| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление под нижним концом забивной сваи-стойки

Расчетное сопротивление под нижним концом забивной сваи-стойки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2014, 18:43 #1
Расчетное сопротивление под нижним концом забивной сваи-стойки
ztekz
 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 5

Всем доброго времени суток! Столкнулся с таким, казалось бы пустячным, но очень существенно важным вопросом. Правильно ли будет брать расчетное сопротивление грунта под нижним концом забивной сваи-стойки R=20 МПа (по СНиП 2.02.03-85 п. 4.1), если грунт, в который упираются сваи известняк желто-серый плитчатый низкой прочности с пределом прочности на одноосное сжатие Rc=1.5-2.0 МПа (по геологии)?
Просмотров: 4018
 
Непрочитано 17.01.2014, 19:15
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


у вас не скальный грунт, а полускальный, следовательно у вас не свая-стойка и нельзя принимать R=20МПа...

читаем выше.....

Последний раз редактировалось GIP, 17.01.2014 в 20:23.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 19:35
#3
ztekz


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
у вас не скальный грунт, а полускальный, следовательно у вас не свая-стойка и нельзя принимать R=20МПа...
А разве полускальный грунт не относится к скальным? В ГОСТе по классификации грунтов четко сказано, класс - скальные грунты, а группа - полускальные. И в СНиПе ничего не сказано по поводу полускальных грунтов. В этом и вся проблема, если бы это был отдельный класс, то вопрос решенный. А так - непонятно.
ztekz вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 20:22
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от ztekz Посмотреть сообщение
а группа - полускальные
но есть же и группа скальные.....может в СНиПе имели в виду группу, а не класс ...

вот есть тема - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13966

в любом случае нужно проводить испытания и принимать окончательное решение по их результатам

вот мысли вслух:

Если вы примите Fd сваи, такое, что при забивке под концом сваи будет напряжение больше Rc=2Мпа, то свая будет уходить в известняк, и на какой-то глубине (небольшой) остановится (если не сломается), если слой тонкий, то может пройти через него..

Если вы зададите Fd с учетом только Rc = 2МПа, то у вас вместо 10 свай будет 100, не хорошо. В любом случае учитывать боковую поверхность сваи не нужно, т.к. модуль деформации у скалы очень большой....

Если принимаете R = 20МПа и Fd корректируете с учетом прочности сваи по материалу, окончательное принятое Fd должно быть подтверждено испытаниями.
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление под нижним концом забивной сваи-стойки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50