| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.08.2010, 17:14 | #1 | |
Коэффициент надежности по ответственности по СТО и по ГОСТ
Санкт-Петербург
Регистрация: 16.08.2010
Сообщений: 269
|
||
Просмотров: 49891
|
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
|
c 1 июля 2010 в РФ действует федеральный закон ФЗ 384
Коэффициенты надежности по назначению и уровень ответственности теперь в РФ устанавливаются по нему. http://www.consultant.ru/online/base...se=law;n=95720 |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 384-ФЗ Статья 16 п.7
Цитата:
Дата ввода документа в действие: 01.07.2010. С другой стороны есть следуещее: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». А также приложение к нему в котором первым пунктом указан ГОСТ 27751 - 88. Как хочешь так и понимай... Думаю ФЗ выше постановления правительства РФ, по сему глядим в 384-ФЗ Статья 16 п.7. Последний раз редактировалось olf_, 20.08.2010 в 18:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Цитата:
Offtop: самому читать лень |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
часть 8 статьи 4 384-ФЗ:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 31.08.2010 в 12:56. |
|||
|
||||
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138
|
Цитата:
На то, что это не один и тот же коэффициент, наталкивает, помимо названия, и тот факт, что п.7.8, а так же приложение 26 СНиП 2.05.03-84 устанавливают коэффициенте надежности по назначению сооружения равный 1.4, а в ФЗ наибольшее значение коэффициента - 1.1. Не слишком ли велика разница для одного и того же коэффициента? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
|
я полагаю, что это один и тот же коэффициент, учитывающий уровень ответственности здания или сооружения
Уровень ответственности устанавливается в зависимости от многих факторов, в том числе и от назначения. В нормах обозначается "гамма n" |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
rogerfederer
суть одна и та же, просто до ГОСТа 27751-88 он именовался коэффициент надежности по назначению. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336
|
Градостроительный кодекс от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ
статья 48.1 определяет особоопасные, технически сложные и уникальные объекты ГОСТ Р 54257-2010 Надёжность строительных конструкций и оснований п.9.1 определяет коэффициенты Таблица 2 уровень отвественности- мин. значения коэфф. надёжности по ответственности 1а - 1,2; 1б - 1,1; 2 - 1,0; 3 - 0,8 ФЗ №384-ФЗ ст. 4 - ничего не определяет, а только поименовывает |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
"Обратно" тоже из тех же соображений что и "туда" - цена к ущербу. Большое скопление людей - повышение коэффициента, отсутствие людей - снижение коэффициента. Возможность при аварии нанести значительный ущерб (хим производства, склады РАВ и тп) - повышение. Навес над грядкой в глухом лесу - снижение. PS. вы исходите из предпосылки что СНиП написан из минимально возможного и возможно только повышение требований, а они написаны по нормальным конструкциям и возможны как повышенные требования так и пониженные. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2012
Сообщений: 8
|
по теме: подскажите , как учитывается коэфф-т по ответственности сооружения в соответствии с требованиями п.10.1. ГОСТ 27751-2014.
расчет колонн здания проводился в лире- нагрузки рассчитывались по нормативным нагрузкам. мне нужно было их умножить на коэффициент ню=1.1( тип группа зданий по ГОСТ 27751-2014)???? от меня требуют предоставить результаты расчетов по прочности и устойчивости (по первому передельному состоянию), гибкости и прогибу (по второму предельному состоянию) и по местной устойчивости, следует вывести в виде процентов использования сечения в сравнении с предельной несущей способностью по той или другой проверке. подскажите как это сделать, какие результаты мне нужно предоставить!??? ПО ЧЕМУ МНЕ ЭТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ps: прикрепляю свой расчет по СП 16,13330,2011. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) | Red Nova | LISP | 666 | 07.06.2023 14:00 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Коеффициент надежности по ответственности и коеффициент надежности по нагрузке | Dimas_84_07 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 24.06.2010 10:35 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |