Ваше мнение по поводу опирания клинкерного облицовочного кирпича на кладку из полнотелого керамического кирпича. Применяется ли такое решение на практике или существует более оптимальные варианты? Так же как решается вопрос с паропроницаемостью стены в данной ситуации? И вообще что можете сказать по поводу всей конструкции, есть ли замечания?
Это мой первый проект, а рядом нет специалиста, который мог бы ответить на мои вопросы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундамент.PNG
Просмотров: 538
Размер:	96.2 Кб
ID:	182139  

Вложения
Тип файла: pdf Фундамент-Модель.pdf (57.7 Кб, 51 просмотров)

Просмотров: 5281
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2017, 12:00
#2
Mr.RG

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 09.01.2017
Татарстан
Сообщений: 14


Пришлось немного изменить конструкцию.
Но сейчас возник вопрос: Как связать кирпичную кладку и монолитную ж/б стену?
Все таки надеюсь что кто то ответит...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундамент.PNG
Просмотров: 304
Размер:	120.6 Кб
ID:	182809  
Вложения
Тип файла: pdf Фундамент.pdf (200.8 Кб, 47 просмотров)
Mr.RG вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 12:07
1 | #3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Mr.RG Посмотреть сообщение
Как связать кирпичную кладку и монолитную ж/б стену?
Если Вы имеете ввиду облицовку, то обычные гибкие связи Вам в помощь. Базальтопластиковые, например.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 12:16
1 | #4
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


гибкие связи
или вот сразу с грибками для утеплителя

Крепить гибкими выше уровня земли, дабы не повредить гидроизоляцию которая ниже
583012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2017, 12:24
#5
Mr.RG

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 09.01.2017
Татарстан
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Если Вы имеете ввиду облицовку, то обычные гибкие связи Вам в помощь. Базальтопластиковые, например.
Получается на дюбеля их сажать, понял, спасибо!
А не могли бы Вы оценить всю конструкцию в целом. В интернете не нашел подобного решения, но хотелось узнать мнение более опытных специалистов.
Mr.RG вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 12:37
1 | #6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Mr.RG Посмотреть сообщение
оценить всю конструкцию в целом
В целом пойдет.
Ниже отмостки кладку крепить не надо - грунтом прижмет. А так, некоторые еще оцинкованные перфорированные ленты используют.
Но мне больше по душе пластик.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 12:42
#7
Иро4ка


 
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от Mr.RG Посмотреть сообщение
А не могли бы Вы оценить всю конструкцию в целом.
На утепление торца плиты перекрытия остается всего лишь ~30мм. Не маловато ли?
Иро4ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2017, 13:04
#8
Mr.RG

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 09.01.2017
Татарстан
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
На утепление торца плиты перекрытия остается всего лишь ~30мм. Не маловато ли?
Да, Вы правы, маловато. Тогда уберу консоль и появится свес блока, утеплитель 65 мм. Этого конечно то же не достаточно, но хотя бы так. Добавлю утеплитель ЭППС 30 мм под теплый пол.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ФУН СНИМОК.PNG
Просмотров: 183
Размер:	114.9 Кб
ID:	182818  
Mr.RG вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 13:47
#9
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Mr.RG Посмотреть сообщение
Тогда уберу консоль и появится свес блока, утеплитель 65 мм. Этого конечно то же не достаточно, но хотя бы так. Добавлю утеплитель ЭППС 30 мм под теплый пол.
можно было просто перфорацию сделать в консольной части
583012 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 14:38
#10
Иро4ка


 
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
можно было просто перфорацию сделать в консольной части
Вряд ли это будет "просто". Вылет консоли всего 100мм. И в этих 100мм требуется установить пенопласт и выполнить наружную несущую балочную часть... Работы - выше крыши, а на выходе получим неполноценное утепление (max 40-50мм) и мостики холода... Думаю, что всё же целесообразнее свесить на эти 65мм блоки первого этажа и прогнать утеплитель стены подземной части до верха плиты.
Иро4ка вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 15:14
#11
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
Вряд ли это будет "просто". Вылет консоли всего 100мм. И в этих 100мм требуется установить пенопласт и выполнить наружную несущую балочную часть... Работы - выше крыши, а на выходе получим неполноценное утепление (max 40-50мм) и мостики холода... Думаю, что всё же целесообразнее свесить на эти 65мм блоки первого этажа и прогнать утеплитель стены подземной части до верха плиты.
с учетом нормального вида консольной части, а не такой что на рисунке
583012 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 16:51
#12
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


А какой глубокий смысл cкрыт в утеплителе под отмосткой (в данном конкретном случае)?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 14:26
#13
Mr.RG

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 09.01.2017
Татарстан
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
А какой глубокий смысл cкрыт в утеплителе под отмосткой (в данном конкретном случае)?
Для предотвращения возможного пучения грунта под отмосткой.
Mr.RG вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 16:39
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Mr.RG Посмотреть сообщение
Для предотвращения возможного пучения грунта под отмосткой. *
А в уплотнённом песке под отмосткой в 10 см?
У вас разве пазухи нет или вы там не уплотняете?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2017, 10:32
#15
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Mr.RG Посмотреть сообщение
Для предотвращения возможного пучения грунта под отмосткой.
Во-первых утепление защитит отмостку от пучения только частично. А во-вторых - зачем ее вообще защищать? Это ж не несущая конструкция здания и небольшие вертикальные деформации пучения зимой и опускания весной - никак не повлияют на целостность конструкций.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Оцените пожалуйста узел сопряжения монолитного фундамента со стеной первого этажа.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещины в монолитном перекрытии первого этажа по углам. IFK120 Железобетонные конструкции 53 27.10.2016 21:05
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. РастОК Основания и фундаменты 14 06.10.2016 02:18
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа Грачик Железобетонные конструкции 5 05.11.2015 18:16
Узел прохода фундамента через поддон AVO Железобетонные конструкции 6 15.08.2013 14:58
Где посмотреть узлы сопряжения ленточного фундамента со стеной nook Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.10.2012 05:57