| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.07.2010, 17:49 | #1 | |
Нарезная часть анкерных болтов
проектировщик
Казань
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 130
|
||
Просмотров: 12268
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Выступ болта из гайки минимум один виток резьбы.
С учетом того, что в строительстве "допуски и отклонения" огромные, целесообрзно назначать подлиньше. Нет хуже, когда длины болта не хватает.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Следует расуждать тлько о выпуске болта над контргайкой. Вот если бы речь шла о болтах крепления металлонструкций, то можно было говорить о трёх нитках резьбы. Но поскольку фундаменты изготавливаются и фундаментные болты устанавливаются куда с большей погрешностью, то лучше предусмотреть 2-3 см над контргайкой. Это о минимальном выпуске. А вообще-то величина выпуска приведена в таблице 3 приложения 3 части 3 «Руководства по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций». - М.: ЦНИИпроектстальконструкция, 1988. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 44
|
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции п.4.14 "Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки"
Стоит ли учитывать это условие при проектировании фундаментных болтов под базу колонны? |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Не знаю, как правильно, но недавно я давал резубу по просьбам металлистов на всю длину выпускаемой части (от поверхности фундамента). Длина нарезки указывалась в спецификации (в примечаниях).
Писы. Над гайкой предумсматриваем не менее диамметра резьбы. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 44
|
А если проектируется база без болтов для рихтовки?
В серии 1.423.3-8 (док. 1.423.3-8.3 46КМ) вып. 3 минимальная длина резьбы 250мм, у болтов по ГОСТ 24379.1-80 нарезка резьбы меньше. Также в "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" если смотреть рис. 1 видно, что резьба начинается с середины прикрепляемого элемента |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
"СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции п.4.14 "Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки"
Стоит ли учитывать это условие при проектировании фундаментных болтов под базу колонны?" Фундаментные болты не работают на срез и смятие при поперечной силе - поэтому есть резьба или нет в том месте- неважно.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Сталь анкерных болтов | Юный ПГС-ник | Металлические конструкции | 38 | 13.12.2021 17:44 |
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Блок анкерных болтов | VNKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.04.2015 21:00 |
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов | eilukha | Металлические конструкции | 5 | 01.10.2007 08:23 |