Добрый день

Есть ли у кого-нибудь опыт применения пластиковой сетки в газобетонной кладке на клею (толщина швов 2-3 мм).
Изначально в проекте заложены штрабы, в которые укладывается 8АIII и заливается клеем.
Строителям, естественно, влом штрабить, предлагают уложить тонкую пластиковую сетку, говорят - прочность как у арматуры (в чем и сомневаюсь), теплопотерь меньше и при этом не подвержена коррозии
Гугл не помог.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сетка.jpg
Просмотров: 208
Размер:	86.5 Кб
ID:	160459  

Просмотров: 9777
 
Непрочитано 13.11.2015, 19:15
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


mainevent100
Опыта нет.
Я бы рекомендовал углы и сопряжения стен армировать сталью + по всему протяжению этой сеткой.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 00:37
#3
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


У каждого строительного материала есть своя область применения, которая подтверждается сертификатом соответствия. У каждого материала есть долговечность и т.п. Ищите информацию об этой сетке - куда её можно применять.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 01:11
#4
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
говорят - прочность как у арматуры
Прочность может и такаяже, а вот модуль упругости - очень сильно сомневаюсь.
Это как стеклопластикавая арматура - прочности хватает, а модуль упругости в 10 раз меньше, чем у стали.
Если уж очень хочется пластик, то углепластик - вариант, правда дорогой.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 09:13
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Это как стеклопластикавая арматура - прочности хватает, а модуль упругости в 10 раз меньше, чем у стали.
Тут не совсем так. Если верить изменениям к СП63 - прочность сопоставима при кратковременной нагрузке, модуль упругости в 4 раза меньше.
Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Ищите информацию об этой сетке - куда её можно применять.
Продавцы могут придумать какие угодно сферы применения, я думаю армирование газобетона не противоречит здравому смыслу.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2015, 09:22
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,092


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я думаю армирование газобетона не противоречит здравому смыслу.
Оно может и не противоречит, вот только никаких документов даже просто с характеристиками пластиковых сеток пока найти не смог. По стеклопластиковой арматуре (в отличие от сеток) есть хоть какая-то ясность
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 15:55
1 | #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Применяй смело. Газобетон врядли чем испортишь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 16:21
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Строителям, естественно, влом штрабить, предлагают уложить тонкую пластиковую сетку,
Строителей вздрючить и заставить уложить арматуру (судя по всему, речь идет о частном коттедже). При этом выполнение желательно проконтролировать лично в реальном времени, в противном случае могут не сделать. На фото вообще сеточка для армирования шпаклевки.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 15.11.2015, 16:21
#9
solnishek


 
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109


посмотрите через сколько она разрушается (стареет) - если так же как расчетный срок эксплуатации дома, или как пенобетон- то подумать можно (проанализировав что выполняла та арматура ф8 на углах, потому что кладка армируется кладочными сетками 4-5 мм диаметром - зачем там такой стержень?)

Строителей никогда не слушайте- им лишь бы сдать- а стоит какое-то время даже японская бумажная ширма, только что будет через год-2 пять лет? Косяки не сразу проявляют себя.

----- добавлено через ~4 мин. -----
На фото вообще сеточка для армирования шпаклевки.

кстати да... сначала не увеличила снимок- казалось сетка толще...
__________________
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 17:13
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от solnishek Посмотреть сообщение
потому что кладка армируется кладочными сетками 4-5 мм диаметром - зачем там такой стержень?
Газобетон на клею не армируют кладочными сетками - шов получается слишком толстый, что сильно влияет на теплотехнику. Именно отдельными стержнями, уложенными в штробы и утопленными в клеевой раствор.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 15.11.2015, 17:55
#11
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Попробуйте заменить стержни арматуры на оцинкованные полосы, эквивалентной площади. Прибить к блокам гвоздями. Хотя, понятно, что по устойчивости к коррозии арматура лучше.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА

Последний раз редактировалось and.rey, 15.11.2015 в 17:56. Причина: формулировка
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 11:26
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от solnishek Посмотреть сообщение
зачем там такой стержень?
Вот мне тоже интересно. Ходят слухи, что вроде бы от усадки. Может кто знает - зачем?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 11:33
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Может кто знает - зачем?
Интуитивно догадываюсь.
- различные виды неравномерных деформаций, включая осадку.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 12:32
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,092


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот мне тоже интересно. Ходят слухи, что вроде бы от усадки. Может кто знает - зачем?
Рекомендации "Аэрок":
Цитата:
Внешние воздействия (перепады температуры и влажности) вызывают объемные деформации в материале – тепловые расширение/сужение, влажностные усадка/набухание. Это приводит к возникновению внутренних напряжений в конструкциях. Ячеистый бетон имеет довольно низкое сопротивление растягивающим напряжениям, поэтому высыхание и понижение температур могут привести к образованию трещин. Причиной возникновения трещин может также стать недостаточная жесткость фундамента. Образующиеся трещины не влияют на несущую способность кладки, но могут испортить внешний вид отделанной поверхности и привести к локальной воздухопроницаемости стен.
При правильном проектировании и строительстве раскрытия трещин можно избежать. Для этого кладка разделяется на фрагменты деформационными швами или армируется. В качестве дополнительной защиты от трещин может быть использовано армирование отделочных слоев стекловолоконной сеткой – эта мера предотвратит выход трещин на поверхность.
Армирование снижает риск возникновения температурно-усадочных трещин и трещин в растянутых нагрузкой зонах кладки.
Места, армирование которых наиболее целесообразно, - первый ряд кладки, затем каждый четвертый ряд на участках протяженностью более 6 м. Это зоны вокруг опор перемычек и зоны под оконными проемами.
Конструктивное армирование может быть целесообразным на границах проемов в нагруженных стенах; по длине конструкций, подвергающихся боковым нагрузкам (ветер, давление грунта для заглубленных стен), в ряде других случаев. Для ненесущих стен, заполняющих ячейки несущего каркаса, целесообразно вместо армирования использовать более частое расположение деформационных швов.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 16:23
| 1 #15
Алексей064

Строительный контроль
 
Регистрация: 09.11.2015
Москва
Сообщений: 25


Стеклосетка или пластиковая сетка для таких работ должна быть обязательная щелочестойкая, об этом на этикетке должно быть написано. в противном случае за два года от сетке только волоски останутся, щелочь содержащаяся в цементе(в составе клея) съест ее.
Алексей064 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 14:35
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ну, если есть рекомендации, то и надо им следовать. Или выполнить расчёт, обосновывающий возможность применения пластиковой сетки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 14:38
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Идея не нова. http://dwg.ru/bsk/4658

----- добавлено через 43 сек. -----
пока вы сомневаетесь...
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 13:08
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,092


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Идея не нова. http://dwg.ru/bsk/4658
ну да, забавно )
вот кстати нашел информацию по базальтовым сеткам, правда непонятно, какие там диаметры стержней.
В одном месте пишут:
Цитата:
При исходном диаметре базальтовая сетка предлагает возможности применения для кладки с тонким швом в связи с переходом на клеевые составы при кладке ячеистобетонных, керамических, силикатных, керамзитобетонных камней с толщиной шва 2±1 мм
в другом:
Цитата:
При армировании кладки необходимо соблюдать следующие требования:
- толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диаметров пересекающихся стержней не менее чем на 4 мм
как-то не вяжется..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 09:54
#19
DreamOn


 
Регистрация: 08.05.2012
Сообщений: 2


Данная пластиковая сетка находит свое применение для укладки раствора по керамическим пустотным блокам, что бы раствор не проваливался в щели. Армирование ею - бесполезное занятие
DreamOn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пластиковая сетка для армирования кладки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчётное сопротивление сжатию кладки из кирпича марки 25 Fokus777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 07.05.2015 17:54
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
Учёт армирования при расчёте кладки из газобетона Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 7 11.02.2012 17:41