Непрочитано 20.07.2010, 17:49 #1
Нарезная часть анкерных болтов
Альберт
 
проектировщик
 
Казань
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 130

В чертежах указано что вылет анкерных болтов 150мм (это под базу, шайбу и гайку) А регламентируется ли минимальный вылет болта где нибудь?
Просмотров: 12268
 
Непрочитано 20.07.2010, 18:04
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Выступ болта из гайки минимум один виток резьбы.
С учетом того, что в строительстве "допуски и отклонения" огромные, целесообрзно назначать подлиньше. Нет хуже, когда длины болта не хватает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 18:07
#3
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Выступ болта из гайки минимум один виток резьбы.
С учетом того, что в строительстве "допуски и отклонения" огромные, целесообрзно назначать подлиньше. Нет хуже, когда длины болта не хватает.
А где нибудь в нормативе про это есть?
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 18:09
#4
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
В чертежах указано что вылет анкерных болтов 150мм (это под базу, шайбу и гайку)
Выпуск болтов зависит от диаметра болта, что складывается из соответствующих высот двух гаек, шайбы, анкерной плитки, базы колонны и толщины подливки. так что 150 мм это ни о чём не говорит.
Следует расуждать тлько о выпуске болта над контргайкой. Вот если бы речь шла о болтах крепления металлонструкций, то можно было говорить о трёх нитках резьбы. Но поскольку фундаменты изготавливаются и фундаментные болты устанавливаются куда с большей погрешностью, то лучше предусмотреть 2-3 см над контргайкой. Это о минимальном выпуске. А вообще-то величина выпуска приведена в таблице 3 приложения 3 части 3 «Руководства по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций». - М.: ЦНИИпроектстальконструкция, 1988.
 
 
Непрочитано 14.12.2011, 19:03
#5
Алек.


 
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 44


СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции п.4.14 "Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки"
Стоит ли учитывать это условие при проектировании фундаментных болтов под базу колонны?
Алек. вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 19:12
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Не знаю, как правильно, но недавно я давал резубу по просьбам металлистов на всю длину выпускаемой части (от поверхности фундамента). Длина нарезки указывалась в спецификации (в примечаниях).
Писы. Над гайкой предумсматриваем не менее диамметра резьбы.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 19:18
#7
Doka


 
Сообщений: n/a


А как снизу базы рихтовать гайками? См. хотя бы вып. 3 серии 1.423.3-8 (док. 1.423.3-8.3 46КМ).
 
 
Непрочитано 14.12.2011, 19:41
#8
Алек.


 
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 44


А если проектируется база без болтов для рихтовки?
В серии 1.423.3-8 (док. 1.423.3-8.3 46КМ) вып. 3 минимальная длина резьбы 250мм, у болтов по ГОСТ 24379.1-80 нарезка резьбы меньше.
Также в "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" если смотреть рис. 1 видно, что резьба начинается с середины прикрепляемого элемента
Алек. вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 19:58
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Ну и что, что нарезка меньше? Какую закажут - такую и нарежут.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 17:10
#10
Daedalus


 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 18


Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций... стр.81
Daedalus вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 00:16
#11
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


"СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции п.4.14 "Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки"
Стоит ли учитывать это условие при проектировании фундаментных болтов под базу колонны?"

Фундаментные болты не работают на срез и смятие при поперечной силе - поэтому есть резьба или нет в том месте- неважно.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нарезная часть анкерных болтов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Сталь анкерных болтов Юный ПГС-ник Металлические конструкции 38 13.12.2021 17:44
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23