Свободная длина внутренней перегородки
Alex.Nezn
 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 4

Как правильно читать пункт СНиПа "отношение высоты стены к толщине"? В данном случае за высоту принимается ВЫСОТА стены? Работа кладки по перевязаному и не перевязаному сечению здесь учитывается? И как, тогда, определить с каким шагом требуется ставить фахверк? В серии по перегородкам промышленных зданий нет четких указаний на этот счет, в СНиПах ППР есть только наружние стены (с учетом ветра)
Просмотров: 5861
 
Непрочитано 20.04.2011, 22:25
#2
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


Посмотрите серию по перегородкам. Возможно при большой высоте придётся ставить пилястры.
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 22:52
#3
Alex.Nezn


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 4


спасибо, уже смотрели. По гибкости стена проходит с натяжкой (по высоте). Но очь большая длина. Я правильно понимаю, что чем она длиннее, тем устойчивее? Т.е. ее наоборот не надо резать фахверком?
Alex.Nezn вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 11:58
#4
tematam


 
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 34


п. 6.17 снипа если свободная длина больше высоты этажа, то отношение l/h не должно превышать 1.2B
tematam вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 13:27
#5
davidych


 
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 9


В СНиПе написано, не больше высоты этажа, а высота этажа большЕЙ свободной длины
davidych вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 11:58
#6
Isuma

конструктор
 
Регистрация: 29.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 159
<phrase 1=


В п. 9,17 СП 15.13330.2012 написаны условия для стен без проёмов, воспринимающих нагрузки от перекрытий/покрытий. При этом, свободная длина стены ограничена условием в L=<2,5*Н и т.д.
При этом, в п. 9,18 написано: если не выполняются условия из пункта 9,17 для стен и перегородок, то должны приниматься поправочные коэффициенты. И так как в табл. 30 есть поправочный коэффициент, принимаемый при свободной длине перегородки от 2,5*Н до 3,5*Н (к=0,9) и длине больше 3,5*Н (к=0,8), значит граничное условие для свободной длины стены L=<2.5*H из п. 9,17 не действует.
Таким образом, складываются граничные условия для свободной длины перегородки:
L<H (должно выполняться условие из примечания к п. 9,17, а именно L/h=<1.2*β)
H=<L=<2*H (должно выполняться условие H+L=<3*k*β*h)
и третье условие, когда высота не ограничена расчётом на устойчивость:
L>2*H (должно выполняться условие L=<k*β*h).

Однако, в этом случае, вы не сможете выложить 5-тиметровую длиной перегородку 120 мм всего из одного кирпича (то есть, высотой 65 мм).

Так как СП регламентирует неограниченную ВЫСОТУ для условия L=<k*β*h, я так понимаю, нельзя привязываться в этом случае к граничному условию для длины стены. (то есть, СП просто даёт возможность сделать стену любой высоты при этом условии для данной гибкости)
Отсюда вопрос: если свободная длина перегородки превышает 2 высоты этажа, должно быть выполнено единственное условие H/h=<k*β?
__________________
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Isuma вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2017, 06:49 армирование перегородки
#7
Soluni

инженер-строитель
 
Регистрация: 10.02.2017
Уфа
Сообщений: 2


я при длине перегородке более 3,6 м армирую ее в 6 верхних рядах арматурным каркасом в каждом ряду кладки. из чертежа в чертеж кочует это. ну и естественно перегородка крепится через закладные детали к потолку и колоннам. и общее армирование через 5 рядов кладки. высота этажа 5 м
Soluni вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Свободная длина внутренней перегородки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? UnAtom Железобетонные конструкции 3 16.12.2010 22:46
Свободная длина монолитных стен svinotavr Железобетонные конструкции 4 22.03.2010 02:07
Свободная длина стены при жесткой схеме gad Конструкции зданий и сооружений 2 14.08.2007 11:27