| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соотношение пролета и высоты балки

Соотношение пролета и высоты балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.04.2011, 14:33 #1
Соотношение пролета и высоты балки
Monk
 
Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.07.2008
Сообщений: 24

Всем доброго времени суток!
В многоэтажной раме с монолитными перекрытиями по металлическим балкам не получилось поставить связи.
Сделали расчет рамы с жесткими узлами, по усилиям подобрали сечения, проверили прогиб - всё проходит. Соорудили стадию "П" с полученными сечениями.
В замечаниях эксперт пишет буквально следующее: "При фактическом отношении высоты сечения балок Б1 к пролету (1/27,5) обеспечить жесткое сопряжение балок с колоннами сложно (минимальное значение отмеченного соотношения должно составлять 1/14)".
Дорогие форумчане! Если кто знает - подскажите, откуда взялось это 1/14!!! И почему сложно сделать жесткий узел между балкой 40Ш и колонной 40К???
Просмотров: 18812
 
Непрочитано 26.04.2011, 14:37
1 | #2
bahil


 
Сообщений: n/a


Из ... эксперта. Ну так ему хотца.
 
 
Непрочитано 26.04.2011, 18:48
1 | #3
Doka


 
Сообщений: n/a


Эксперт должен сослаться так: "Соотношение высоты балок к длине пролёта составляет (менее, более 1/14), что не соответствует требованию п. такого-то документа такого-то".. Если этого нет, то скажите (только скажите!), что подаёте на него в суд, он быстро ссыкунёт и отзовёт своё замечание. Эксперт просто обязан обосновать со ссылками на нормативный документ свои претензии! Вот инапомните ему об этом! Не надо бояться экспертизы, противодействуйте ей. Но... будьте уверенным и грамотным.

Последний раз редактировалось Doka, 26.04.2011 в 19:06.
 
 
Непрочитано 01.02.2017, 16:33
#4
Witusya


 
Регистрация: 01.02.2017
Украина
Сообщений: 1


Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Тихонов.
стр.57, табл.3.1
Witusya вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 14:26
#5
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Witusya Посмотреть сообщение
Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Тихонов.
стр.57, табл.3.1
Это нормативный документ?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 08:56
| 1 #6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Witusya шесть лет ответ искал. Но всё-таки нашёл!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соотношение пролета и высоты балки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
Армирование балки переменной высоты Liam Железобетонные конструкции 6 26.12.2009 17:38