Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент надежности по ответственности по СТО и по ГОСТ

Коэффициент надежности по ответственности по СТО и по ГОСТ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2010, 17:14 #1
Коэффициент надежности по ответственности по СТО и по ГОСТ
Sharnir
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 16.08.2010
Сообщений: 269

Проектируем, скажем, выставочный комплекс. По СТО 36554501-014-2008 "Надежность строительных конструкций и оснований" относим его ко II (высокому) уровню ответственности с коэф-том надежности 1.1, а по ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований" относим этот объект к II (нормальному) уровню, для зданий и сооружений массового строительства он равен 0,95. Как быть? Или его отнести к I уровню по ГОСТ, где про коэф-т сказано, что он может быть от 0,95 до 1.2. А, ну и еще приписочка в ГОСТ - мол коэф-т этот выбирается генер. проектировщиком по согласованию с заказчиком. В общем, развейте сомнения, уважаемые! =)
Просмотров: 49891
 
Непрочитано 20.08.2010, 17:46
#2
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
<phrase 1=


c 1 июля 2010 в РФ действует федеральный закон ФЗ 384
Коэффициенты надежности по назначению и уровень ответственности теперь в РФ устанавливаются по нему.
http://www.consultant.ru/online/base...se=law;n=95720
cheap вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 18:04
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 384-ФЗ Статья 16 п.7
Цитата:
расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по ответственности, принятое значение которого не должно быть ниже:
1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности;
2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности;
3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности.
Документ утвержден: Правительство Российской Федеpации, федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009. Принят Государственной Думой 23 декабря 2009 года. Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 года.
Дата ввода документа в действие: 01.07.2010.

С другой стороны есть следуещее:
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р
Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
А также приложение к нему в котором первым пунктом указан ГОСТ 27751 - 88.

Как хочешь так и понимай... Думаю ФЗ выше постановления правительства РФ, по сему глядим в 384-ФЗ Статья 16 п.7.

Последний раз редактировалось olf_, 20.08.2010 в 18:31.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 15:50
#4
Sharnir


 
Регистрация: 16.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 269


cheap, olf_
Спасибо!
Sharnir вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 15:53
#5
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
Или его отнести к I уровню по ГОСТ, где про коэф-т сказано, что он может быть от 0,95 до 1.2.
Заказчик должен Вам в письменном виде дать точный коэффициент I уровня ответственности.
Обычно дают - 1,0, если не слишком круто все.
таи вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 11:17
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности;
2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности;
3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности.
а в законе прописано, какие здания и сооружения относить к какому уровню ответственности? потому что СТО и ГОСТ в этом тоже малость расходятся....
Offtop: самому читать лень
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 12:49
#7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


часть 8 статьи 4 384-ФЗ:
Цитата:
К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (190-ФЗ) к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.
часть 9 статьи 4:
Цитата:
К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности относятся все здания и сооружения, за исключением зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней ответственности.
часть 10 статьи 4:
Цитата:
К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.
Вложения
Тип файла: doc Статья 48.1_190-ФЗ.doc (30.0 Кб, 1098 просмотров)
Тип файла: doc Приложения 1,2_116-ФЗ.doc (51.0 Кб, 989 просмотров)

Последний раз редактировалось olf_, 31.08.2010 в 12:56.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 17:33
#8
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
c 1 июля 2010 в РФ действует федеральный закон ФЗ 384
Коэффициенты надежности по назначению и уровень ответственности теперь в РФ устанавливаются по нему.
http://www.consultant.ru/online/base...se=law;n=95720
Но в ФЗ ни слова не сказано о коэффициенте надежности по назначению, только о коэффициенте надежности по ответственности.
На то, что это не один и тот же коэффициент, наталкивает, помимо названия, и тот факт, что п.7.8, а так же приложение 26 СНиП 2.05.03-84 устанавливают коэффициенте надежности по назначению сооружения равный 1.4, а в ФЗ наибольшее значение коэффициента - 1.1. Не слишком ли велика разница для одного и того же коэффициента?
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 18:27
#9
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
<phrase 1=


я полагаю, что это один и тот же коэффициент, учитывающий уровень ответственности здания или сооружения
Уровень ответственности устанавливается в зависимости от многих факторов, в том числе и от назначения.
В нормах обозначается "гамма n"
cheap вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 19:33
1 | #10
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


rogerfederer
суть одна и та же, просто до ГОСТа 27751-88 он именовался коэффициент надежности по назначению.

Цитата:
п.7.8, а так же приложение 26 СНиП 2.05.03-84 устанавливают коэффициенте надежности по назначению сооружения равный 1.4, а в ФЗ наибольшее значение коэффициента - 1.1. Не слишком ли велика разница для одного и того же коэффициента?
- ответ: см. пост #3 выделенное синим цветом.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 18:01
#11
earthfrom


 
Регистрация: 09.04.2012
Сообщений: 68


чтобы не создавать новую тему

Если я делаю сарай то мне нужно все мои моменты и усилия умножать на 0.8 .
как потом спать спокойно?

когда коэфф. больше единицы понятно. Но обратно то зачем?
earthfrom вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 14:09
#12
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Градостроительный кодекс от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ
статья 48.1 определяет особоопасные, технически сложные и уникальные объекты

ГОСТ Р 54257-2010
Надёжность строительных конструкций и оснований
п.9.1 определяет коэффициенты
Таблица 2
уровень отвественности- мин. значения коэфф. надёжности по ответственности
1а - 1,2; 1б - 1,1; 2 - 1,0; 3 - 0,8

ФЗ №384-ФЗ
ст. 4 - ничего не определяет, а только поименовывает
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 17:38
#13
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от earthfrom Посмотреть сообщение
чтобы не создавать новую тему

Если я делаю сарай то мне нужно все мои моменты и усилия умножать на 0.8 .
как потом спать спокойно?

когда коэфф. больше единицы понятно. Но обратно то зачем?
А вы не спите в нем.
"Обратно" тоже из тех же соображений что и "туда" - цена к ущербу. Большое скопление людей - повышение коэффициента, отсутствие людей - снижение коэффициента. Возможность при аварии нанести значительный ущерб (хим производства, склады РАВ и тп) - повышение. Навес над грядкой в глухом лесу - снижение.

PS. вы исходите из предпосылки что СНиП написан из минимально возможного и возможно только повышение требований, а они написаны по нормальным конструкциям и возможны как повышенные требования так и пониженные.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 18:02
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от earthfrom Посмотреть сообщение
когда коэфф. больше единицы понятно. Но обратно то зачем?
- что понятно? Если примите коэфф. 3 - это не значит, что получите абсолютно надёжную конструкцию, и если примите 0,5 - не значит, что через год её не станет...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 15:10
#15
klad


 
Регистрация: 15.03.2012
Сообщений: 8


по теме: подскажите , как учитывается коэфф-т по ответственности сооружения в соответствии с требованиями п.10.1. ГОСТ 27751-2014.
расчет колонн здания проводился в лире- нагрузки рассчитывались по нормативным нагрузкам.
мне нужно было их умножить на коэффициент ню=1.1( тип группа зданий по ГОСТ 27751-2014)????
от меня требуют предоставить результаты расчетов по прочности и устойчивости (по первому передельному состоянию), гибкости и прогибу (по второму предельному состоянию) и по местной устойчивости, следует вывести в виде процентов использования сечения в сравнении с предельной несущей способностью по той или другой проверке.
подскажите как это сделать, какие результаты мне нужно предоставить!??? ПО ЧЕМУ МНЕ ЭТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
ps: прикрепляю свой расчет по СП 16,13330,2011.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет 2 Т_001.jpg
Просмотров: 401
Размер:	229.8 Кб
ID:	179181  
klad вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2016, 16:05
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


klad, учеба или работа?
 
 
Непрочитано 18.11.2016, 19:28
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от klad Посмотреть сообщение
по теме: подскажите , как учитывается коэфф-т по ответственности сооружения.
в нагрузках
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 08:37
#18
klad


 
Регистрация: 15.03.2012
Сообщений: 8


работа
klad вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 12:41
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


klad, не рановато-ли вам здания повышенной ответственности считать, если вы такие вопросы задаете?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент надежности по ответственности по СТО и по ГОСТ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 666 07.06.2023 14:00
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Коеффициент надежности по ответственности и коеффициент надежности по нагрузке Dimas_84_07 Прочее. Архитектура и строительство 6 24.06.2010 10:35
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08